我的热水器那个红色Switch 已经坏了两次了
我每次用完热水器都有关掉Switch的
大约2个月左右就坏了
第一次是修电的来修理,他开了进去看
里面的电线都溶掉了,那块黑色的也是溶掉
最近那个Switch又坏了,我就把热水器的总电源关闭
然后拆进去看,结果那块黑色的东西又开始溶掉了。
于是我就赶紧把连接去热水器电线拆掉
因为怕太热等下着火
我想问问看这到底会是什么问题呢?
那个热水器不是独自一根线的
上次他们来安装的时候是拿一个插头的电线接进去的(现在已经被我拆了)
然后那个插头还接着复印机
请问是不是Overload的缘故呢?
还有,第一次那个修电的人来(不是安装热水器的)
他说我们用的电线太细了
所以很容易过热,然后烧焦
那如果真的是这样,是不是要请师傅从总电源那边直接拉一条线去热水器呢?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-6-2011 02:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-6-2011 05:07 PM
|
显示全部楼层
如果可以的话!把照片放上来看,会比较清楚的了解到问题的所在。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-6-2011 05:24 PM
|
显示全部楼层
已经叫修电的人来看了
结果他换RUBBER比较厚的电线,
然后里面的铜线是粗的,大概只有10根左右(应该不超过10根,具体上几根我不记得了)
之前的RUBBER相对的很薄
里面的铜线是很多细细的那种
然后他也拉了一条Dedicated 的线
直接从电源主板拉出来的
之前是从一个插座接出来
先观察一阵子看看有没有问题再说吧~~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2011 10:13 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2011 10:15 PM
|
显示全部楼层
热水器跑3000多watt,耗电量很大、很大。用完你摸插头都会觉得烧烧的! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-7-2011 11:04 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-9-2011 10:39 PM
|
显示全部楼层
顺便请问下各位,有什么牌子的热水器不会太贵而且耐用呢??? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2011 06:33 PM
|
显示全部楼层
顺便请问下各位,有什么牌子的热水器不会太贵而且耐用呢???
Davidyong 发表于 11-9-2011 10:39 PM 
耐用在这个年代似乎不太可能发生了
松下的牌子不错,可以考虑 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2011 06:34 PM
|
显示全部楼层
我的热水器那个红色Switch 已经坏了两次了
我每次用完热水器都有关掉Switch的
大约2个月左右就坏了
第一 ...
銀月游俠 发表于 20-5-2011 05:57 PM 
楼主的WIRING叫电工做的吗?
真的难相信居然犯这种错 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-9-2011 06:48 PM
|
显示全部楼层
楼主的WIRING叫电工做的吗?
真的难相信居然犯这种错
MASPRO 发表于 19-9-2011 06:34 PM 
是安裝熱水器的人做的
後來找另外一個part time 的馬來人做了
他做得不錯, 而且收費也沒太貴. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2011 07:10 PM
|
显示全部楼层
是安裝熱水器的人做的
後來找另外一個part time 的馬來人做了
他做得不錯, 而且收費也沒太貴.
銀月游俠 发表于 19-9-2011 06:48 PM 
我的天啊,这样随便安装都可以哦
幸好你或你家都没事
还有,在装这些HEATER的SWITCH或电线CONNECTION一定要锁紧
不然当电流在走时,不良接触点会产生火花 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-9-2011 10:28 AM
|
显示全部楼层
电线的问题~ 我之前的也是酱,换了wire就没有发生了。。。
那些安装人为了省cost,用拉冷气的电线安装热水器,电线太小了。。。承受不住热水器的电压~ |
|
|
|
|
|
|
|