请问3phase 380V motor,用在本地电源3phase 415V,会比较容易坏吗?
[复制链接]
|
|
如题。。。请问如果较容易坏,那么要如何知道它是适合380V还是415V(如果不要依据motor上牌孑写的)。因为怕供应商只是把380V改成415V,而没有改motor的线圈,要如何侧量?用multimeter侧量的到吗?谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-5-2011 08:06 PM
|
显示全部楼层
说真的,真是一个好问题~
以前讲师都教说,每架motor都一定有rated value,所以一定要依着那些value来input power supply. 还真的没教过要怎样去measure motor 所需要的Power input.
想起曾经有用过Oscilloscope测试V(rms),但只是测试过circuit的,没试过测试motor.
3-phase motor很危险下,如果一不小心,motor的capacitor会爆炸~
帮不到你,但建议楼主要小心些啊~ |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-5-2011 08:14 PM
|
显示全部楼层
说真的,真是一个好问题~
以前讲师都教说,每架motor都一定有rated value,所以一定要依着那些value来inpu ...
Cc_Ooi 发表于 30-5-2011 08:06 PM
谢谢你的回复,然而得不到答案。不过3phase motor是没有capacitor的single phase motor 才有,大家交流交流。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-5-2011 08:23 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-5-2011 09:16 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-6-2011 01:57 AM
|
显示全部楼层
380的一般是中国motor吧
我个人的经验是容易坏,因为之前MMI工厂有一套中国washing line
一年左右它的motor全坏完了,是我换的
可是很多人和我说380和415差一点点,没什么关系的
只是会比较热 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 13-6-2011 10:54 PM
|
显示全部楼层
回复 6# 铁猫
先谢谢你的解答,我所看到380V是中国motor。如题。。。请问如果较容易坏,那么要如何知道它是适合380V还是415V(如果不要依据motor上牌孑写的)。因为怕供应商只是把380V改成415V,而没有改motor的线圈,要如何侧量?用multimeter侧量的到吗?谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-6-2011 09:41 AM
|
显示全部楼层
因为怕供应商只是把380V改成415V,
ky.. 发表于 13-6-2011 10:54 PM
你的供应商不可靠的吗? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 14-6-2011 08:45 PM
|
显示全部楼层
回复 8# pic
不是供应商不可靠,是他们很多都是不懂的,只懂得买东西而已,motor上写415V就是415V。和我一样,中国的物品大多不能看上面写的(小部分可靠).所以想要知道如何恻量来证实是415V还是38OV,谢谢回复! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2011 10:12 AM
|
显示全部楼层
回复 pic
不是供应商不可靠,是他们很多都是不懂的,只懂得买东西而已,motor上写415V就是415V。 ...
ky.. 发表于 14-6-2011 08:45 PM
你可以试试联络那个厂家, 请教他们如何分辨。
380V---》 415V 超标9.2%
还有, Motor 是有保家的吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2011 01:04 PM
|
显示全部楼层
回复 铁猫
先谢谢你的解答,我所看到380V是中国motor。如题。。。请问如果较容易坏,那么要如何 ...
ky.. 发表于 13-6-2011 10:54 PM
multimeter(ohm)应该测得到,因为圈数不一样,前提是要有一个类似的415v 马达作参考 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2011 02:10 PM
|
显示全部楼层
multimeter(ohm)应该测得到,因为圈数不一样,前提是要有一个类似的415v 马达作参考
Leolabs 发表于 15-6-2011 01:04 PM
其实测量电流,也应该可以知道。
比如标榜500VA 的motor, 在适当的负载下, 应该可以算出合理或不合理 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2011 02:15 AM
|
显示全部楼层
我恐怕没回答到搂主的问题,我想分享我的经验:
我的工厂机器,包括马达,全都是我直接从中国进口的,全部都是380V。
我没有经过本地的供应商拿货,因为他们赚我赚得太离谱,所以我直接进口。
当然,马达是比较“热”一点,不过基本上没什么大问题,蛮耐用的。
有时,烧坏了,我就拿去给人recoil , 但会叫他绑415 V 的。
( 备注:我这里的电流在夜晚有时会达到420左右 ) |