pile 撞歪了
[复制链接]
|
|
昨天,一个pile 歪了。Contractor 说这是因为他们拖pile时,撞到。只是上面歪。。underground没有事。我可以相信吗?可以check 吗?还是当failed 了? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-11-2008 10:52 AM
|
显示全部楼层
原帖由 john123 于 4-11-2008 09:37 AM 发表 ![](http://cforum1.cari.com.my/images/common/back.gif)
昨天,一个pile 歪了。Contractor 说这是因为他们拖pile时,撞到。只是上面歪。。underground没有事。我可以相信吗?可以check 吗?还是当failed 了?
没事的,下面不会那么容易歪的。
上面歪不用担心,cut off pile head就和正常的一样。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-11-2008 01:05 PM
|
显示全部楼层
Contractor 讲的话那里可以相信的?
Gradiant 超过 1 : 30 就是 reject
他说没事?
叫他用这个point来做load test看他敢不敢?
假如你是新手的话就把这件事告诉你老板或consultant把
pile failure将会造成裂痕
严重的话将会直接造成structure failure |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-11-2008 09:23 AM
|
显示全部楼层
原帖由 phoonwa 于 4-11-2008 01:05 PM 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
Contractor 讲的话那里可以相信的?
Gradiant 超过 1 : 30 就是 reject
他说没事?
叫他用这个point来做load test看他敢不敢?
假如你是新手的话就把这件事告诉你老板或consultant把
pile failure将会造成裂痕
...
我的site不懂发生多少次,contractor不小心撞歪pile了。如果不是很歪是没关系的。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-11-2008 07:29 PM
|
显示全部楼层
那要看那pile已penetrated多少m深了。不够深的话,上面歪,下面也歪的。
如果歪的pile在地面(grd level)有断/裂开,那或须penetrated部份还没上面的歪。若pile没断/裂开,那上面有多歪,下面就有多歪了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-11-2008 09:04 PM
|
显示全部楼层
原帖由 hornetsjet 于 5-11-2008 09:23 AM 发表 ![](http://cforum5.cari.com.my/images/common/back.gif)
我的site不懂发生多少次,contractor不小心撞歪pile了。如果不是很歪是没关系的。
我的contractor撞歪pile的话
等着吃我的信
再重犯的话不用踏进我的工场 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-11-2008 12:31 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 6-11-2008 11:39 AM
|
显示全部楼层
原帖由 fisnail 于 5/11/2008 19:29 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
那要看那pile已penetrated多少m深了。不够深的话,上面歪,下面也歪的。
如果歪的pile在地面(grd level)有断/裂开,那或须penetrated部份还没上面的歪。若pile没断/裂开,那上面有多歪,下面就有多歪了。
歪pile的point 已经set 了。 30m.
今晚,我会post photos. |
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 6-11-2008 10:12 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-11-2008 12:04 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-11-2008 03:04 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-11-2008 01:24 PM
|
显示全部楼层
看来应该没问题。cut pile挖下去看看就知道了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-11-2008 02:32 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 10-11-2008 02:54 PM
|
显示全部楼层
原帖由 edenskim 于 7/11/2008 00:04 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
penetration多深了?
33meter. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2008 10:11 PM
|
显示全部楼层
感觉那里的泥很硬哦!对吗?
相信,下面的pile没事的!!![](static/image/smiley/default/titter.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-11-2008 07:43 AM
|
显示全部楼层
原帖由 木森 于 9-11-2008 02:32 PM 发表 ![](http://cforum2.cari.com.my/images/common/back.gif)
做个PDA test 就了解了...
断了,歪了或crack了的pile, 通常PDA Test 都不准的。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-11-2008 10:38 AM
|
显示全部楼层
回复 13# 木森 的帖子
pile crack 了, 如果你做PDA, 会failed the pile.
contractor 做法 :
cut the pile 到 GL, 说是site access obstruction, 如果consultants 不爽, 才做PIT咯!!
consultants 做法 :
excavate until 看到crack line, cut the pile at the crack line level. 做PIT. ![](static/image/smiley/default/sweat.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-12-2008 10:38 PM
|
显示全部楼层
太长了, 有好几个joint, PIT 不会准的。 可以用diamond cutter 砍到裂的部分, 然后做PDA test. |
|
|
|
|
|
|
| |