wlkw87 发表于 17-6-2015 09:18 PM 那就拿个wire把它soldering起来就好了。
使用道具 举报
神垂死 发表于 20-6-2015 02:40 AM 可以将的咩??你试过??
捣蛋小子2003 发表于 11-11-2016 12:55 AM
闪电侠 发表于 14-11-2016 12:28 AM 1. N (零线)与 E(地线),在 10V 以内。 大过10V表示接地不好。 如要求很好的接地,以不超过2V为主。 如果接了N和E 数值=0v 没反应是什么意思?
pic 发表于 14-11-2016 08:47 AM 建议多量几个点。。。 如果还是0V, 两种可能性。。 1. N,E 内部短路了 2. E 开路了, 就是没E 另外注意, 测量是用AC 档, 我是用20V 的AC档测量, 刚刚量到办公室的是3V
闪电侠 发表于 17-11-2016 08:37 PM 我的meter AC没有20v,只有200和600 而已
pic 发表于 18-11-2016 09:49 AM 你用的是钳表? 那么另外一个可能性是, 分辩度太低,几V 测量不到。。
闪电侠 发表于 18-11-2016 11:51 PM 不是钳表啦,我的是普通的digital meter而已 这种 我的只有200和600而已,测量不到的吗?
神垂死 发表于 7-4-2015 01:41 AM 版主有些大概不明白,偶想问如果用万用表调250V,怎样才会使到万用表会炸掉,能说明吗?如调250V但电压超过250V电表就素其中炸坏之一,还有什么方法会炸坏电表(不合适的使用电表)有哪些?? 就如你说的调250ACV ...
pic 发表于 20-11-2016 12:29 PM 我建议你和人借一个比较好的电表再测量, 或者用你的电表去测量其他人的家。。。 照说, 你的电表在200VAC的分辨率是0.1V , 2~3V 是可以测出来的, 不至于0V
闪电侠 发表于 12-1-2017 08:31 PM 可以请教下你,关于dc 12v电压的问题么 什么情况之下,dc 12v会触电? dc 12v的电器竟然会传电?摸上去感觉好像被高电压触到电的感觉,整只手都麻了... 可是12v的电器还能正常操作,没有烧坏的迹象.... 很神 ...
johnlow 发表于 3-2-2017 02:11 PM 可能是dc 12v regulator的E线没接到earth.
闪电侠 发表于 3-2-2017 09:13 PM 可是好奇怪哦,其他的12v电器的输出,全都是公用同一个变压器的 其他12v的电器摸上去都没问题,唯独那个会电到手而已
sam_yym 发表于 12-3-2017 08:32 PM 不需要这么麻烦啦,直接买个插座测试仪就可以咯,哈哈