 楼主| 发表于 1-9-2016 10:46 PM 来自手机 | 显示全部楼层
limchoonghow 发表于 1-9-2016 10:21 PM
JOVEN 牌子 都没有这个功能,请问 新山 还有别的热门牌子好介绍吗。

joven 没有 ?
不太明白


你是要不开热水要开 pump
还是热水要开 ,pump 要关

你是以上哪个要求 ?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 1-9-2016 10:51 PM 来自手机 | 显示全部楼层
uqing33 发表于 1-9-2016 10:46 PM
是分开的,灯一直闪

  你是省电灯泡 , 还是旧款四尺长灯。
便宜的做法 :  你买 LED 4ft 灯管去换 大概 10-20+ , led 不需要太多电 ,吃得饭少比较可以生存 ,应该不会再闪。


还是一样 ,你call technician 重新拉 power point 给你的热水器用 ,wire 从总头直接拉出来 ,独立一条。 budget RM 200-300

回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 11:03 PM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 1-9-2016 10:51 PM
你是省电灯泡 , 还是旧款四尺长灯。
便宜的做法 :  你买 LED 4ft 灯管去换 大概 10-20+ , led 不需要太多电 ,吃得饭少比较可以生存 ,应该不会再闪。


还是一样 ,你call technician 重新拉 power poin ...

我的是新家,一开热水器的pump(还没开热水)灯就闪了,无论是led downlight 或led t5.
拉电佬已经试了别的direct新拉的switch(20amp)来试,换switch,mcb或插头结果都一样。。。
回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 11:29 PM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 1-9-2016 10:46 PM
joven 没有 ?
不太明白


你是要不开热水要开 pump
还是热水要开 ,pump 要关

你是以上哪个要求 ?

要热水,pump等水变小的时候才开,因为另一个厕所也在用水。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-9-2016 11:32 PM | 显示全部楼层
uqing33 发表于 1-9-2016 11:03 PM
你拿 可以试 240 v 的 meter 去量电压。
1 。 有一种可能 你本身的电压 240v 不足,  
2 。也有一种你的来电量比较小。   妈妈的奶不够,大儿子吃太多,小儿子没奶吃。
3 。 lighting point 发展商给你的 wire 不是 100% full copper .
总之先量电压。

试试看拉多一条 新的 lighting point .  因为也可能 wire 的copper 不足,不能运足够的电给灯。
或则
lighting point and heater point 的是同一条 neutral 。
还有确认你的 Mainswitch 是不是 63amp , 尽量拿大的,这个是总拉电。 妈妈有多少奶基本就看这个。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-9-2016 11:34 PM | 显示全部楼层
limchoonghow 发表于 1-9-2016 11:29 PM
要热水,pump等水变小的时候才开,因为另一个厕所也在用水。

要热水,pump等水变小的时候才开,因为另一个厕所也在用水。


on off pump 每台热水器都有的,
joven 一定有

回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 1-9-2016 11:52 PM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 1-9-2016 11:32 PM
我的是新家,一开热水器的pump(还没开热水)灯就闪了,无论是led downlight 或led t5.
拉电佬已经试了别的direct新拉的switch(20amp)来试,换switch,mcb或插头结果都一样。。。

[/b ...

好的,会跟拉电佬反应下,看看他怎么说,谢谢。

ps.当开heater 的pump时,不只是浴室,是连客厅,饭厅的灯也闪。
    也有试开两架冷气机(1hp和1.5hp),但灯却没闪(如果是电压问题是不是灯也会闪?)
回复

使用道具 举报

发表于 2-9-2016 04:09 PM | 显示全部楼层
请问终级达人,mitsuibishi electric non inverter 1.5 HP 冷气能遥控左右方向的多少钱 (包装)?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 2-9-2016 04:33 PM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 1-9-2016 11:34 PM
要热水,pump等水变小的时候才开,因为另一个厕所也在用水。


on off pump 每台热水器都有的,
joven 一定有

达人,我的主人房热水器,最近一直会出现跳SWITCH 的问题。是不是哪里出问题了。

检查一下你的whatsapp 有生意给你了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-9-2016 08:47 PM | 显示全部楼层
uqing33 发表于 1-9-2016 11:52 PM
我今天问了2个拉电了, 得到的 feedback 和我差不多。  
neutral share 在一起,  灯的 neutral 的电来不及运回去 。  所以会一直闪 。  
解决方案: neutral 要分出来。
回复

使用道具 举报

发表于 2-9-2016 08:56 PM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 2-9-2016 08:47 PM
好的,会跟拉电佬反应下,看看他怎么说,谢谢。

ps.当开heater 的pump时,不只是浴室,是连客厅,饭厅的灯也闪。
    也有试开两架冷气机(1hp和1.5hp),但灯却没闪(如果是电压问题 ...

拉电佬之前查过了电压是足240mainswitch是63amp
请问neutral怎样分出来?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-9-2016 09:05 PM 来自手机 | 显示全部楼层
uqing33 发表于 2-9-2016 08:56 PM
拉电佬之前查过了电压是足240mainswitch是63amp
请问neutral怎样分出来?

  neutral 在电箱 重新分过 , 不必大动作。    
回复

使用道具 举报

发表于 2-9-2016 09:11 PM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 2-9-2016 09:05 PM
neutral 在电箱 重新分过 , 不必大动作。

我的拉电佬说他不会分neutral........
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-9-2016 09:45 PM 来自手机 | 显示全部楼层
uqing33 发表于 2-9-2016 09:11 PM
我的拉电佬说他不会分neutral........

你家 single phase or three phase
回复

使用道具 举报

发表于 2-9-2016 09:59 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 uqing33 于 2-9-2016 10:01 PM 编辑
终极达人 发表于 2-9-2016 09:45 PM
你家 single phase or three phase

我对电一概不通,什么是single 和 three phase?
我家是apartment来的

..拉电佬回复了说是single
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-9-2016 11:49 PM | 显示全部楼层
uqing33 发表于 2-9-2016 09:59 PM
我对电一概不通,什么是single 和 three phase?
我家是apartment来的

..拉电佬回复了说是single

找别的 technician 去解救你。

你不要另外找做电仔,你去店面去把你的问题告诉他们,他们会介绍老油条给你。

你的 neutral 碰到,要分开。

可能一 : DB box neutral wire 锁不紧 , 重新拉出来,锁一遍 /
可能二 : neutral wire 可能在 DB box or 不知道哪一条 point,   neutral (黑色那条线碰到) , 两条黑线因为严重挤压, 导致血管阻塞。 导致不过电,或则碰到。
要一条一条找出来。      

解决方法:
   先分区处理,如果不是 db box 绑得螺丝太松,或则 neutral 几条压得太挤。  
就是 把客厅的 wire 拔出来先。   然后从房间一粒一粒灯 去研究哪个 neutral 碰到太狠。

最后一招: 你会被 你的啦电佬骂死,lighting point 重新拉。  
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 3-9-2016 12:36 AM | 显示全部楼层
终极达人 发表于 2-9-2016 11:49 PM
找别的 technician 去解救你。

你不要另外找做电仔,你去店面去把你的问题告诉他们,他们会介绍老油条给你。

你的 neutral 碰到,要分开。

可能一 : DB box neutral wire 锁不紧 , 重新拉出来,锁一遍 ...

不可能重新拉了,plaster ceiling全按了,先看看joven technician来检查后怎样说。。
只有这架热水器有问题(没开热水,只开pump就闪了,开后等一下才闪),其他开完是没问题的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3-9-2016 10:49 AM 来自手机 | 显示全部楼层
uqing33 发表于 3-9-2016 12:36 AM
不可能重新拉了,plaster ceiling全按了,先看看joven technician来检查后怎样说。。
只有这架热水器有问题(没开热水,只开pump就闪了,开后等一下才闪),其他开完是没问题的。

希望你是热水器的问题 ,因为热水器很少会和灯起冲突的。   
回复

使用道具 举报

发表于 3-9-2016 11:36 AM 来自手机 | 显示全部楼层
终极达人 发表于 3-9-2016 10:49 AM
希望你是热水器的问题 ,因为热水器很少会和灯起冲突的。

现在我用久的joven heater试, 是没问题的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3-9-2016 11:43 AM 来自手机 | 显示全部楼层
uqing33 发表于 3-9-2016 11:36 AM
现在我用久的joven heater试, 是没问题的

  这样就好 , 这样就小事一宗啦。  

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
uqing33 + 5 感谢达人耐心的帮忙和解答😊&#1.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 20-8-2025 08:40 PM , Processed in 0.109571 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表