Condo nusa bayu,midas perling,tampoi,sks pavilion 10天出租/airbnb教程 pg190
[复制链接]
|
|
发表于 8-12-2015 03:20 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2015 10:25 PM
|
显示全部楼层
楼主,求帮忙,我想要安装single casement window 3feet x 4feet. 有人介绍吗?在cheras. 谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2015 11:45 PM
|
显示全部楼层
Hi,我想安装一架冷气的主人房,房间的大小是6.7 X4.5 (M ) ,请问该安装1或1.5马力的呢?我打算只在晚上开,该用 inverter 的吗?
请推荐我一些品牌,告诉我的大概价格和安装费,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2015 10:24 AM
|
显示全部楼层
请问楼主,我现在房间有1台冷气机, Haier牌1马力,那天叫人家来看他说漏gas不能修理了,应该用不到5年。如果换新的包装要多少钱?要便宜耐用,还是装2手的?旧的可以吃回吗?地点:Bistari Impian Apartment |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2015 11:21 AM
|
显示全部楼层
你去daikin的网站有那个formula算你房间需要用多少btu per hour的
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-12-2015 01:16 PM
|
显示全部楼层
1.5hp
只要晚上你有开冷气 6个小时或以上,就可以考虑inverter
可是价钱有差。 如果你买普通 1.5hp 你的budget 需要 RM 1500 , inverter 你的budget 就要RM 2000 了。
差满远一下
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-12-2015 01:17 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-12-2015 01:19 PM
|
显示全部楼层
还在拉锯战中?????
.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-12-2015 01:22 PM
|
显示全部楼层
很难啦。
很多是上门客户。
而且 店面装小马力冷气+ 风扇的人。 很多,很多的。不是特别案例,只是很少踢到这种铁板而已。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2015 02:22 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2015 09:47 PM
来自手机
|
显示全部楼层
请问install风扇rm30, 灯rm20一个会贵吗? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-12-2015 11:41 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2015 07:06 AM
来自手机
|
显示全部楼层
终极达人 发表于 9-12-2015 11:41 PM
不会贵 , 是这个价位,
好,谢谢妳哦 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2015 02:08 PM
|
显示全部楼层
达人大姐
以小弟个人经验那个500块一年就省回了。。。不要小看inverter。。。呵呵
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-12-2015 02:19 PM
来自手机
|
显示全部楼层
凡人,烦人? 发表于 10-12-2015 02:08 PM
达人大姐
以小弟个人经验那个500块一年就省回了。。。不要小看inverter。。。呵呵
没有省那么多啦
不过 10个有7个 需要严格遵守 Budget 这件事。 荷包羞羞.... 的人很多。
我们要因势利导,见风转舵,才可以做成生意的。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2015 03:11 PM
|
显示全部楼层
我的个人体验是,两个不一样房屋分别只有一间房间跟一台冷气
1。Panasonic的冷气 9000BTU non inverter 房间是 11.50ft x 18ft
2。Daikin 12000btu inverter, 房间是23ft x 14ft
其它的条件都是一样,都是自住
pana的电费一个月是RM80上下, 而daikin的电费则是40不到。。。我当初也是不相信,可是一年来的电费都是如此。。。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-12-2015 03:47 PM
|
显示全部楼层
这是一个关系 和你住的地点也有关系。
就像我家楼下是店面, 只是灯和风扇。 冷气,冰箱都没有。 起跳定定 RM 200 ++ 。
至于楼上属于住家,可是还是比较贵的电表。 两台冷气固定 RM 450 , 开三台冷气还是 RM 450.00 , nothing different .
反正楼上 + 楼下 就是 RM 800 左右。
我家采取掩耳盗铃制度。 电费看得太仔细,对心脏不好。 更何况 , 我开2架冷气 800, 我不开2架冷气也要 RM 700 。 那我省电来干嘛。 
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2015 03:54 PM
|
显示全部楼层
基本两个住的地方都是同一区,很近的。。。
当然还有其它的因素,可是以我目前的情况当初来说一年就回本了。
以上只是小弟个人的经验。。。不代表全部。。 呵呵 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2015 05:58 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2015 09:33 PM
|
显示全部楼层
坦白说一句,你不是冷气机Btu/hr搞错,就是房间大小搞错,不然就是电费算错(比较难比较,除非用 power meter来测量。)
因为你两个房间的冷气机capacity都严重不足。
1. 9000Btu/hr 除 207ft2 (11.5ft x 18ft) 才43.48Btu/hr per ft2.
2. 12000Btu/hr 除 322ft2 (23ft x 14ft) 才37.27Btu/hr per ft2。
以定频冷气机,我比较喜欢称它为空调(所谓的non-inverter), 基本上耗电量应该跟rated 的耗电量差不远。耗电量多或低也只是受是否阳光直晒,室外机散热情况,室内是否有热源,冷媒量,室内设定和室外温度外,其他差别不大。
但变频空调就非常讲究 (所谓的inverter),它的耗电量开始时会比较高(因为要更快速致冷,压缩机转速会上到最高)。除了上述的因素外,变频空调只有在。。。。是只有在压缩机因为室内温度靠近或达到设定温度而造成转速下降时,才开始省电。 就好比你用一马力的空调,但室外机的散热器(condensor)是用二马力的大小),省电程度就不是定频可以相比的了。
以你的例子,肯定不能达到室内温度(除非设定只比室外温度低两三度)。在这个情况下,变频空调和定频空调基本上是没分别的。省不到电,可能还更贵。
而且马来西亚允许空调的实际制冷量(capacity) 在额定(rated capacity)的90% 以上,就是说可能实际制冷量只有8200btu/hr (一些tolerance)。
|
|
|
|
|
|
|
| |