发表于 26-1-2011 09:42 AM
|
显示全部楼层
inverter 冷气 你放去16C 可是他的 compressor 不像普通的一直跑,他会保持温度在 16C .. 如果到了 16C 他会停下
angels1026 发表于 26-1-2011 12:39 AM 
请问变频冷气, 设定在16°C, 到了16°C, 会完全停下来吗?
或你有什么要补充的? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-1-2011 09:59 PM
|
显示全部楼层
回复 21# pic
变频冷气 在16 C 它会保持... 因为他的 compressor 是旋转的所以它的空气压缩快慢是受控制 ..当空气保持 16C 空气升温时(一点)...compressor 加快速度 让房间 保持 16C 到了 16C 它有会慢下 ,如果是普通的冷气.. 在 16'C会连续的跑因为他的 compressor 好像是有一个活塞.. 活塞的活动不能被控制快和慢 (冷和热只能用时间来预算例如:跑1分种 停 20 秒 温度 = 20C ) .... 变频冷气 的 compressor ..如果转快.. 空气压缩的快(很冷) 如果转的慢空气压缩的慢(一点冷)例如 1000 rpm = 20C 1200 rpm = 18C 1400 rpm = 16C 这样温度就能够保持到。。在加上敏感的 sensor 可以更准确的测试到房间的温度然后在做出 决定(compressor 跑的速度)
这个就是例子 ... inverter 冷气的温度能够保持在 16C 而不是像普通冷气 下了又在上回... (吃电) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-1-2011 10:15 PM
|
显示全部楼层
inverter 冷气 你放去16C 可是他的 compressor 不像普通的一直跑,他会保持温度在 16C .. 如果到了 16C 他会停下
哦, 你之前讲的16°C 会停下, 应该是指普通压缩冷气吧
而变频冷气, 到16°C 后,只是慢转~
没什么, 只是要搞清楚。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-2-2011 03:57 AM
|
显示全部楼层
对。。
指普通压缩冷气 在 16C compressor 是不会停下。。relay 永远没有 cut off
不过 compressor 会在一个情况下会停,当 outdoor unit 的 condenser 里面装满了气 也就就是说 你的房间很冷很冷了 compressor 里面的sensor 会cut off (证据 : 如果 冷气 进 gas 进太过多... 可以发现compressor 跑了很快又停下 标准 pressure : 70 psi)
问题: 为什么房间冷和condenser 里面的气有关系 ?
答案 : 冷气的原理是 压缩和解放 压缩会变热 解放会变冷 compressor 是把空气压缩了... 放进condenser 里面, 在condenser 的尾端有一个小喉慢慢的把空气解放 ... slowly ;连接进 indoor ~ 又在把空气进回 compressor 把它压缩 放进condenser(condenser里面的空气被压缩会变热所以要用FAN 来散热) 如果你房间是热的话... 解放也会快.. 所以 condenser 里面的气 不会满 如果你房间冷 解放的慢 condenser 里面的空气会填满.. compressor 觉得 很难压缩(condenser 空气多会比较热,热了难压缩) 变会 停下... 等一段时间 compressor 又会跑回.. ( 不是 TEMP sensor cut off compressor 活动 而是 compressor里面 自己 cut off 自己的活动 根据-- pressure 来决定的)
..可是relay( indoor ---> outdoor) 是没有 cut off 的.. (证据 : AC Fan 还是跑 Indoor 接去 outdoor 只有 3条线 L N E )
添加 : Outdoor unit --> Compressor --> condenser
小弟其实是做冷气的..还有回修 所一自己研究在加上internet 学的.. 变知道了原理
有错误请指教 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-2-2011 10:31 AM
|
显示全部楼层
回复 24# angels1026
谢谢做纯技术分享交流~
可以讲一下新旧冷媒,和他们之间的分别吗 ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-2-2011 01:15 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 angels1026 于 6-2-2011 02:20 PM 编辑
写错了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-2-2011 02:18 PM
|
显示全部楼层
我想冷媒因该是 冷气里面的 gas 吧... 我认识两种 .. R22(旧的) R410A(新的)
R - 22的可能变得昂贵或很难得到当你的系统需要在几年内修复。
旧冷媒R22将被淘汰因为消耗臭氧和其他化学品,供需双方这种化学品的需求将显着影响当前和未来的规定。通过选择使用的R410A的冷气,你会避免购买一个注定要成为过时的产品相关的风险。
R410A的系统可以比R 22的系统可靠。
R410A的冷气利用最新的技术,提供高效,可靠运行。每一个冷气的核心是压缩机,新系统是专门设计为使用的R410A型制冷剂。他们通常结合小,更重,compressor更安静和操作少于旧compressor的R22的操作破坏性振动。由于R410A的可以吸收和释放比R22的散热更有效地所能,与R410A的运行速度比R22的冷却系统,压缩机的风险减少了因过热而烧坏。
R22 如果有气体泄漏... 或冷气放gas 会对大自然有伤害.. R410A 对环境没有伤害.... (ozone layer)
CFC <-- R22 会排放出来的...
CFC 对环境没伤害。。 可是。。当阳光照到它.. 阳光的 UV(紫外线) 会把 CFC 变成 CF 和 C C = chlorine C 会飞到去天上.. 碰到大气层 大气层是 O3 组成的 ... C 会把 O3 分散 留下 chlorine monoxide 和 oxygen 这样大气层的组织就慢慢的分散了
R410A 没有 CFC 也没有铅 是环保冷媒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |