佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 1344|回复: 7

电梯马达的电线

[复制链接]
发表于 8-3-2009 06:20 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友问我一个问题,我不知道怎么回答。
他要安装一组 3 phase 的电线,供电给一个电梯马达,这个马达的功率是 4.8kw, 距离是 30 尺远。问题是电线直径需要几 mm 粗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 9-3-2009 01:31 AM | 显示全部楼层

回复 1# rothmans 的帖子

这可能要请教他咨询Chargeman, 要一个专业的人士说了算, (出事了当然也找他。。。) 所以, 我们不好随便建议, 不过, 4.8KW 也不是很大, 电线也不会太粗吧, 一般家用的热水器都有3KW 了。。
回复

使用道具 举报

发表于 9-3-2009 08:58 AM | 显示全部楼层

回复 1# rothmans 的帖子

=> 2.5mm² x 3 + E PVC Copper Wire.

=> 假如是紧急电梯(消防用)就要用2.0mm² x 3 core MICC cable (耐高温的cable)

评分

参与人数 1积分 +15 收起 理由
pic + 15 谢谢分享。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 12-3-2009 08:57 AM | 显示全部楼层
原帖由 于 9-3-2009 08:58 AM 发表
=> 2.5mm² x 3 + E PVC Copper Wire.

=> 假如是紧急电梯(消防用)就要用2.0mm² x 3 core MICC cable (耐高温的cable)


多谢 pic  与 娴 的解答。

我记得曾经看过一张表说明如何选择用线,它是依据使用的电流计算的,已经是若干年前的是了。这类表是否现在还使用?
回复

使用道具 举报

发表于 12-3-2009 08:44 PM | 显示全部楼层
原帖由 rothmans 于 12-3-2009 08:57 AM 发表


多谢 pic  与 娴 的解答。

我记得曾经看过一张表说明如何选择用线,它是依据使用的电流计算的,已经是若干年前的是了。这类表是否现在还使用?


awg ?
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
有的电线有些多少awg. 电脑psu 通常都有写
回复

使用道具 举报

发表于 13-3-2009 02:17 PM | 显示全部楼层
CURRENT RATINGS FOR COPPER CONDUCTOR PVC, BUTYL, ETHYLENE PROPYLENE AND SILICONE RUBBER INSULATED CABLES (SUBJECT TO VOLTAGE DROP)
The current ratings tabulated below are based on an ambient temperature of 30°C

A = pvc insulated non-armoured cable B = butyl, e.p. and silicone rubber insulated non-metal sheathed cables

Size of conductor
Cables bunched and enclosed in conduit or trunking
Nominal cross-sectional area
Number and diameter of wires
2 single-core dc or one-phase ac
3 single-core
or 4 single-core 3 phase ac

1 twin-core dc or one-phase ac
1-3 core or 1-4 core 3-phase ac
A
B
A
B
A
B
A
B
mm²
1.0
1.5
2.5
No./mm
1/1.13
1/1.38
1/1.78
amp
11
13
18
amp
14
17
24
amp
9
11
16
amp
11
14
20
amp
11
13
18
amp
12
15
20
amp
9
12
16
amp
10
13
17
续。。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 13-3-2009 02:19 PM | 显示全部楼层
接上。。

4
6
10
7/0.85
7/1.04
7/1.35
24
31
42
31
40
55
22
28
39
27
35
49
24
30
40
27
34
47
22
27
37
23
30
41
16
25
35
7/1.70
7/2.14
19/1.53
56
73
90
73
94
115
50
66
80
66
89
110
53
60
74
61
80
97
47
53
65
54
70
86


续下。。
回复

使用道具 举报

发表于 13-3-2009 02:20 PM | 显示全部楼层
接上。。

50

70

95

120

19/1.78

19/2.14

19/2.52

37/2.03

145

185

230

260

170

215

265

310

125

160

195

220

145

185

225

260





150

185

240

300

37/2.25

37/2.52

61/2.25

61/2.52


350






300









400

500

630

61/2.85

61/3.20

120/2.52










For special disposition of cables in closed trenches and for cables installed in proximity to iron etc the ratings factor of tables 32 to 35 of the IEE Regulations apply.

完。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 18-5-2024 08:14 AM , Processed in 0.062570 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表