查看: 2832|回复: 11
|
Beam Analysis Calculation
[复制链接]
|
|
怎么计算第二楼beam support? 比如第二楼放很多重的东西 example 15000 kg. 需要计算column and
beam的deflection,stress等 ?有没有formula?
请指教... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-12-2006 02:00 AM
|
显示全部楼层
原帖由 调杨梅 于 25-12-2006 04:14 PM 发表
怎么计算第二楼beam support? 比如第二楼放很多重的东西 example 15000 kg. 需要计算column and
beam的deflection,stress等 ?有没有formula?
请指教...
这里有一个网站有讲解关于rc的东西,希望能帮的上你。。。
请按我 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-12-2006 02:13 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-12-2006 12:31 AM
|
显示全部楼层
一般而言, 工程師都會按照其功能設計結構物的活載重(impose load or live load)
我們所住的雙層排屋的活載重應該是 1.5 KN / M2
也就是每平方米, 可以承受 1.5 KN 的載重, 差不多是150 KG!
所以我不知道你的15000KG是什麼東西,
因為這個重量差不多是15輛PROTON的重量!!! |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2-1-2007 12:48 PM
|
显示全部楼层
谢谢8669 n wiwi 的info
但是你们有没有step by step standard 的 procedures 来计算这样地问题?
我本人是Mechanical的,所以这种问题我不会..
15000kg 只是保守的估计,也许更多 15000-20000kg之间
是间工厂, 底层放机器; mezzanine( 夹楼) 放货物, 每个 pallet 重量
是 700kg
问题是要找出mezzanine 的beam 能不能 支撑这些的重量, 有没有example可以参考??
beam is 由 230 UB & 460 UC 组成
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-1-2007 01:26 PM
|
显示全部楼层
回复 #5 调杨梅 的帖子
请问是不是以经做好了的building? 如果好了得看他的structural drawing, 看之前的engineer是design how many imposed load. 如果没有drawing就要叫人carry out some load test. 看existing structure 可以拿多少load.. 如果还没起就跟那个engineer说你的loading lo... 他会帮你design 的。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2007 01:48 AM
|
显示全部楼层
原帖由 调杨梅 于 2-1-2007 12:48 PM 发表
谢谢8669 n wiwi 的info
但是你们有没有step by step standard 的 procedures 来计算这样地问题?
我本人是Mechanical的,所以这种问题我不会..
15000kg 只是保守的估计,也许更多 15000-20000kg之间
是间 ...
通常motor room还是装有机械的房间,我们都会根据code book来找出它的LIVE LOAD才DESIGN SLAB,SLAB过后就DESIGN BEAM的。。。如果没错的话,MOTOR ROOM的LIVE LOAD是7.5kN/m2的。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 4-1-2007 12:59 PM
|
显示全部楼层
老大,还是不会!!
有没有standard 的 procedures 来计算这样地问题?
example 有没有?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-1-2007 09:35 PM
|
显示全部楼层
原帖由 调杨梅 于 4-1-2007 12:59 PM 发表
老大,还是不会!!
有没有standard 的 procedures 来计算这样地问题?
example 有没有??
如果你真的要明白的话,可以去找一找reinforced concrete的参考书的。
其实如果你没读过rc东西的话,会比较难明白的。
基本上,我们会design slab了后才去beam,最后才到column的。
slab的话,我们就会要知道它的dead load和live load。dead load就是它的self-weight和finishes的重量,而live load就是根据code book找出live load,live load算是平均会加上去的重量的,然后我们就拿dead load和live load分开来乘factor的。这就是你要的total load,过后你就可以design slab了。至于beam的话,就把slab的dead load和live load分开来transfer去beam,这样你就可以知道beam会take多少的load咯。column也是一样的道理的。希望你能明白我的解释。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-1-2007 09:36 PM
|
显示全部楼层
先看摆放的货物重量除以面积来估计多大的distribution load,用的unit 通常是kN/m^2
然后看beam和beam之间的距离,还有beam和beam之间如何连接,然后计算beam本身所承担的uniform load
就是以distribution load (kN/m^2) x 距离 (m) 得到 kN/m
另外distribution load 要乘于 1.6 的safety factor
然后分析beam 所承受的moment, ultimate moment = (uniform load x 1.6 x beam length^2)/8
然后看看这个尺寸的beam 的moment capacity, capactiy > ultimate moment 就是说它可以承担。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-12-2007 12:29 PM
|
显示全部楼层
最近看了间二手屋子大概有3年多了,楼上三间房墙壁中间有一条很长的裂痕,屋主讲那一带的屋子全部都是这样的.因为整个墙是有beam和红砖之间组成的久了一定会有裂痕的?
真的吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-11-2009 03:16 PM
|
显示全部楼层
原帖由 wiwilee 于 29-12-2006 12:31 AM 发表
一般而言, 工程師都會按照其功能設計結構物的活載重(impose load or live load)
我們所住的雙層排屋的活載重應該是 1.5 KN / M2
也就是每平方米, 可以承受 1.5 KN 的載重, 差不多是150 KG!
所以我不知道你的15000 ...
原来排楼的live load是1.5kN/m2而已哦?
那么RC flat roof呢?排楼 |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|