图看了。
Novaris接在40A的DB。
那个连在一起的,2P Com Bar。
松了40A DB 和 32A DB 下方螺丝,便可拆除。
Novaris接在40A DB,(其实40A DB 和 32A DB已经接在一起了,因为2P Com Bar)
32A DB是接去另外的DB Box。
Earth 线, 短已经是极限,用粗的线或者用两条线(粗线能够承受更高电流量)。
用方法一,应该就可以了。
迟了回帖。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 5-10-2010 01:13 PM
|
显示全部楼层
图看了。
Novaris接在40A的DB。
那个连在一起的,2P Com Bar。
松了40A DB 和 32A DB 下方螺丝,便 ...
ykhkay10 发表于 4-10-2010 11:10 PM 
朋友,感激回复。
有空我会试试,看是否能够拆除那个COM BAR。在装好防雷器之后,COM BAR是否还可以装回去?
电线我买了10mm的,应该要16mm更为理想! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 6-10-2010 11:50 AM
|
显示全部楼层
回复 81# ykhkay10
朋友:之前我们看到说明书,里头说到3 phase使用的防雷器,可以安装在SINGLE PHASE的地方。
我发觉它们的VOLTAGE设计都不相同,为什么可以使用呢?为什么可以down ward来使用呢?
3 Phase 的防雷器会不会比 1 phase更为powerful呢?我看到 3 phase 的价格贵好多。
谢谢您抽空解答。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-10-2010 09:38 PM
|
显示全部楼层
回复 83# hcting72
3 phase 的当然比较贵,要同时监控3个phase。相等于3个single phase。
请问Voltage有不一样吗?
ESP120 是 120V+/-5% Single Phase
ESP208 是 208V+/-5% Three Phase
ESP240 是 240V+/-5% Single Phase
ESP415 是 415V+/-5% Three Phase
Single Phase 240V 其实就是 Three Phase 415V.
415 是 Phase to Phase Line Voltage, 240 是 Phase to Neutral Voltage.
在 3 Phase 4 wire system, 415V 和 240V 同时存在。
如果你有兴趣,可以google一下,肯定比我的一两句详细。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-10-2010 09:39 PM
|
显示全部楼层
回复 82# hcting72
大部分都可以。应该没问题。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 8-10-2010 12:07 PM
|
显示全部楼层
回复 85# ykhkay10
朋友:昨天我做了试验,只是跨出1小步。
我尝试松掉4个screw,结果COM BAR LINK很自然的就掉下来了。一切就如您所预料的。
由于关了总电,搞到自己汗流浃背,进行到这里我就暂停了。
现在我的重大疑问是,若我要拆除MCB,要如何将它从DIN RAIL上面拆下来?我尝试摇晃它、拉、拔,都无法把它给拆卸下来。
您是否能指点我应当如何拆卸MCB?
我发现若掌握了拆卸的技巧,那改天有坏时,自己也有办法更换整套的MCB与RCD,其实我只要拆一个旧的,换一个新的,如此重复,那么电线就不会搞乱了。我们叫电工做这个工作,他们就要收费100多元,真是很贵! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-10-2010 03:55 PM
|
显示全部楼层
回复 86# hcting72
有一个地方,
用TestPen, 挑这里,就能拉起来了。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-10-2010 01:57 PM
|
显示全部楼层
回复 hcting72
有一个地方,
用TestPen, 挑这里,就能拉起来了。
ykhkay10 发表于 9-10-2010 03:55 PM 
朋友:趁礼拜天,根据您的指示,做了尝试。
一开始我一直往下面摸索,当时摸来摸去,就是没有摸到任何你图片中所显示的“勾”,于是我又来给它硬生生的拉、拔、扯,DIN RAIL几乎都给我弄曲了,失望之余,本来是要放弃了。
还好最后关头,我尝试往上端去摸索,结果看到有一个类似的“勾”,于是几经研究后,终于发现这个东西可以往上拉,于是MCB整个就应声而下,被拆了下来。
不同的品牌,可能设计都会略有不同。以下是图片,你看红色圆圈处:
谢谢你了,朋友,下面还有一个疑问,有劳了! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-10-2010 02:05 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 hcting72 于 10-10-2010 02:10 PM 编辑
回复 87# ykhkay10
还有一个问题,就是我在弄MCB的时候,左边小颗的circuit breaker下面,有一片东西,里面是铜片,有塑胶包着,但是这塑胶其实已经裂开(请看图片,红色圆圈),由于我在弄MCB太粗鲁,于是影响到这片塑胶裂开,整片掉了下来,铜片整条暴露开来,估计一触摸马上要触电。
我尝试用万能胶黏回去,看来只是暂时可以托住。请问你这片东西英文叫什么?我想到店里买一片回来自己替换。谢谢!
DIN RAIL的设计优良,使MCB 或 RCD 都很容易拆卸及安装。但我的SURGE FILTER虽然是DIN RAIL,一旦装上去之后,就很难拆下来,因为他没有那个勾。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-10-2010 06:11 PM
|
显示全部楼层
通常我是叫它,CB的copper bus bar。可能有别的名字,但是我也不知道。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-10-2010 11:03 PM
|
显示全部楼层
回复 90# ykhkay10
Mr Kay,感谢您的回复。以下还有问题向您讨教:
根据以下我家的电路图,MCB的63A,40A,32A,还有RCD (ELCB)的32A, CB的32A,20A,6A。
1 这些是根据什么标准而定的?
2 我是否可以更改它呢?譬如6A的我换一个20A的?其组合有没有最高上限?
3 MCB/ELCB/CB这三者之间的Amp是否有联系?
4 你看我家外面的电表处,有个63A的 isolator, 旁边又有个40A的MCB,到底为什么要这样安装?为什么63A的,到了屋子里面变成了40A?
5 为什么第1个DB的joint在一起的其中一个32A,到了第2个DB却装的是40A?从低却突然变成高的Amp了?
谢谢!
 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-10-2010 11:55 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ykhkay10 于 10-10-2010 11:56 PM 编辑
回复 91# hcting72
根据以下我家的电路图,MCB的63A,40A,32A,还有RCD (ELCB)的32A, CB的32A,20A,6A。
1 这些是根据什么标准而定的?
International Standard IEC 60898-1 and European Standard EN 60898-1
2 我是否可以更改它呢?譬如6A的我换一个20A的?其组合有没有最高上限?
可以,但是要知道为什么。组合有6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A and 100 A
3 MCB/ELCB/CB这三者之间的Amp是否有联系?
MCB , current > rating current trip
ELCB, Earth LeakageCircuitBreaker, Earth Leakage current > Earth Leakage rating current , Trip
4 你看我家外面的电表处,有个63A的 isolator, 旁边又有个40A的MCB,到底为什么要这样安装?为什么63A的,到了屋子里面变成了40A?
电线不是变小了吗?isolator 不是 MCB。
5 为什么第1个DB的joint在一起的其中一个32A,到了第2个DB却装的是40A?从低却突然变成高的Amp了?
第2个DB却装的是40A?图上是写Isolator,不是MCB。
谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-10-2010 09:03 AM
|
显示全部楼层
回复 92# ykhkay10
朋友,感谢您的迅速回复。
1 那么这个ISOLATOR的东西,它主要是要切断电源对吗?是否还有其他功能?
2 ISOLATOR它和MCB实在长得太相似了。我看过家里其他的ISOLATOR,它在户外,是一个盒子,有一个可以用手拉下、推上的开关。它是安装在我家的AIRCOND 压缩机之前,我看马来西亚的住家很少有这样的安装法,这是为什么呢?
3 我家的DB的设计,把MCB和ELCB设在40A,是否是因为当局认为我家的用电量不会超过40A? (40Ax 240v=9600 watt??)
4 为什么我看马来西亚的住家多数是装63A的?
5 MCB和ELCB的关联,是否MCB是40A的,那么ELCB也就必须是40A? 我的MCB目前是40A的,我可以换个ELCB-63A的装上去吗?
感谢! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-10-2010 09:12 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 hcting72 于 11-10-2010 10:07 AM 编辑
回复 92# ykhkay10
Mr Kay,讲到ISOLATOR,我这里还有一个重要的疑问向您请教:
以下是我PUCHONG住家的电表和incoming电线:
1 黑黑的东西有2粒。长方形的大概是人们讲的63A的FUSE,对吗?那么另外一个正方形的黑黑的小盒子,里面装的是什么?
2 像这样的住家,若是关掉了DB的MCB,MCB上端的incoming LIVE wire还是会有大电,对吗?那么要完全确保家里的DB与外来的incoming断开,我们要拆掉这个63A的FUSE,对吗?
3 那么,要如何安全的拆除这个63A的FUSE?需要采取什么安全防范措施?
4 拆卸了这个63A的FUSE,是否就意味我可以放心的去搞我家里的Distribution BOX?
5 完成DB的工作之后,要如何安全、正确的将这个63A的FUSE安装回去?
6 我有一个想法是,可否在TNB incoming和DB之间,装一个ISOLATOR,以便将来要动这个DB的时候,只要关掉ISOLATOR,不必去拆外面这个63A的FUSE。这样的想法是否可行,要如何安装?以下这个可以吗?
感谢! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-10-2010 09:19 AM
|
显示全部楼层
回复 92# ykhkay10
Mr Kay,这是我给您提问的第3道问题,一连3个问题,希望您抽出宝贵的时间认真作答,谢谢:
2 我是否可以更改它呢?譬如6A的我换一个20A的?其组合有没有最高上限?
可以,但是要知道为什么。组合有6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A and 100 A
这问题是根据您之前的回答。我知道我家里的CB,6A的是for我家toilet的灯,这个考量是因为电灯用电量少,所以就给它一个只有6A的。
我比较愚蠢的想法是,为什么不能装个32A或20A?这样我可以在里面加个插头之类的不是很好吗?
我这样做,是不恰当的,是因为它墙壁里头的电线太细了,无法承受高电流?对吗?
希望您能够给我举个例子。谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-10-2010 10:01 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ykhkay10 于 11-10-2010 10:16 PM 编辑
1 那么这个ISOLATOR的东西,它主要是要切断电源对吗?是否还有其他功能?
切断电源,没有特别功能。
2 ISOLATOR它和MCB实在长得太相似了。我看过家里其他的ISOLATOR,它在户外,是一个盒子,有一个可以用手拉下、推上的开关。它是安装在我家的AIRCOND 压缩机之前,我看马来西亚的住家很少有这样的安装法,这是为什么呢?
旧的屋子有,新的用了MCB。
3 我家的DB的设计,把MCB和ELCB设在40A,是否是因为当局认为我家的用电量不会超过40A? (40Ax 240v=9600 watt??)
当局的决定。不是认为,这是当局规范。
4 为什么我看马来西亚的住家多数是装63A的?
马来西亚的供电规范。
5 MCB和ELCB的关联,是否MCB是40A的,那么ELCB也就必须是40A? 我的MCB目前是40A的,我可以换个ELCB-63A的装上去
吗?
可以,功能不一样,规格没危险。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-10-2010 10:05 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ykhkay10 于 11-10-2010 10:08 PM 编辑
回复 95# hcting72
你说的对,电线不同,又贵,小的便宜。又有插头,又有灯的。没看过这样的规范,建筑商对政府的规范是定下来了的,不能随便改。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-10-2010 10:15 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ykhkay10 于 11-10-2010 10:19 PM 编辑
1 黑黑的东西有2粒。长方形的大概是人们讲的63A的FUSE,对吗?
对。
那么另外一个正方形的黑黑的小盒子,里面装的是什么?
neutral
2 像这样的住家,若是关掉了DB的MCB,MCB上端的incoming LIVE wire还是会有大电,对吗?
对。
那么要完全确保家里的DB与外来的incoming断开,我们要拆掉这个63A的FUSE,对吗?
对。
3 那么,要如何安全的拆除这个63A的FUSE?需要采取什么安全防范措施?
关掉,屋里MCB ELCB,才拆除这个63A的FUSE。
4 拆卸了这个63A的FUSE,是否就意味我可以放心的去搞我家里的Distribution BOX?
没错。
5 完成DB的工作之后,要如何安全、正确的将这个63A的FUSE安装回去?
3. 的倒反程序。
6 我有一个想法是,可否在TNB incoming和DB之间,装一个ISOLATOR,以便将来要动这个DB的时候,只要关掉ISOLATOR,不必去拆外面这个63A的FUSE。这样的想法是否可行,要如何安装?以下这个可以吗?
不需要,关掉MCB ELCB, 只有incoming有电,其他没有。没有人爽爽去动incoming。Surge Diverter也是在MCB后。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-10-2010 10:57 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 hcting72 于 11-10-2010 11:01 PM 编辑
回复 97# ykhkay10
朋友:在新加坡,ISOLATOR的使用极为普遍。以下是我家的冷气压缩机的ISOLATOR。
我屋子外面的地方,靠近电表处,还有一个40A的MCB (Type C)和一个ISOLATOR,只要我关掉这2个,屋子里面的incoming LIVE就没有电流了。
您的看法:“没有人会随随便便去KACAU INCOMING LIVE”我是认同的。
但是如果我模仿新加坡这边的电路安排,在电表之后,DB之前,加个ISOLATOR,那么屋子里面的安全性就大大提高了,而且我伸手进去DB箱子里面,就不需要有任何的恐惧,这对于我们这些不熟悉电的人,绝对是件好事。
我在网上搜索,发觉ISOLATOR也是有不同的规格。
请教:电表处的一个40A的MCB是 (Type C),到了屋子里面的DB,还有一个40A的MCB (Type B),请问TYPE B 和 TYOE C 有何不同?为什么要在ISOLATOR旁边装个 TYPE C 的 40A MCB? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-10-2010 11:15 PM
|
显示全部楼层
回复 98# ykhkay10
朋友:我这边还安装了一个挺好玩的新玩意,那就是Wireless Electricity Monitor。
这个东西有3个部分,meter, sensor & transmitter。
可以即时测出我家的电器用电量。
1 在一般没有人的情况下,我家的用电量是0.13Kw= 130 watt
2 我开了家里的storage heater,用电量马上飙升到1.48KW= 1480watt
这个玩意儿的原理,和电工使用的CLAMP METER(希望没打错)一样,只是我的这个是无线的,非常方便。就如上网的wifi router 与wifi adaptor。
特此和您这位“知心”朋友分享! |
|
|
|
|
|
|
| |