寻求各路高手解决 MCB 跳电问题--[解決了 closed case]
[复制链接]
|
|
发表于 21-1-2015 05:23 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 06:46 PM
|
显示全部楼层
你用的multi 9 是Merlin gerin 的冒牌货。 换了吧 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 07:09 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-1-2015 11:41 AM
|
显示全部楼层
multi9的mcb是没人用了因为品质不好
mcb的寿命是有就是开关不能超过100次
那条黄线满粗下的。。。冷气用2.5mm+16A/20A mcb就很够用了的
amp太大也不是很好的事情 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-1-2015 11:42 AM
|
显示全部楼层
楼主你可以在你工厂那里问问我之前的supervisor(你工厂有sub工给我之前的公司)他会教你怎样的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-1-2015 11:44 AM
|
显示全部楼层
其实你冷气多久了先。。。。有时是少gas/肮脏了所以导致amp提高的
一般上1hp冷气才3.108333333.。。。amp罢了 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-1-2015 12:31 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-1-2015 03:46 PM
|
显示全部楼层
楼主使用的multi 9 全部都是Merlin gerin 的冒牌货。
这位白鹿是白活了。
multi 9如果是原装正货,那么它的品质无人能比。
不懂的人,请不要扮代表。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-1-2015 04:36 PM
|
显示全部楼层
现在市场用的都是翻版多过正版的那么你敢报握全部都是正版吗???
我见到的都是翻版。。。。鬼知道正版是怎样吗可能是在这行很久/本来都是在做mcb的
所以不要一来就shoot人
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 23-1-2015 04:22 PM
|
显示全部楼层
大家不要吵, 我還沒換, 由於工作忙的關係。 我會在這周末換,
到時就(希望)有答案了。
飛鹿,我不知道你的supervisor是誰哦~~~
無論如何,既然很多人都建議我換MCB, 請問下那個牌子比較好?價錢多少?
我可能會買一個 16A 一個 20A.畢竟我的 MCB B坏了
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-1-2015 10:33 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 02:06 AM
|
显示全部楼层
MCB的问题咯,有时他冷气还有加埋其他东西,久了16AMP肯定会不耐,在加上冷气常开MCB一遇热就跌,这kes很普通的东西,换大过这个就可以了~~![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 02:10 AM
|
显示全部楼层
你素不素住apatment,这个牌换到不换鸟~~![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 26-1-2015 10:01 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 蝙蝠俠貓頭鷹 于 26-1-2015 10:48 AM 编辑
首先非常感謝各位那麽關心我的case,
各位 我更換了。
我爲了測試,我一次過買了一個16A 和 20 A 的MCB 就更換在之前的 B & C 位置。
我的冷氣 (黃綫)現在是接去 16A的,昨天開了一整晚,都沒事。
然後我看囘樓下的DB Box, 原來之前這個冷氣機是接去20A的;所以我如果再出現跳製問題時,我會換去20A,如果再跳就叫人了。(當然我不希望)
接下來要再看今晚如何了
p/s: 話説回來,我在檢查冷氣compressor 的wiring時,曾一度發現compressor並不是一on冷氣就 啓動。可是儅我從新鎖緊 那三條綫后,運作還算正常。請問這是正常嗎? 冷氣機未必 和compressor同時間on? (我的是panasonic 1.5 hp)
感謝各位在我開貼后的寶貴經驗與見解,也謝謝多麽“熱烈”的回應, 小弟真的學到很多實踐的經驗而不是以前electronic書本的知識。
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 26-1-2015 10:25 AM
|
显示全部楼层
找不到 hager的, 我傢附近的電器修理店說 這個牌子 打包zap了(雖然我不知道是不是), 不過我買了MaxGuard的。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 10:14 PM
|
显示全部楼层
冷气机的compressor不和开机时一起on是正确的这是一种保护作用的原理来……
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 10:23 PM
|
显示全部楼层
mcb会跳或一直跳,要是A用得正确的话,就别再从mcb那里找问题了。……从机器那里找问题吧,mcb会跳信号是来机器的,别指定是mcb的问题……![](static/image/smiley/default/lol.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 10:37 PM
|
显示全部楼层
冷气的gas要是加多了超过正常的庒力,compressor走了一些时间是会超过正常的amp的,冷气的gas管道要是安装的时候出了技术问题扁了也是会导致高amp的,还有外面的冷切风扇有没走等……都会导致高amp而使到mcb跳的……找个有经验的冷气技术人员来查看吧?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 10:52 PM
来自手机
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 26-1-2015 02:06 AM
MCB的问题咯,有时他冷气还有加埋其他东西,久了16AMP肯定会不耐,在加上冷气常开MCB一遇热就跌,这kes很普 ...
头痛医头……卫痛医卫, |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-1-2015 10:56 PM
来自手机
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 26-1-2015 02:06 AM
MCB的问题咯,有时他冷气还有加埋其他东西,久了16AMP肯定会不耐,在加上冷气常开MCB一遇热就跌,这kes很普 ...
换大一点的……??
难怪电线走火……火災的新闻那么多…… |
|
|
|
|
|
|
| |