查看: 5552|回复: 22
|
谁知道如何选择适当的CIRCUIT BREAKER AMPERE给某些用途?和他的计算方法?
[复制链接]
|
|
谁知道如何选择适当的CIRCUIT BREAKER AMPERE给某些用途?和他的计算方法?
1.计算了POWER CONSUMPTION 后是不是Power/Volt=Ampere. 得到的AMPERE就可以知道CB 的AMPERE要买那样的..??
还是算到的AMPERE要AMPERE x 1.5 才是正确的选择范围
2. POWER/Volt = ampere这算法可以用在全部RANGE的AC 或DV算法吗??? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 02:48 AM
|
显示全部楼层
算法是对的,
通常CIRCUIT BREAKER用Maximum的时候所用的电流(A)来决定。
条件如下:
1。CIRCUIT BREAKER的value一定要大过A。
2。当发生短路的时候,短路的电流要能让CIRCUIT BREAKER很快的烧掉。(eg. 100% 是一小时才烧,200%是5秒才烧,300%是1秒就烧掉。如果你的短路电流只有1A,那么你选1A的CB就要一小时才烧掉。)
3。开电时如果有pulse,pulse的电流不能超过CIRCUIT BREAKER的上限,(eg. Max 15A, time < 5uS.....。通常不用担心 )
不过很多人都是直接拿1.5的咯,简单容易。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-2-2009 12:55 PM
|
显示全部楼层
原帖由 purple_world 于 8-2-2009 02:48 AM 发表
算法是对的,
通常CIRCUIT BREAKER用Maximum的时候所用的电流(A)来决定。
条件如下:
1。CIRCUIT BREAKER的value一定要大过A。
2。当发生短路的时候,短路的电流要能让CIRCUIT BREAKER很快的烧掉。(eg. 10 ...
不明白你的2...
就是说..如果我用3A 的CB..那么如果发生短路...1秒就会烧掉? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 11:21 PM
|
显示全部楼层
原帖由 音魂不散 于 8-2-2009 12:55 PM 发表
不明白你的2...
就是说..如果我用3A 的CB..那么如果发生短路...1秒就会烧掉?
你要看CB的datasheet。
Datasheet会写100%几久会烧掉,200%几久会烧掉,300%几久会烧掉,或类似的资料。
例如一个3A的CB,它的Datasheet告诉你100%一小时会烧掉,200%5秒会烧掉,300%一秒会烧掉,
也就是说,3A的电流通过这个CB要一小时才烧掉,6A的电流通过这个CB5秒就烧掉,9A的电流通过这个CB1秒就烧掉。
给个例子:
你的电源能够供应3A的电流,正常的电流用量是2A。如果你用上述3A的CB,那么在正常的情况下,CB不会烧掉。
但是短路的时候,你的电源最多只能够供应3A的电流,所以短路的电流会被限制在3A。那么3A的CB就要一小时才会烧掉。这样一来,相信是你的电源(regulator)会早一步归天了。
条件1是要确保CB在正常的情况下不会烧掉。(要有一点margin。)
条件2是要确保CB在短路的情况下会很快烧掉。
条件3是要确保CB在正常开电的情况下不会烧掉。
当然如果你的电源是无限大,那么条件2就无关紧要了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 11:32 PM
|
显示全部楼层
原帖由 purple_world 于 8-2-2009 11:21 PM 发表
但是短路的时候,你的电源最多只能够供应3A的电流,所以短路的电流会被限制在3A。
3A的Circuit Breaker 并不会限制电流去3A 。
短路的时候, 电流是很大的, 应该马上会跳闸。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 11:56 PM
|
显示全部楼层
对的,CB的3A不会限制电流。
我是说电源(3A)的限制。
如果电源是无限大,那短路的电流当然很大。
但如果电源是3A的regulator,那就要小心了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 12:27 AM
|
显示全部楼层
回复 6# purple_world 的帖子
哦。。可能我有误解, 我对Circuit Breaker 的理解是下面的这个:是AC240V的。
A 2 pole miniature circuit breaker
[ 本帖最后由 pic 于 9-2-2009 12:30 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 9-2-2009 01:38 AM
|
显示全部楼层
原帖由 purple_world 于 8-2-2009 11:21 PM 发表
你要看CB的datasheet。
Datasheet会写100%几久会烧掉,200%几久会烧掉,300%几久会烧掉,或类似的资料。
例如一个3A的CB,它的Datasheet告诉你100%一小时会烧掉,200%5秒会烧掉,300 ...
谢谢....现在我明白多了............... |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 9-2-2009 01:38 AM
|
显示全部楼层
明白多了..........
谢谢两位大大的指点.................................... |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 9-2-2009 01:40 AM
|
显示全部楼层
还有...........其实DOUBLE POLE和SINGLE POLE...有什么分别啊???? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 01:11 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 01:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 01:35 PM
|
显示全部楼层
原帖由 purple_world 于 8-2-2009 02:48 AM 发表
算法是对的,
通常CIRCUIT BREAKER用Maximum的时候所用的电流(A)来决定。
条件如下:
1。CIRCUIT BREAKER的value一定要大过A。
2。当发生短路的时候,短路的电流要能让CIRCUIT BREAKER很快的烧掉。(eg. 10 ...
关乎这点,有必要强调的是。。。
OVER LOAD和TRIPPING时间的比率是根据BREAKER 的CHARACTERISTICS的(统称TYPE)
基本上分成TYPE-B,TYPE-C,TYPE-D,
TYPE-B的BREAKER会在RATED CURRENT X 3~5倍左右立刻TRIP,
TYPE-C是5~10倍TRIP,
TYPE-D是10~20倍才TRIP。。。
意思说,10A的TYPE-B MCB,
需要连续LOAD 10A 100分钟才会跳电,
但是LOAD 50A(10A X5倍)的话,会立刻(0.01秒)就跳电。。。
TYPE-C 的 10A MCB,
会在LOAD 100A(10A X10倍)时立刻(0.01秒)跳电。。。
TYPE-D 的 10A MCB,
会在LOAD 200A(10A X20倍)时才会立刻(0.01秒)跳电。。。
这就是TRIPPING CURVE...
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-3-2009 02:32 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-3-2009 03:22 PM
|
显示全部楼层
请问MCB for 6A 2P 10kA CHAR-C,那个CHAR-C是什么意思?
还有HDHC Copper Busbar跟普通的copper busbar有什么不同?
以上皆为LV Switchboard的东西。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 10-4-2009 09:58 AM
|
显示全部楼层
MCB有分AC和DC的吗??????
楼上的.CHAC C应该是CURVE C的意思.......就是上面的TRIPING CURVE的GRAPH |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-4-2009 06:03 PM
|
显示全部楼层
原帖由 skycsh 于 20-3-2009 03:22 PM 发表
请问MCB for 6A 2P 10kA CHAR-C,那个CHAR-C是什么意思?
还有HDHC Copper Busbar跟普通的copper busbar有什么不同?
以上皆为LV Switchboard的东西。
CHAR-C,既是TYPE-C,请参考第13楼。。。
HDHC 为 Hard Drawn High Conductivity 高密度高导热铜... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2009 11:17 AM
|
显示全部楼层
请问如何计算MCCB or MCB 的kA ?
有什么formula 吗?
通常 MCCB 的kA 都是大过 MCB 的. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2009 02:08 PM
|
显示全部楼层
原帖由 chongky 于 26-4-2009 11:17 AM 发表
请问如何计算MCCB or MCB 的kA ?
有什么formula 吗?
通常 MCCB 的kA 都是大过 MCB 的.
MCB我见过最高才25kA而已,
MCCB的话,100kA也有。。。
breaker的kA怎样算?我不懂,都是看catalogue / data sheet的。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2009 11:21 PM
|
显示全部楼层
原帖由 kiam06 于 26-4-2009 02:08 PM 发表
MCB我见过最高才25kA而已,
MCCB的话,100kA也有。。。
breaker的kA怎样算?我不懂,都是看catalogue / data sheet的。。。 我好像有看过35kA的。。 |
|
|
|
|
|
|
| |