lab heater 的问题

[复制链接]
发表于 7-6-2009 08:01 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
我的有个3 phase power 的lab heater每次一开controller,MCB 就会trip L1(红色)及L3(蓝色)。
请问有可能会是什么问题呢?
我check了全部wire connection都ok.
会不会是里面有component坏了?

另外,要如何check一个component是不是坏了呢?
比如说heater 的coil。有人教我check coil 的resistance。
对吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 7-6-2009 09:07 PM | 显示全部楼层
Check L1 L3 resistance
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-6-2009 10:52 PM | 显示全部楼层
原帖由 yes123 于 7-6-2009 09:07 PM 发表
Check L1 L3 resistance


可是要如何check呢?
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg
check resistance 要把component拆下来。
我的要如何check?
是不是ohmmeter一个probe touch L1/L3, 另个probe touch Neutral。
check了后如何分别有没有问题?

[ 本帖最后由 pic 于 15-6-2009 08:17 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 14-6-2009 12:11 PM | 显示全部楼层
原帖由 chitchat 于 7-6-2009 10:52 PM 发表


可是要如何check呢?
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg
check resistance 要把component拆下来。
我的要如何check?
是不是ohmm ...


你对电一窍不通, 还是请人维修吧!