寻求各路高手解决 MCB 跳电问题--[解決了 closed case]
[复制链接]
|
|
发表于 20-1-2015 11:41 PM
|
显示全部楼层
你所用的是A 货。看看以上的照片,有何分别 ? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-1-2015 11:43 PM
|
显示全部楼层
这个比较清楚。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 07:06 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 21-1-2015 09:37 AM
|
显示全部楼层
最近幾天都沒空去看那個wiring...
所以順序是應該 先換MCB --> 換粗的冷氣wire取代黃綫--〉 再來才找之前的冷氣安裝technician?
(我住的是二手屋)我的紅線是舊綫,是其他的燈泡/插頭的,只是這個冷氣黃綫是搬來的時候裝上去的。
黃綫真的有必要換嗎?因爲我發現它還軟的,接頭方面也沒有燒焦的痕跡。要換要從新拉綫真的很大工程下咧.......
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 21-1-2015 09:41 AM
|
显示全部楼层
實習版主也可以問電工的問題的嘛(小弟不是這版位低~~~~)
paiseh......
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 21-1-2015 09:48 AM
|
显示全部楼层
這張能看到我MCB的字, 難道真的是 A貨?
要換? 那麽建議買 16A的還是20A呢?
如果我把黃綫換去 MaxGUard 能不能 節省呢?畢竟我其他還有spare的。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 09:59 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 21-1-2015 10:01 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 蝙蝠俠貓頭鷹 于 21-1-2015 10:03 AM 编辑
刪除。。。。。 (不小心重復了 )
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 10:01 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 10:05 AM
|
显示全部楼层
MCB 16A 是没错!
但是这些MCB有寿命的,用久了会老化~~~
所以也有可能是坏了,MCB没有电的技术人是很危险换的!
所以我答你2号,找人检查。。。
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 21-1-2015 10:22 AM
|
显示全部楼层
我想自己試下換, 我有曾經有試過 MCB拆出來的。我也怕short到, 所以那時我把 D位置的綫 拔出來。
還有什麽需要注意嗎?
P/S:如果是叫人檢查, 是叫上次安裝冷氣的呢? 還是另外找其他人?
謝謝
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 10:26 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 21-1-2015 10:31 AM
|
显示全部楼层
我的MAXGUARD是不是20A呢?能不能 用 MAXGUARD的 呢?
因爲換MCB我要等到 周末才有時閒換, 這段時間能不能 A 和 C 位置能不能對調 試看?對調的話,我今天放工就能試
謝謝 caspersgm大哥的寶貴意見。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 04:48 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 05:00 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 05:01 PM
|
显示全部楼层
你可以试下自己换,可是不要grounded和尽量不要双手碰到。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 05:02 PM
|
显示全部楼层
你可以试下自己换,可是不要grounded和尽量不要双手碰到。
找回冷气的,毕竟是他们安装的。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 05:05 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 05:09 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-1-2015 05:16 PM
|
显示全部楼层
我有接触过所以觉得还好。
如果有ELCB,DIY就会安全很多。
|
|
|
|
|
|
|
| |