省电器有用吗?clamp meter 能证明吗?

[复制链接]
发表于 6-10-2011 06:27 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个位大大,市面上卖的省电器有用吗?能省电费吗?很多商家都是用clamp meter 来证明有省到电。before 1.1 ,开了省电器就变0.7。真的是这样的吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 6-10-2011 09:09 PM | 显示全部楼层
应该不叫省电,应该说把电用得“淋漓尽致”
回复

使用道具 举报

发表于 7-10-2011 05:57 PM | 显示全部楼层
参考: [讨论] 帮忙辨别“省电器”真伪
http://cforum2.cari.com.my/viewthread.php?tid=2012657
回复

使用道具 举报

发表于 8-10-2011 01:15 AM | 显示全部楼层
请教个位大大,市面上卖的省电器有用吗?能省电费吗?很多商家都是用clamp meter 来证明有省到电。before 1 ...
superkkk 发表于 6-10-2011 06:27 PM


风扇rated power =170W, power factor=~0.65

Power supply from TNB, P=VI x Power factor
                                          =240V x (1.1A) x ~0.65
                                          =~170W

Add in capacitor in to system, Fan + Capacitor, power factor =~1.0

Power supply from TNB, P=VI x Power factor
                                                                                   =240V x (0.71A) x ~1.0
                                          =~170W

加capacitor= 提高power factor (0.65 to 1.0),降低current (1.1A to 0.71A),但用电量, power(kW) 还是一样.
TNB 电费是算kWh的,不是current。
下次遇到他们,叫他们用power meter 来量,不要用Amp meter 量。
回复

使用道具 举报

发表于 8-10-2011 07:29 AM | 显示全部楼层
ASB大大,你的分析很有道理,想必你是有学问的人,小弟给你敬礼!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 11-10-2011 09:51 AM | 显示全部楼层
风扇rated power =170W, power factor=~0.65

Power supply from TNB, P=VI x Power factor
        ...
ASB 发表于 8-10-2011 01:15 AM



   
P=VI x Power factor    is P=VI device  Power factor not time (x ) power factor .


the best  n maximum saving power  is 1.0


风扇rated power =170W, power factor=~0.65

Power supply from TNB, P=VI x Power factor
                                          =240V x (1.1A) x ~0.65
                                          =~170W


the correct is 240 x 1.1A device 0.65 = 406.15 watt


240 x 0.71A device 1.0 = 170Watt
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 11-10-2011 09:52 AM | 显示全部楼层
这是有人算给我的,我也不会算!
回复

使用道具 举报

发表于 6-2-2012 06:40 PM | 显示全部楼层
我在另一个主题的回复。。。

省电器因该是比较common和layman的名词,好让平民容易明白它的功能。不过我蛮赞同你的意见,提高效率,没有省电,不过提高了输出和用电率。


其实有个问题我搞不明白,就是TNB的meter是用current来计算吧。因为voltage是assume constant (AC 240v),那meter 的设计就是计算current, 旧款的是用electromechanical 来转动齿轮以达到记录转动了多少圈。电子式的就measure current draw 来计算current time以转换成watts hour 的对比数。

wiki: electricity meter - http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_meter

如果可以减少current draw,不就可以减少electricity meter的数据了吗? (个人想法和疑问,如果小的有什么不对,请指点和纠正。)
或许total power use还是一样,不过电表的技术很难做到calculate real power use,最简单的方法就是measure current, 那可以减低current,就好像在减少电量了。anyway, total power = current x voltage 还是constant... 。。。

http://cforum6.cari.com.my/redir ... 65&pid=96865046
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 16-10-2025 06:48 PM , Processed in 0.528923 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表