查看: 4504|回复: 9
|
air cond copper pipe
[复制链接]
|
|
想问冷气机1.0hp,1.5hp , 20.hp 是否用同样 size 的 copper pipe 还是马力越大,用的copper pipe就越大? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-8-2008 08:42 PM
|
显示全部楼层
原帖由 牵牛 于 4-8-2008 11:48 AM 发表
想问冷气机1.0hp,1.5hp , 20.hp 是否用同样 size 的 copper pipe 还是马力越大,用的copper pipe就越大?
1.0hp用的是比较小的pipe,使用2分和3分的pipe ,而1.5 hp和 2.0 hp是用一样的pipe 的,用2分和4 分的pipe. |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 5-8-2008 10:00 AM
|
显示全部楼层
原帖由 ckm8618 于 4-8-2008 08:42 PM 发表
1.0hp用的是比较小的pipe,使用2分和3分的pipe ,而1.5 hp和 2.0 hp是用一样的pipe 的,用2分和4 分的pipe.
请问2分和3分怎么量? 我家已安装好copper pipe,我量了内径(diameter)是10mm,那是可以安装多少马力的?
[ 本帖最后由 牵牛 于 5-8-2008 10:02 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-8-2008 07:38 AM
|
显示全部楼层
2分和3分是一马力.
2分和4分是1.5或2马力.
2分和5分是2马力或2.5马力.(视品牌而定)
3分和5分是2.5马力.(视品牌而定)
要知道是几分的铜管, 有品质的铜管一般有印上数据资料.
如是要安装panasonic inverter,那确定铜管在0.61厚度之上. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2008 09:38 PM
|
显示全部楼层
请问大家如果是要做Conseal的话, 行情是多少钱?
我的Package应该没包过Conseal的。帮帮忙。
我只想知道合理的价格。
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-9-2008 09:36 AM
|
显示全部楼层
原帖由 dapforever 于 1-9-2008 09:38 PM 发表
请问大家如果是要做Conseal的话, 行情是多少钱?
我的Package应该没包过Conseal的。帮帮忙。
我只想知道合理的价格。
谢谢
大概是两百五到三百五之间,也要看你的copper pipe有多长。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-9-2008 01:26 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-12-2008 11:29 PM
|
显示全部楼层
我家已经电工和石膏都已经完工了,
后来才发现忘了conseal copper pipe。。。
所以想问问现在才做会不会影响石膏? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-12-2008 09:24 AM
|
显示全部楼层
回复 8# smile999 的帖子
会有一定的影响的,如果要迁就石膏来做你的Conseal Coper Pipe,价钱一定比较贵。最好尽快找专业人员去到府上打一打价钱先。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-12-2008 03:22 PM
|
显示全部楼层
真的是这样啊
那我要尽快叫他们来看看希望可以补救到 。。。 |
|
|
|
|
|
|
| |