查看: 5799|回复: 36
|
什么是ACB?
[复制链接]
|
|
空气断路器 / Air Circuit Breaker
主要功能:
过电流保护装置
1. 开关电路(Open / Closed)
2. 过载跳闸(Overload Trip)
3. 短路跳闸(Short Circuit Trip)
主要规格:
1. 框架容量(Frame Size / AF)
-此断路器本体开关能够承受的最大电流。
2. 额定电流(Rated Current / AT)
-过载跳闸电流限定。
3. 电极数量(Number of Poles)
-只有3/4poles,3poles使用于3phase3wire或3phase4wire但neutral不经过断路器直接连接,4poles当然是连接L1/L2/L3/N。
4. 额定启断容量(Interrupt Current)-
-极限断路容量(Ultimate Breaking Capacity)。
-闭合电路容量(Rated Making Capacity),接通电路时的最大冲击电流。
-断路抵抗电流(Rated Short Time Withstand Current),分为维持1秒,2秒,三秒可承受的连续短路电流容量。
***以上电流都以(kA)计算,1kA = 1000A。
5.机种(Type)
-分别为抽离式(Drawout Type)和固定式(Fixed)。
6.体积/重量
ACB的体积和重量是跟AF的大小成正比,从410mm高x340mm宽x290mm深40kg重 至 480mm高x1135mm宽x368mm深286kg(参考三菱品格)不等。
主要用途简介:
ACB适用于低压(415V)配电箱中作高速投切开关器(开/ 关速度小于0.1秒),限定工作电流(<6300A),保护设备免受过载,短路伤害。
利用ACB配件,并联脱扣线圈(Shunt Trip Coil)和外加欠电压(Under Voltage Relay),过电流(Over Current Relay),接地故障(Earth Fault Relay)等等保护继电器,ACB可以提升一步保护设备功能。
配上电子/机械互锁功能(Electrical / Mechanical),两台以上的ACB可以组合成整套的转接开关(Transfer Switch),再加上机械摩多和适当电路,也可成为自动转接开关(Auto Transfer Switch)。
配合电子电压,频率测量表和适当的控制电路,ACB也可胜任使用于同步发电机箱(Synchronizing Panel for Generator)。
加上补助驻触点(auxiliary contact)和 关闭线圈(closing coil),也可以远程监视和遥控ACB。
ACB操控指南
ACB分为手动和电动操作方式,手动的需要重复拉扯手柄(Charging)直至开关达到就位(Standby),而电动的是ACB会内装一粒电摩多来代替手动。
ACB关闭电路需要开关就位(Standby),但是可以直接马上断路。
开关方式可以在ACB机体上直接按下Open / Close 键钮,也可以遥控开关。
抽离式ACB,总共有四个操作位置:
第一, 普通使用位置,主要和控制接线端跟框架完全连接。
第二, 测试位置,主要接线端断开,但是控制接线端保持连接。
第三, 断开位置,主要和控制接线端跟框架完全断开。
第四, 抽出位置,整个断路器完全从框架脱离,方便迅速替代损坏断路器和维修。
附录/翻译:
http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/lvs/lvcbreakers/acb.htm
金山词霸2007
[ 本帖最后由 pic 于 14-8-2009 09:47 AM 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-5-2009 01:34 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 3-5-2009 01:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2009 12:05 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2009 12:32 AM
|
显示全部楼层
回复 4# kpteo 的帖子
这种ACB 是要用charging handle 来回拉几下。 然后,按青色的钮, 电源才会接上。 这类ACB 会在有发电机的地方发现,尤其是“同步发电”。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 4-5-2009 12:48 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kpteo 于 4-5-2009 12:05 AM 发表
charging 是用来做什么的?
ACB的开关是利用内建的弹簧构造原理,需要把它给charge满了,才可以一次过开关。。。
目的是快速的开/关它的触点。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 4-5-2009 12:56 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kok728 于 4-5-2009 12:32 AM 发表
这种ACB 是要用charging handle 来回拉几下。 然后,按青色的钮, 电源才会接上。 这类ACB 会在有发电机的地方发现,尤其是“同步发电”。
其实在1000A以上的switchboard里,ACB就很常见了。。。
那些shopping center 什么的大厦大楼,随便嘛有个2500A~4000A,还分成2~3个incoming tim!~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2009 09:02 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 4-5-2009 10:05 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-5-2009 01:25 AM
|
显示全部楼层
那charging的目的是要关还是开?那要用手来charge,有电动的吗? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-5-2009 05:24 PM
|
显示全部楼层
原帖由 kpteo 于 8-5-2009 01:25 AM 发表
那charging的目的是要关还是开?那要用手来charge,有电动的吗?
charging为了快速closing contact。。。
可以内加motorised units 代替手动的!~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-5-2009 10:58 PM
|
显示全部楼层
opening contact 需要charging 吗? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 11-5-2009 11:07 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-8-2009 07:23 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 3-8-2009 08:55 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kok728 于 1-8-2009 07:23 PM 发表
大哥!你会好多!
我想考chargeman ...
请问要如何?
其实我自己也想考,
不过我是Mechanical Base的,
电子/电工我会不多而已。。。
如果你真的想拿chargeman,不如你开个主题,
我们一起找资料,从入手到拿chargeman,
给你升个精华也不错嘛!~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2009 06:45 PM
|
显示全部楼层
我那天28间学校electrical power shut down就service了很多。。。。这个Mitsubishi ACB很不错一下。。不过charging gear一直吃不到他的齿轮。。。要喷WD-40来弄松他。。。
最烂的是Nelson brand了
小弟还是很新。。大家多多指教 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2009 06:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 6-8-2009 06:58 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2009 07:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2009 09:44 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |