楼主 |
发表于 15-11-2010 11:27 AM
|
显示全部楼层
回复 139# waja7968
朋友:CAL-XXX的产品我许久前就听闻了。它的特点是截断高电流,而不是像一般的防雷器,尝试将高电流引导到地底。
CAL-XXX的产品有一个比较麻烦的地方就是,但闪电或凸波来袭时,它自己就会自我牺牲,其功能就如一个isolator。从前我听闻它的办公室在Bandar Utama,它的防雷器坏了,可以送回去更换某种零件,他们会收取某些费用。现在这家公司还是这样操作吗?
我相信这个产品带给你很大的防护,否则你不会说100%有效。我的关注点是:
这个产品多久会自我牺牲一次?
你一年需要送回维修多少次?
我家最常遭遇雷击的是电话线,你家的是否也是如此?那么CAL-XXX的电话线保护器是最常被打坏的对吗?
我记得以前买CAL-XXX的产品,我们跟他说我是return customer,那么这个公司就会给我们打折扣,现在还有这样吗?
谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-11-2010 09:44 PM
|
显示全部楼层
回复 140# hcting72
LA303 和 CR603A 安装在 MAIN DISTRIBUTOR OM|OFF SWITCH 和 ELCB 之间。结法和你所讨论的方法一样。
LA303是用来防范很大的雷殛。平时它是OFF的。
CR603A是用来 STABILIZE 国能的来电和防备有是国能的来电突然上升突破240V而烧坏家里的电器。
这2款防雷器,标榜着unlimited无数次防雷,但是它本身的设计没有任何的“指示灯”,那么我们如何知道它还在正常操作?如我没记镨DELTA高诉我,零件外围暴裂,就是坏了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-11-2010 10:00 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 15-11-2010 11:06 PM
|
显示全部楼层
回复 143# waja7968
朋友:看来你对电与电子有一定程度的知识,否则你不会晓得如何更换CAL-XXX产品里头的电容了。
我的问题是针对你本身的实际情况。
1、安装DELTA之前,你的CAL-XXX,平均1年内会坏多少次?
2、安装DELTA之后,你的CAL-XXX,平均1年内会坏多少次?还是DELTA给予你完全的保护,损坏的次数是零?
如果我本身只是想购买一个可以保护电视机的避雷器,我的户外天线是传统的那种,你会推荐我什么型号的产品?
谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 15-11-2010 11:13 PM
|
显示全部楼层
回复 142# waja7968
朋友:安装您的说法, 303和603是接在同一位置?那么实际上是衔接在一起了?你安装大概多久了?有膨胀过吗?
据您之前所说,安装后ELCB的trip次数明显减少。
那么我的疑问是,你家的ELCB到底还会trip吗?
如果是很少TRIP,那么是在什么情况下会TRIP?是暴风雨+大雷电?
DELTA for single phase,你有那个型号可以介绍?
DELTA出来保护power的,是否也有保护电话线、电视天线的产品?
谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-11-2010 07:33 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 16-11-2010 08:02 AM
|
显示全部楼层
回复 146# waja7968
朋友:感谢您的回复。
你的老婆会骂你,主要是因为她关心你,害怕你触电。
所以我建议在电表和DB之间加一个ISOLATOR,只要关上ISOLATOR,就什么电也都被切断了,那么我们就可以放心的搞DB里面的东东了!
如果没有ISOLATOR,就算关掉MCB,那么它的上端,还是有INCOMING TNB来的大电。对于我们不是电工的人来说,威胁很大!
我上面还有一道CAL-XXX的问题,可否请您解答、谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-11-2010 01:15 PM
|
显示全部楼层
HI TING,
在那里可以买到你的Novaris?多少? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-11-2010 05:36 AM
|
显示全部楼层
回复 148# 催干剂
马来西亚有卖,价格介于300-500之间。由于网站的条规限制,我不能在这里明说。你若真有兴趣,请PM我,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-11-2010 11:31 AM
|
显示全部楼层
回复 147# hcting72
电视是用 SFTV9622电脑是用 SF9512-DSL |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-11-2010 11:34 AM
|
显示全部楼层
回复 147# hcting72
我也怕死,我是拔掉电表上面的3粒Fuse. |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-11-2010 03:07 PM
|
显示全部楼层
回复 150# waja7968
朋友:
我还有一个疑问,针对你本身的实际情况。
1、安装DELTA之前,你的CAL-XXX,平均1年内会坏多少次?
2、安装DELTA之后,你的CAL-XXX,平均1年内会坏多少次?还是DELTA给予你完全的保护,损坏的次数是零?
请您分享宝贵防雷经验! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 02:14 PM
|
显示全部楼层
回复 152# hcting72
1、安装DELTA之前,你的CAL-XXX,平均1年内会坏多少次? 两至三次。
2、安装DELTA之后,你的CAL-XXX,平均1年内会坏多少次?还是DELTA给予你完全的保护,损坏的次数是零? 零或一次。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-11-2010 03:23 PM
|
显示全部楼层
回复 153# waja7968
朋友:感谢您的答复。
我觉得安装DELTA防雷器,主要只是防范power line方面。
我们家的电视机户外天线、ASTRO天线,电话线还是会受到雷电的威胁。所以对于住家来说,防雷的工作主要有我们讨论的3大方面,如果能够做到、做足这3方面的防护,那么我们居家的电器应该可以免除雷电的威胁了。
DELTA的安装看来有带给您一定的效果,您的银子没有白花。
我之前遇过一个TELEKOM的修理员,他拆开我家的电话插座的socket,展示给我看:你看,你的电线已经被雷电打到变成黯黑色了,你的WIRING必须重新拉过,费用是RM300左右。我亲眼所见,而且他用自己的电线,连接窗外的黑色大电线,电话机就有dial tone。接我家里的电话机就完全没有dial tone。我听了他的解说后一阵心寒,但没有马上答应他。
我原本CONCEAL的电话线,里面有3根小的电线。我咨询了我的一个朋友(他是3间大学毕业的),结果他告诉我,既然电线A、B、C,你接了A+B,没有dial tone,那么你可以尝试A+C 和 B+C的组合。结果这样一试,我的电话线竟然起死回生!
但是高兴归高兴,我的电话线现在时常有吵杂的声音。
如果雷神再来打多2次,我的2条幼线就会全部报销了! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-11-2010 05:58 PM
|
显示全部楼层
回复 154# hcting72
对,我安装DELTA防雷器,主要只是防范power line方面。
”防雷的工作主要有我们讨论的3大方面,如果能够做到、做足这3方面的防护,那么我们居家的电器应该可以免除雷电的威胁了“ 100% 正确。
我自己拉过电话线,不过我的不是CONCEAL的电话线,比较容易拉,统统从户外route。去买那种TELEKOM用来接电柱到你家的那种电话线(内里有2线而一)。很耐过那种内里有3或4条线那种。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-2-2011 09:14 PM
|
显示全部楼层
回复 155# waja7968
朋友:最近雷公还有拜访你家吗?可否分享近况! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 09:47 AM
|
显示全部楼层
回复 156# hcting72
最近虽有雷电(有一次很大,ELBC有跳不过一切电器都没问题)。谢谢关心。
你那边呢? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-2-2011 11:53 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|