佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 1840|回复: 4

冷气机坏了。。旧的piping可以用R410冷气机吗?

[复制链接]
发表于 20-6-2017 11:37 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
冷气机坏了,它的piping是旧的。。
新的冷气用R410的Gas,不想敲墙,请问可以用回旧的 piping 吗?
还是要找回 R22的Gas的冷气机?还找得到吗?
谢谢!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 21-6-2017 01:11 PM | 显示全部楼层
舊喉不能用回喔
如果是這個情況我會建議換成新冷氣和新喉
因為不知道R22幾時會被淘汰
到時候要找回它的零件那些會比較麻煩
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 21-6-2017 01:23 PM | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
舊喉不能用回。。那要敲墙就麻烦了。。
回复

使用道具 举报

发表于 21-6-2017 02:03 PM 来自手机 | 显示全部楼层
不能用回,之前铜管厚度不达标会爆管的,勉强用回铜管厚度要达标,还要洗喉,不敲墙可以换位置按机,back to back只是敲墙敲个洞哦。r22冷媒机已经逐渐淘汰了,以后都用r410冷媒机
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 21-6-2017 10:28 PM | 显示全部楼层
看来要敲墙了。。
谢谢你的回复!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 26-4-2024 08:56 PM , Processed in 0.056184 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表