发表于 15-5-2011 12:26 PM | 显示全部楼层
请问什么是BRC Installation?
romanorz 发表于 15-5-2011 11:20 AM


BRC = steel wire mesh = 钢筋焊接网




BRC Installation = 安装钢筋焊接网的过程
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 15-5-2011 03:52 PM | 显示全部楼层
回复 101# phoonwa


   BRC = steel wire mesh?我还以为BRC 是B什么R什么C什么的简写哦~~
回复

使用道具 举报

发表于 15-5-2011 05:28 PM | 显示全部楼层
回复 3# y2vlim82


   请问怎么看间隔1/3/3?
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2011 08:04 PM | 显示全部楼层
回复  y2vlim82


   请问怎么看间隔1/3/3?
romanorz 发表于 15-5-2011 05:28 PM


1/3/3的意思是从下面算起第一块block砖上面需要放exmet,之后每三层都需要放exmet


回复  phoonwa


   BRC = steel wire mesh?我还以为BRC 是B什么R什么C什么的简写哦~~
romanorz 发表于 15-5-2011 03:52 PM



BRC是第一间开发steel wire mesh的工厂,名为British Reinforced Concrete (如我没记错的话)
此公司开业已近百年
在建筑业很多人都习惯性把steel wire mesh说成BRC
这是因为当时所有的steel wire mesh都是BRC公司所生产的
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2011 11:38 PM | 显示全部楼层
回复 104# phoonwa


   原来如此……长知识了,谢谢版主
回复

使用道具 举报

发表于 5-7-2011 09:59 PM | 显示全部楼层
...临时要加stiffener在已建好的beam上面,唯有钻洞插上steel bar再用silicone来补上洞口
y2vlim82 发表于 19-12-2006 03:35 PM


请问什么是stiffener?? 它的作用是什么?
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 5-7-2011 10:51 PM | 显示全部楼层
好帖!~支持下
回复

使用道具 举报

发表于 6-7-2011 11:08 AM | 显示全部楼层
回复 106# romanorz

Stiffene is a small column which is not design for taken any load. just only for separater
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 6-7-2011 08:04 PM | 显示全部楼层
ARCHITECTURAL WORK

...接着再将Exmet安装在block的顶端(如图下),Exmet将会安装于间隔1/3/3。安装Exmet是为了将强它的lateral strength...
y2vlim82 发表于 18-12-2006 02:57 PM



   exmet 这个东西一定要放吗?
回复

使用道具 举报

发表于 7-7-2011 09:11 AM | 显示全部楼层
回复 109# romanorz

Exmet是一定要放的,它已经是part of the requirement和specification了,
如果不放,墙壁容易裂~~~
回复

使用道具 举报

发表于 7-7-2011 09:21 AM | 显示全部楼层
回复 106# romanorz

Stiffener其实是一个小型的柱子,不能够承受太大的力,主要功能用来拉着墙壁,门斗,顶着lintol~~~
回复

使用道具 举报

发表于 8-7-2011 12:33 AM | 显示全部楼层
回复 111# 阿公
有没有stiffener仔细点的图?有点想象不到
回复

使用道具 举报

发表于 8-7-2011 09:07 AM | 显示全部楼层
回复 112# romanorz

不好意思,俺没有图或相片,你去找brickwall图吧,里面会有stiffener的detail的~~~
回复

使用道具 举报

发表于 8-7-2011 03:52 PM | 显示全部楼层
回复 110# 阿公


   但是应该是每四层放一个,而不是1/3/3 吧{:2_71:}
回复

使用道具 举报

发表于 8-7-2011 05:35 PM | 显示全部楼层
回复 114# romanorz

1/3/3说的是exmet,要四层放一个还是三层放一个,就看architect的spec咯...
回复

使用道具 举报

发表于 14-9-2011 08:38 AM | 显示全部楼层
1/3/3的意思是从下面算起第一块block砖上面需要放exmet,之后每三层都需要放exmet





BRC是第一 ...
phoonwa 发表于 17-5-2011 08:04 PM



    wire mesh要怎样design? 是看cataloge而已吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 5-10-2011 12:32 PM | 显示全部楼层
wire mesh要怎样design? 是看cataloge而已吗?
国境之南 发表于 14-9-2011 08:38 AM



这个就要询问转业工程师了
回复

使用道具 举报

发表于 6-10-2011 10:21 AM | 显示全部楼层
好帖~~谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 20-11-2011 12:31 AM | 显示全部楼层
想请问下,那个fiber concrete可以耐得了多少的力?concrete有分几种?那种最好那种最不好?
谢谢...
我看完了,看的井井有味..
太精彩了,真希望可以有一份你的完整报告然后慢慢看..
Great Job!!!
回复

使用道具 举报

发表于 20-11-2011 02:11 PM | 显示全部楼层
好贴...明年一月就去industrial training 了希望在这里看到的知识会用到....谢谢分享~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 6-6-2024 11:40 AM , Processed in 0.054715 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表