查看: 1843|回复: 7
 | 
最近长灯一直在烧wire,请求大家的答应。
[复制链接] |  
 |  | 
 
| 是这样的,1间店面,普通4尺长灯,一共有30支, pasar malam用的蘑菇灯,6粒,
 T5 灯4支,
 
 其中3支T5灯就跟外面的长灯接在一起。
 2把celing fan
 插座3个单的,一个双的,
 厨里面装了一支T5 2尺的长灯,然后做13a的插头,插在单插座,
 另一个单插座,跑一个小灯,电话chager电,
 双数的,就跑一个电脑power supply。
 
 店里面18支长灯,4尺的,跟pasar malam的蘑菇灯接在一起,就做一个switch。
 店外面15支长灯,4尺的,加3支T5灯,接在一起,就做1个switch。
 其余风扇就各自一粒switch,所以就加起来中共4个switch。
 
 每天开12个小时,今天就发生了一件事情,就是,长灯里面的wire,既然烧了起来!我用那种2条的,就第1支灯到DB,我是用红黑线,那种比较粗的,接下来2到18支灯我就用那种2条线的,蓝白色的,今天在第6支灯的之间,wire烧起来!什么跳电的症状都没有,只是很臭,我就马上关了,4个switch也很烧,好像要爆炸那种。
 
 外面就比较没那么严重,只是烧罢了。
 
 DB BOX就是普通家用的那种,63A 的,然后有6个(不懂怎样形容,接L线的东东)2个C10, 4个C16
 里面长灯我试过放在C10 ,还是有这个问题,C 16也是试过,也是有这个问题,到最后找不到答案,每2 ,3天就来烧wire,换到我傻。
 
 以各位来看,是什么问题呢?
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 2-7-2011 01:01 AM
|
显示全部楼层 
| 本帖最后由 pp3535 于 2-7-2011 01:04 AM 编辑 
 一个circuit 18支灯,你开完笑啊??!!
  wire又用那么幼,而且没earth的,你是要把店给烧了吗??  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 2-7-2011 08:24 AM
|
显示全部楼层 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 2-7-2011 03:13 PM
|
显示全部楼层 
| 1个开关,不鼓励接18支灯。 但是你说你的电箱只有两个10A的MCB(就是你讲的C10),也就只好将就用了。
 
 但是千万不要用"2条线的,蓝白色"的线.
 那种线最多可以用到5A,
 不烧电线才怪...
 换成3条1.5mm PVC 的线 (加地线) 比较妥当.
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 2-7-2011 07:54 PM
|
显示全部楼层 
| 和上面的帖子有关联吗?pic 发表于 2-7-2011 08:24 AM
 
 
 没有,这个是另一间店。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 2-7-2011 07:55 PM
|
显示全部楼层 
| 一个circuit 18支灯,你开完笑啊??!!wire又用那么幼,而且没earth的,你是要把店给烧了吗??pp3535 发表于 2-7-2011 01:01 AM
 
 
 不懂叻,以前拉电佬也是这样弄,只是最近把隔壁店扩大拿上来,我就接电过去罢了。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 3-7-2011 01:06 AM
|
显示全部楼层 
| 不懂叻,以前拉电佬也是这样弄,只是最近把隔壁店扩大拿上来,我就接电过去罢了。hancong6780 发表于 2-7-2011 07:55 PM
 
 
 厉害,电还是表开完笑的老板!你自己下手的话就把那些灯改成多几个switch,一个circuit maixmum 10盏灯吧。而且别用那些幼的wire了。
 不是什么都可以省的。。。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 3-7-2011 05:30 PM
|
显示全部楼层 
| 厉害,电还是表开完笑的老板!你自己下手的话就把那些灯改成多几个switch,一个circuit maixmum 1 ...pp3535 发表于 3-7-2011 01:06 AM
 
 
 多2天在分开那些灯。谢谢你了
  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  |  |  | 