1. TNB incomming 是under ground or over head ?
2. under ground 來的話是 normal or CT meter ?
3. 你 apply 的supply 是多少 amp ?
so,
TNB incomming 若是 over head 來的話, 你申請的電供若無注明一般TNB 都是給 30A/phase的fuse, over head 來的 cable 一般大約是10x3+16 or 16x3+25. 以你的用量大約是 60KW 來算, 60k/718.18 = 83A左右. 當fuse斷了, TNB 就會更換上63A的fuse. 一般電表 max.是63A, 除非你申請的是3P100A.
若你申請的是3phase 100A, TNB incomming cable 一般都會拉25x3 + 35 or 35x3 + 50 for over head cable. cut out fuse 也會裝上 100A的給你.
你本身的incomming cable 最少要 35sqmm from meter. |
|