查看: 2325|回复: 4
|
屋子的电箱 & Earth 问题
[复制链接]
|
|
我亲戚刚买了间屋子(3rd hand)。发现有一个电point不能用。
昨天请装修老来check。装修老打开电箱 , check-check,然后
-按 test button(在RCD) ,RCD 没 trip,
-到working的插头check ,用接着wire的灯test。
-用接着wire的灯,接进电箱(黑线 ,青线)test ,RCD 没 trip
然后说这屋子没有Earth,很危险。建议装Earth。
-前屋主住了4年才卖的。
-前屋主有装修过屋子,换了新电箱。
-前屋主有试过在下大雨闪电时跳电。(我猜RCD应该没坏)
-我亲戚暂时还没搬进去。
问题 :
1)大马的屋子全都有装Earth吗(Malaysia Law)?
2)怎样懂屋子没有Earth?
3)如果RCD坏了,屋子还会有电吗?如果会,问题(4)
4)wikipedia :"The test button allows the correct operation of the device to be verified by passing a small current through the orange test wire. This simulates a fault by creating an imbalance in the sense coil. If the RCD does not trip when this button is pressed then the device must be replaced."意识是换RCD就ok了?
5)应该装Earth吗?
*Link http://www.st.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=1156
RCD = ELCB?
请帮帮忙 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-6-2008 09:42 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-6-2008 08:10 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-6-2008 02:12 PM
|
显示全部楼层
回复 3# pic 的帖子
多谢各位的讲解
已经通知我亲戚了。
他决定装Earth ,他说装修老讲在地上打个洞,放只earth铁磅进去,把电箱的earth的线接上earth铁磅,然后把洞盖回。大概要2小时++,RM200+/-
"是不是每个电插座(point)的earth 都不会trip RCD?"
这个问题,我亲戚刚刚补充"装修老有在一个好的point,把接着wire的灯,一条接point(L/N),一条接锁住point的screw ,灯会亮,RCD,没跳。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-6-2008 04:28 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |