楼主: hcting72

请教如何安装Novaris防雷器

  [复制链接]
发表于 29-9-2010 06:10 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    请问AH KIAM大哥,NOVARIS 和 FURSE牌子,两个哪个好?

    我个人觉得FURSE比较 ...
hcting72 发表于 29-9-2010 02:08 PM


个人觉得,Furse比较好。。。
不过没有经验,实验,数据支持。。。

SPD,到底它的保护效用可以去到什么程度,都是看data sheets而已。。。
都没有真真的体验过。。。
所以。。。
这声 “AH KIAM大哥” 是白叫了!~
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 29-9-2010 06:11 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 kiam06 于 29-9-2010 06:12 PM 编辑
回复  幻覺

大哥:今天是我挫败的一天,听取了你的建议,但是我的尝试以失败告终。

首先,我必须跟您 ...
hcting72 发表于 29-9-2010 05:53 PM


din rail是用剪刀剪的!~

笑死脸 不会电工一点也不奇怪,既然不会电工就不应该给你advise,他算是负责任了!~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-9-2010 06:24 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 hcting72 于 30-9-2010 05:25 PM 编辑

回复 42# kiam06


    Ah Kiam哥哥:

    DIN RAIL 若是铝的,铁剪刀还可以剪。

    但是若是纯铁的,而且还是厚的,那么剪刀怎么剪?你以为是剪鱼蛋?

    还有用剪刀剪的话,那么被剪的拿一段,肯定有一谢谢扭曲、即“不平”,我看你多半也是像我这样,没有处理DIN RAIL的经验!

    你注意看我的图片,里头有个SOLID的,纯铁的,而且还是厚的,这是我的工程师朋友送给我的,他除了锯,好要在锯之后磨平凸口。

    你目前大概已经念完书了吧?是在新加坡高就吗?既然你那么谦虚,下回我就称呼你AH KIAM小弟,你叫我“哥哥”吧!
回复

使用道具 举报

发表于 29-9-2010 06:51 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    Ah Kiam哥哥:

    DIN RAIL 若是铝的,铁剪刀还可以剪。

    但是若是纯铁的 ...
hcting72 发表于 29-9-2010 06:24 PM


din rail还有铁的哦??
我看工厂的人都是剪的罢了。。。
我在JB半工读哦。。。
如果你72年的话,叫你哥哥也不会亏本啊!~
回复

使用道具 举报

发表于 29-9-2010 07:21 PM | 显示全部楼层
回复 40# hcting72

首先 , Enclosure Box的洞多數不准的 , 其實它有一個鐵的Base Plate , 不過多數都沒有賣的 , 要去SwitchBoard Maker那裡鋸 .

另外 , 其實沒發現到原來你要這樣吊著哦 , 麻煩你重讀Instruction Manual , 在3.5的部分 , 你的Wire好像太小了 , 而且extend好像長了點 . 這種Surge Arrester人家多數是裝在Main DB里或旁邊 , 儘量縮短那個Wire , 我以為你也是如此 , 不好意思 .

盒子的电线入口 , 出口可以用Hole Cutter開個洞 , 裝PG Gland然後Lock著你的Wire ( 如果你用你圖中的那個3Core Flex. Wire的話 ) .
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-9-2010 07:26 PM | 显示全部楼层
回复 44# kiam06


    AH KIAM小弟:2006年你就报读了吗?怎么读这么久还在读,是不是从Diploma读到Degree,degree读到Master, Master读到Ph.D?

    我真是佩服你,当初我也是半工半读,下班回到家,饭还没扒2口,就要赶着去上课。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 29-9-2010 07:35 PM | 显示全部楼层
回复 46# hcting72

喔 現在才發現原來你問的是 Surge Filter .. , 我還以為是前面那個Surge Diverter , 那麼Wire的部分就沒關係了 .
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-9-2010 07:45 PM | 显示全部楼层
回复  hcting72

首先 , Enclosure Box的洞多數不准的 , 其實它有一個鐵的Base Plate , 不過多數都沒有賣 ...
幻覺 发表于 29-9-2010 07:21 PM


       大哥:我先前请教过“YKHKAY10”,他告诉我这样安装也可以发挥功效。经你这么一说,我的信心开始摇动了。

       这种SURGE FILTER价钱其实很昂贵,大概马币300-400一个,它一般上用以保护户外的CCTV camera/电话系统/电动铁门,或是任何贵重的物品。我则是拿来作为家里的第2重保护,DB处我已经装了Surge Diverter。

       如果我把这个Surge Filter装在天花板上、屋顶下可行吗?(我看到电线其实都是在屋顶下面,而且屋顶下面,有很多建筑工人留下的垃圾)即是我剪断其中通往客厅电插座的电线

       经您指点,这个ENCLOSURE的制作实在麻烦,如果有您帮忙就好了,要不我寄给你帮忙我搞定吧!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 29-9-2010 08:05 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    AH KIAM小弟:2006年你就报读了吗?怎么读这么久还在读,是不是从Diploma读到Degre ...
hcting72 发表于 29-9-2010 07:26 PM


没有啦,08年开始的。。。
现在在UTM读着degree罢了。。。
拜六礼拜的。。。
我机械系的。。。
电工也是外行人!~
回复

使用道具 举报

发表于 29-9-2010 08:36 PM | 显示全部楼层
回复 48# hcting72

呵呵 , 其實不難啊 ... 你第2張圖那個Din Rail放那邊就對了 , 在Din Rail左右鎖上screw , 把Surge Filter clip上去 , Enclosure Box上下( 不是上面的蓋和下面的底 ) 各鑽一個洞 , 鎖上Cable Gland , 把wire穿過Cable Gland接上Surge Filter , 然後Cable Gland鎖緊 , Surge Filter上面接3條wire input , 下面3條wire output去你的Extension Socket , 關蓋 , 收工 .

如果嫌麻煩可以不用裝Cable Gland , 直接鑽上下2個洞夠你3Core Wire穿過就行了 .
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-9-2010 08:49 PM | 显示全部楼层
回复 50# 幻覺


    大哥:谢谢您的指点。请您收在下为徒吧!

    要完成这项壮举,我欠缺Hole Cutter,Cable Gland。还有电钻。

    要完成这项壮举,我必须再跑一趟(1)五金店(2)电器店

    我现在的想法是买那种Screw,后面有个NUT的那种,因为要锁DIN RAIL,普通螺丝钻一下子就穿透了盒子底部。

    我发觉要把S。FILTER安装到DIN RAIL上面需要很用力按,否则进不了。若是要拆下来,听说也是很难对吧?
回复

使用道具 举报

发表于 29-9-2010 09:46 PM | 显示全部楼层
回复 51# hcting72

要DIY得有點工具呀...

Din Rail Based的Component通常在腳那邊有Clip/Pin之類的 , 稍微撥開就可以裝進/拿出了 , 不過你的圖里看不到那個腳 , 不懂實際上有沒有 .
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-9-2010 10:13 PM | 显示全部楼层
回复 52# 幻覺

根据我朋友告诉我:这类的Surge protector之DIN RAIL,下边没有任何PIN或CLIP。

他说像ELCB或MCB的DB里头才会有PIN或CLIP,按以下就可以拆卸了。

你认为对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 1-10-2010 12:10 AM | 显示全部楼层
我上2个礼拜回PUCHONG,当时匆匆忙忙,找了小学同学帮忙,我已经把LIVE接到MCB的上端,直接和外面来的LIVE衔接在一起(即MCB的入口端),Neutral则接到NEUTRAL BAR,EARTH接去了EARTH BAR。

根据您的见解,防雷器还是可以发挥功能,那么我的一大疑问是:(1)避雷器装在MCB上端 VS 避雷器装在MCB下端,它有和不同?(2)这两种衔接法将如何影响避雷器的操作?
hcting72 发表于 25-9-2010 12:43 AM


(1)SURGE DIVERTER是overvoltage protection,MCB是overcurrent protection,ELCB是earth fault protection。当打雷(high voltage)时,surge diverter会把highvoltage接去earth,会有high current传去earth。如果highcurrent连续超过一段时间,MCB trip to protect your equipments, 如果MCB不跳,那么TNB 60A fuse(back-up protection)会断开。
你把surge diverter 装在MCB之前,那么当你的surge diverter insulation failure,或者打雷电流过久,MCB 保护不到,必须靠TNB fuse断开。(MCB Trip 你可以ON回去,但TNB fuse烧掉,你有得换吗?)

(2)你把live接去MCB前,却把NUETRAL接去MCB和ELCB之后,如果你off掉ELCB或MCB,那么你的neutral和TNB的neutral是isolated,但你的live还是和TNB连接着。那么你的neutral=high ohm with earth,你的neutral to earth不是~0V。当打雷时,surge diverter没有reference point,不能正常操作,分分钟你家的neutral line可能会有high voltage.

建议你不要乱乱改manufacturer给的installation method,manufacturer叫你live 和neutral装在MCB后,ELCB前,你却改成live在MCB前,neutral在ELCB后。这样的装法,打雷时也可能会trip ELCB.
回复

使用道具 举报

发表于 1-10-2010 12:27 AM | 显示全部楼层
回复 54# ASB


    详细的解释。厉害人物出来了。这里果然高手如云。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-10-2010 07:01 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 hcting72 于 1-10-2010 07:47 AM 编辑
(1)SURGE DIVERTER是overvoltage protection,MCB是overcurrent protection,ELCB是earth fault prot ...
ASB 发表于 1-10-2010 12:10 AM



    朋友:我这样安装是因为在不确定的情况下误装了,实在不是我自己的本意。由于心里有点不安,于是我才上这个论坛请教各位专家,你若是在吉隆坡附近,可否来帮个忙调整回去?

    您说的情况(1)我倒是不担心。至于情况(2),则令我十分顾虑。

    是否可以进一步说明:

    若单单是ELCB跳,那会怎样?

    若单单是MCB跳,那又会怎样?

    可否分开来分析2种情况可能导致的后果。


我下面的这张图可否麻烦您看看(我们假设它是单相的),它其实是不是好象我的误装法?只是它的Neutral也是安装在MCB之前,而图片显示的isolator仅仅是一个作为一个isolation的功能?谢谢赐教!



电流LIVE、NEUTRAL经过MCB前  VS  电流LIVE、NEUTRAL经过MCB后,这2者有什么不同?

如果装在D.BOX里头,大颗的叫做MCB,那么小颗(一粒粒、很多粒的circuit breaker)是否也可以叫做MCB?其不同点在于哪里?

我个人的理解是大颗的是控制总电的,而小颗的是控制“分电”的,这对吗?

若是我们到商店里购买,要如何跟店员说明?而且那天我随口一问,他反问我你要多少POLE的。

还想请教您,防雷器的进口是dirty,出口是clean,它的进口和出口是要十分严格规定的,那么MCB是否也如此?还是我可以随便,把它反来反去也可以,还是说incoming live一定要从MCB的上端入口接入?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 1-10-2010 07:24 AM | 显示全部楼层
回复 54# ASB


    朋友:您的看法确实是十分值得关注的!

    我这里尝试告诉你当天的情况:当天当安装电线完成后,我朋友尝试关掉ELCB,当时防雷器的警示灯号就开始闪烁。开回ELCB防雷器就可以正常操作了。

    这就是您上述所提及的情况吗?当ELCP trip,LIVE还在,那么EARTH & NEUTRAL呢?

    我这里有些文字,劳请您解读:

   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-10-2010 07:35 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 hcting72 于 1-10-2010 07:51 AM 编辑

回复 54# ASB


    朋友:还有一个疑问要请教您。

    当我把一个原本是3 phase的防雷器 (它有3个LIVE的接洞口),安装在一个SINGLE PHASE电流供应的Distribution Box,那么要如何衔接它的LIVE?

    以下是它的说明,但我看得不太明白,恳请您帮忙解读、诠释:(谢谢!)

   

   还有一个疑问就是,我们买了1个surge diverter,在没有将它安装在DB之前,要如何测试它是否可以正常操作?

   我是否可以简单化的拿1个3 square PIN PLUG,接L、N、E给它,然后开电,看看它的灯号亮不亮?
回复

使用道具 举报

发表于 1-10-2010 10:55 PM | 显示全部楼层
回复 58# hcting72


    L1 L2 L3 N E, 共有五个 Terminal, 把L 接在 L1 L2 和 L3 , N接在 N, E接在E。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-10-2010 11:18 PM | 显示全部楼层
回复 59# ykhkay10


    朋友:还是你最热情,比较有义气。

    你说这个论坛高手如云,我不同意。我认为高手是有很多,“高脚”也有,这些“高脚”,就是在你的帖子插一脚,然后就没有下文了。(我就是其中一个)

    若您不介意,以上我提出的几道问题,可否请您帮忙解答,大家交流、交流,切磋、切磋。

    谢谢了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 23-10-2025 04:35 AM , Processed in 0.103593 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表