查看: 1818|回复: 18
|
[电子: 询问] 63A 4Pole RCCB 的Incoming Outgoing
[复制链接]
|
|
我家最近换了个新的RCCB。
因为DB已经盖回去了我就没拍到照片。
但是我记得那个画面。我心里有个疑问。
我看过了很多视频和相关资料,全部都是从RCCB上面进电 (3 phase + N),下面出电。
可是当技工打开DB盖的时候,我看到的却不一样。我家的RCCB是从下面进电,上面出电。
我想问的是,RCCB是否没有区分哪里进,哪里出 ? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-10-2020 10:05 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 16-10-2020 10:37 PM 编辑
那里看来的图从上面进的?
电路图都画的很明显是下面进才可以操作!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-10-2020 10:50 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 16-10-2020 10:57 PM 编辑
从上面进一样可以用,根据电工规定是安装错误!所有的电都由下进电上出电。
从上进,采集电压比较不稳定,容易会跳闸。
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-10-2020 11:08 PM
|
显示全部楼层
对不起大哥,我不太会看电路图。
我只是从网络搜集到的图片和视频,一个一个看,慢慢去观察和分析。
我甚至看到一个图片,它有2个RCCB,一个从上面进,另个从下面进
这里有个例子请你帮忙看看~ 谢谢
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-10-2020 11:26 PM
|
显示全部楼层
除此之外,还请大哥不吝指教一下,你是如何看出来那个电路图说 INCOMING 是从下面进 ?
那个1,2,3,4,5,6的序号 是有什么含义吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-10-2020 11:29 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-10-2020 11:39 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 16-10-2020 11:40 PM 编辑
采集电压部位,如果从下面246进先到采集圈是稳定电流,当开关闸开动电流输出。。
倒转从上面进,开关闸处于关,采集圈是空置,当开关闸开动,瞬间高压有可能采集圈启动保护。
所以,
246N进
135N出
是正确安装
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-10-2020 11:58 PM
|
显示全部楼层
看来那张图片中的DB错到很离谱?
可是我不明白,如果是错误的,不会爆炸吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2020 12:09 AM
|
显示全部楼层
不会,因为有cutoff及ELCB,最多是烧电器,跳闸,或者被电到也莫名其妙而已!!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2020 12:24 AM
|
显示全部楼层
上面进对,我搞错了RCCB ,ELCB
135N进
246N出
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-10-2020 12:44 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2020 08:22 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2020 08:42 AM
|
显示全部楼层
ELCB & RCCB
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2020 08:57 AM
|
显示全部楼层
其实ELCB及RCCB由上面进是方便DB里布线
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-10-2020 10:17 AM
来自手机
|
显示全部楼层
caspersgm 发表于 17-10-2020 08:57 AM
其实ELCB及RCCB由上面进是方便DB里布线
多谢大哥抽时间回复。
我就是看到我家的DB有点怪。
从switch fuse 上面outgoing出来的电线,竟然兜大圈接去 RCCB的底部,然后从顶部outgoing去mcb busbar. 也许是因为DB layout的局限,迫使电技工以“下进 上出”方式安装RCCB。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2020 02:53 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-10-2020 03:12 PM
来自手机
|
显示全部楼层
鬼男 发表于 17-10-2020 02:53 PM
看不顺就把rccb颠倒装咯!
大哥不要笑我啦。
我不是看它不顺眼。
我只是好奇为什么它跟别人家的安装不一样。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-12-2020 09:54 AM
|
显示全部楼层
请问: RCCB & ELCB 其实功能是一样的对吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-12-2020 01:20 PM
|
显示全部楼层
ELCB ~ 短路地断开
RCCB ~ 电流值准超过断开
RCCB ~ 是比较多功能,无论短路或电流不均就驱动跳闸!
(通常2选1)
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|