查看: 2974|回复: 13
|
Cassette Type Air Cond
[复制链接]
|
|
各位大大,有谁在客厅安装cassette type air cond?我正在头疼着如何设计我的plaster ceiling。
除了传统式的把整副天花板覆盖起来,有谁做了有design 的?
能分享些美图吗?
很多人都说这种冷气在maintainence会很麻烦,在加上会有漏水的问题。
但是我家的cable and piping 都已经弄好了, 不想更改成 wall type 的。
所以想请教你们, 看看大家能不能给些ideas..
谢咯...
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-1-2015 07:15 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-1-2015 12:08 AM
来自手机
|
显示全部楼层
你选择什么牌子的cassette ceiling air cond? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-1-2015 01:28 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-1-2015 11:38 AM
|
显示全部楼层
我recommend家是不要按cassette啦 ..如果有喉了就没关系啦.
修弄cassette和wall type是没有分别的
只是cassette有多了一个water pump..
如果water pump坏就维修多一样咯.
将罢了..没什么问题的..因为家比较多木(潮湿)...通常我会叫customer不要在家按cassette的啦
Brand介绍以前就是york,现在没有york了..就是panasonic or acson 要便宜就可以用acson的。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-1-2015 04:56 PM
|
显示全部楼层
cassette 型冷氣機 在maintenance上比較麻煩哦~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-1-2015 05:17 PM
|
显示全部楼层
还有就是aircon吹风口附近的石膏板会有印, 因为湿气的关系。。
很多人不知道这种aircon可以shut down可是不可以马上断电, 因为它的pump还要继续抽去里面堆积的水。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 24-1-2015 11:57 AM
|
显示全部楼层
你是指after off aircond, 不要马上把switch 关掉吗? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 24-1-2015 12:01 PM
|
显示全部楼层
cassette type air cond 如果每年都定期service,问题能不能减少呢?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 09:55 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-1-2015 11:04 AM
|
显示全部楼层
太好了。。 至少可以预防。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-1-2015 11:14 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 totoroo_51 于 30-1-2015 11:16 AM 编辑
大家帮帮忙,酱子好看吗?蓝色的是plaster ceiling..
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-1-2015 03:47 PM
|
显示全部楼层
我公司的冷气是这个(有时常maintenance),有次漏水,导致plaster ceiling跌下来了 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-1-2015 03:48 PM
|
显示全部楼层
看不是很明也