 楼主| 发表于 29-12-2005 12:06 AM | 显示全部楼层
我回来了~

原帖由 mjc 于 23-11-2005 12:16 PM 发表
我要装3粒冷气机。。。
我的wireman介绍我diakin。。。
他说比其他牌子省电高达30%-40%。。。
是真的吗???


其实只是广告打得好听而已,实际上并不如此。
diakin的running amp是4.8,york是3.8,panasonic是3.4,running amp越低就越省电。

原帖由 aiok3 于 27-11-2005 09:16 PM 发表
假如家装四粒冷气然后和3个热水器。。大大门建议换大的电表吗。。我朋友最近装修屋子。。我建议他换一个咯然后用大的电表和switchbox会来的安全点。。。大大门的意见??


你的冷气机是几马力?如是3架1hp和1架2hp就不需要安装大电表。普通小的电表63 amp已足够可以support5架2hp的冷气机。

原帖由 很累 于 17-12-2005 11:12 AM 发表
请教两个问题:

1 天花板上面包住copper pipe的黑色塑胶被鸟咬破
  全长30尺剥落了四分之一,可以自己买那种黑色的塑胶包回去吗?

2 冷气开久之后,上面所提露出copper pipe的部分和户外接口那里会结冰
  ...


1. 可以。

2. 结冰的原因是indoor unit肮脏了,或冷媒(gas)不够。

原帖由 马车夫 于 18-12-2005 01:41 PM 发表
市场上有很多中国机,价格超便宜的,工能也很多,样子也飘亮,可是牌子很少见,我要求不高,只要会冷,耐上5年就好了,因为也有5年保修,请问这些机会好吗。
我看到的牌子:Misakae GOODAIR TCL TECO DOMIANAIR  ...


以目前来说,中国机是不太值得买的。如果真的要买,TCL可以考虑。

原帖由 马车夫 于 18-12-2005 01:50 PM 发表
假如SPLIT AIRCOND 在铜PIPE 结斗处漏GAS, 着么办。
谢谢各位大老在先。


叫人来修理咯~

评分

参与人数 1积分 +60 收起 理由
louiektc + 60

查看全部评分

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 1-1-2006 11:38 AM | 显示全部楼层
小弟还不知冷气机有分几种?请elcatra兄指教和分析......
回复

使用道具 举报

发表于 5-1-2006 07:56 PM | 显示全部楼层
多谢老祖宗,我叫人修了,$200, 原因是PIPE 头没有锁紧。。。。漏气。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-1-2006 10:50 PM | 显示全部楼层
原帖由 马车夫 于 5-1-2006 07:56 PM 发表
多谢老祖宗,我叫人修了,$200, 原因是PIPE 头没有锁紧。。。。漏气。


请问你住哪里?RM 200真是太“便宜”了~
回复

使用道具 举报

发表于 8-1-2006 11:16 PM | 显示全部楼层
我的National冷气机最近“又”漏水了。
之前三个月前漏水了一次,没修理放着偶尔开一开,一星期后就好了,现在三个月后又再漏水了,一两天可以盛半桶的水。
需要修理吗?
如果不修理会不会整个坏掉?

另外,有时候一两天呆在房子吹冷气,会觉得喉咙不舒服,长久以来对健康不好吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 9-1-2006 11:36 PM | 显示全部楼层
原帖由 bpsim 于 8-1-2006 11:16 PM 发表
我的National冷气机最近“又”漏水了。
之前三个月前漏水了一次,没修理放着偶尔开一开,一星期后就好了,现在三个月后又再漏水了,一两天可以盛半桶的水。
需要修理吗?
如果不修理会不会整个坏掉?

另外, ...

冷气漏水的原因有以下几种:
冷气水管阻塞
冷气水平线方向不佳
室内机(indooor unit)肮脏
冷煤(gas)不够
如果不修理是不会整个坏掉的!
不怕倒水麻烦的话,就不必修咯~

当然吹太多冷气是对身体健康不好的~
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 11-1-2006 10:55 PM | 显示全部楼层
请问要如何知道多大的空间需要多大马力的冷气机?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 13-1-2006 11:19 PM | 显示全部楼层
原帖由 mingkor 于 11-1-2006 10:55 PM 发表
请问要如何知道多大的空间需要多大马力的冷气机?



空间的 高度 乘 阔度 乘 长度 乘 6或8=
乘6是给一般没有阳光照到的空间
乘8是给有阳光照到的空间
1马力      =9000++btu
1.5马力    =12000++btu
2马力      =18000++btu
例 12尺x10尺x13尺x6=9360  =1马力
   10尺x14尺x15尺x8=16800 =2马力

评分

参与人数 1积分 +60 收起 理由
louiektc + 60

查看全部评分

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 16-1-2006 09:12 PM | 显示全部楼层
老祖宗,我家的national冷气好老了。。开时motor不跑,要拍拍它才会像马儿开跑那样。。各洞各洞的声音。。 冷气是会冷但很吵。。有办法修吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 17-1-2006 11:38 PM | 显示全部楼层
原帖由 tmy 于 16-1-2006 09:12 PM 发表
老祖宗,我家的national冷气好老了。。开时motor不跑,要拍拍它才会像马儿开跑那样。。各洞各洞的声音。。 冷气是会冷但很吵。。有办法修吗?


既然你都说你家的冷气机老了,那就让它光荣退休吧~
修是可以修的,只是不划算,而且旧式的冷气机很耗电。现在新的冷气机已经很便宜了,可以考虑换新的,新年新气象嘛!
回复

使用道具 举报

发表于 22-1-2006 02:56 PM | 显示全部楼层
請問你是做冷氣工作的嗎? 有事要請教,可以嗎?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 22-1-2006 11:11 PM | 显示全部楼层
原帖由 yorr12 于 22-1-2006 02:56 PM 发表
請問你是做冷氣工作的嗎? 有事要請教,可以嗎?


對...目前从事cooling system的工作。请教就不敢,大家切磋切磋。
回复

使用道具 举报

发表于 27-1-2006 02:32 PM | 显示全部楼层
原帖由 老祖宗 于 17-1-2006 11:38 PM 发表


既然你都说你家的冷气机老了,那就让它光荣退休吧~
修是可以修的,只是不划算,而且旧式的冷气机很耗电。现在新的冷气机已经很便宜了,可以考虑换新的,新年新气象嘛!


我也想。。但很不环保呐。。。还是等它跑不动时再打算。 谢谢你呀老祖宗!
回复

使用道具 举报

发表于 15-2-2006 12:30 AM | 显示全部楼层
为什么没有人用HAIER的?  
我家按了一架一马力才六百多, 真的便靓正
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 15-2-2006 10:51 PM | 显示全部楼层
为什么没有人用HAIER的?  我家按了一架一马力才六百多, 真的便靓正

一分钱一分货。。。。路遥知马力,日就见好怀!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 17-2-2006 12:52 AM | 显示全部楼层
楼主, 我公司的YORK冷气机的灯一直闪下闪下.
一点都不冷的, 用了才年多吧了.
是什么原因????

现在SERVICES A-COND 大约要几钱?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 19-2-2006 12:43 AM | 显示全部楼层
原帖由 dennies 于 17-2-2006 12:52 AM 发表
楼主, 我公司的YORK冷气机的灯一直闪下闪下.
一点都不冷的, 用了才年多吧了.
是什么原因????

现在SERVICES A-COND 大约要几钱?


YORK的冷气机灯一直闪下闪下原应有几种:
1。冷媒不够
2。COMPRESSOR 操作不正常。
3。COOLING COIL SENSOR 坏 。

大概RM1X NORMAL CLEAN
     RM9X CHECMICAL CLEAN

评分

参与人数 1积分 +34 收起 理由
louiektc + 34

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4548 该用户已被删除
发表于 24-2-2006 06:39 AM | 显示全部楼层
原帖由 elvatra 于 11-11-2005 09:25 AM 发表


可能是漏GAS了,也可能不够GAS。。
才会DAK DAK DAK的声音。
DAK DAK DAK的声音是因为冷气的COIL结冰了。



可能是air-con久了,风扇的声音吗????
回复

使用道具 举报

发表于 14-3-2006 11:08 AM | 显示全部楼层
想问一问大家,通常一架1.0马力的冷气平均每天开6至8小时,大概能耐多久才需要进冷媒? 谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 17-3-2006 09:43 PM | 显示全部楼层
原帖由 williamNB 于 14-3-2006 11:08 AM 发表
想问一问大家,通常一架1.0马力的冷气平均每天开6至8小时,大概能耐多久才需要进冷媒? 谢谢!



其实冷媒不够并非关系到每天开多少时间,冷媒的不够其实大多是铜管漏煤。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 31-1-2025 04:19 PM , Processed in 0.152525 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表