想了解switch是OFF的但会跳电

[复制链接]
发表于 25-4-2013 04:39 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
1。灯开着,突然跳电。然后尝试ON回但根本推不上。
2。然后全部MCB OFf完再开OK。 之后每个MCB一个个ON。然后找到有一个MCB一On就跳电。
3。再想想这个mcb当时只是开着灯,我就check 灯的开关是off 的为什么On mcb 会跳电。
4。我就开switch将灯的wire拔掉再开电, 没问题所有mcb可以on回包括之前有问题的mcb。

灯的switch是OFF的,为什么on mcb会跳电,但我拔掉wire再on mcb就不会跳?
switch是OFF的不是没有通电的吗?只有on 才通电的不是吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 25-4-2013 07:07 PM | 显示全部楼层
N线漏电~
把整支灯换了就好!!!


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 26-4-2013 11:02 AM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 25-4-2013 07:07 PM
N线漏电~
把整支灯换了就好!!!

是的,我换了灯现在ok。
我想搞清楚是
1。为什么switch是OFF的不是没有通电的吗?
2。灯有问题应该是我开switch的时候跳电嘛,但我OFF了大电那边就是推不上一定要拔掉switch的wire才可以。

不好意思我只是想了解电的电流概念。
回复

使用道具 举报

发表于 26-4-2013 11:28 AM | 显示全部楼层
N是沒經過switch的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 26-4-2013 11:31 AM | 显示全部楼层
幻覺 发表于 26-4-2013 11:28 AM
N是沒經過switch的.

Oh。。。。原来是这样。

多谢你。
回复

使用道具 举报

发表于 26-4-2013 03:13 PM | 显示全部楼层
e3_9_8 发表于 26-4-2013 11:02 AM
是的,我换了灯现在ok。
我想搞清楚是
1。为什么switch是OFF的不是没有通电的吗?

幸好你是开灯switch时候跳电的...
要不然就麻烦找出是哪个电器漏电!!!




回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 26-4-2013 07:27 PM | 显示全部楼层
如果能把你的灯,switch,和相关的牌照上来,就比较容易讨论。(不用凭空想象咯)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-4-2013 10:26 AM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 26-4-2013 03:13 PM
幸好你是开灯switch时候跳电的...
要不然就麻烦找出是哪个电器漏电!!!

其实都不难。 一个个mcb试就知哪个有问题。之后再check有问题的mcb是用来控制哪个电器就能找到。可能比较慢, 但寻藤摸瓜一定能找到。我是这样想。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 29-4-2013 10:30 AM | 显示全部楼层
汾阳 发表于 26-4-2013 07:27 PM
如果能把你的灯,switch,和相关的牌照上来,就比较容易讨论。(不用凭空想象咯)

其实我是想了解好像幻覺 兄那样讲“N是沒經過switch的.”所以是通电的。
回复

使用道具 举报

发表于 29-4-2013 11:22 AM | 显示全部楼层
e3_9_8 发表于 29-4-2013 10:26 AM
其实都不难。 一个个mcb试就知哪个有问题。之后再check有问题的mcb是用来控制哪个电器就能找到。可能比较 ...

那是你还没遇过严重漏电问题~


回复

使用道具 举报

发表于 30-4-2013 10:39 PM | 显示全部楼层
4。我就开switch将灯的wire拔掉再开电, 没问题所有mcb可以on回包括之前有问题的mcb。

灯的switch是OFF的,为什么on mcb会跳电,但我拔掉wire再on mcb就不会跳?
switch是OFF的不是没有通电的吗?只有on 才通电的不是吗?

你的Ballast(俗称火牛)坏了,导致电源短路。

当你拔掉灯的电线,因为电源不通(open circuit)
MCB没承受任何负载电,当然不会跳啦。












回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-5-2013 11:24 AM | 显示全部楼层
MASPRO 发表于 30-4-2013 10:39 PM
你的Ballast(俗称火牛)坏了,导致电源短路。

当你拔掉灯的电线,因为电源不通(open circuit)

就是说如果有一天我出远门。我将家所有的灯都关掉,所有的插头都关着。
如果有一个灯的ballast突然有问题也有可能会导致我的main switch跳掉。在我回来时我家是没电的。
那如果我有alarm不就等于没有用。
回复

使用道具 举报

发表于 2-5-2013 05:03 PM | 显示全部楼层
e3_9_8 发表于 2-5-2013 11:24 AM
就是说如果有一天我出远门。我将家所有的灯都关掉,所有的插头都关着。
如果有一个灯的ballast突然有问题 ...

main switch是不會跳的 , 只有MCB/RCD/會跳 .

沒有通着電的電器也不會導致你的MCB/RCD跳電 .

除非老鼠咬你通着電的電器的電線/打雷之類你的MCB/RCD才會跳電 .

这圖應該會對你之前的問題有幫助. 本帖最后由 幻覺 于 2-5-2013 05:20 PM 编辑

New Bitmap Image (4).bmp
回复

使用道具 举报

发表于 2-5-2013 09:47 PM | 显示全部楼层
幻覺 发表于 2-5-2013 05:03 PM
main switch是不會跳的 , 只有MCB/RCD/會跳 .

沒有通着電的電器也不會導致你的MCB/RCD跳電 .

加上地线让你参考~
其实是 E to N 漏电~



本帖最后由 caspersgm 于 2-5-2013 09:55 PM 编辑

Electrik02052013A.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2-5-2013 10:05 PM | 显示全部楼层
e3_9_8 发表于 2-5-2013 11:24 AM
就是说如果有一天我出远门。我将家所有的灯都关掉,所有的插头都关着。
如果有一个灯的ballast突然有问题 ...

这种情况大多数是响雷造成的~
跳电不一定是灯或插座引起的...


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3-5-2013 10:24 AM | 显示全部楼层
幻覺 发表于 2-5-2013 05:03 PM
main switch是不會跳的 , 只有MCB/RCD/會跳 .

沒有通着電的電器也不會導致你的MCB/RCD跳電 .

多谢你的图。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 3-5-2013 10:25 AM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2-5-2013 09:47 PM
加上地线让你参考~
其实是 E to N 漏电~

多谢你的图。
回复

使用道具 举报

发表于 13-5-2013 01:03 AM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 25-4-2013 07:07 PM
N线漏电~
把整支灯换了就好!!!

有时我换灯,关了switch,L都有电,但是test pen有光比较按的光,为什么off switch了都有电出?漏电?还是wayar要开始坏鸟?
回复

使用道具 举报

发表于 13-5-2013 11:10 AM | 显示全部楼层
1. L和N進反了 / N沒有Return .
2. Casing沒有上earth .
回复

使用道具 举报

发表于 13-5-2013 03:05 PM | 显示全部楼层
幻覺 发表于 13-5-2013 11:10 AM
1. L和N進反了 / N沒有Return .
2. Casing沒有上earth .

不对~


再答看~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT


本周最热论坛帖子本周最热论坛帖子

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 27-9-2025 10:13 PM , Processed in 0.167034 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表