每次打雷除了关电之外还有什么方法?
如果做生意每次给雷劈电器。。。。怎么办? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-7-2009 09:50 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-7-2009 01:34 AM
|
显示全部楼层
回复 1# 霹靂小馬 的帖子
有了避雷针, 还要看地棒的长度, 土质 , 从避雷针下到地棒的导电铜片...等,
或 有人用 4 支避雷针装在最高的 4 个角落,
地棒是 打 4 个 " 点 " , 每点 3支... 等等 ( 不过多数是大型建筑物才这样做 )
然后还要检查家里的三脚插头, 最上那个是地线 ( 和避雷针的接地那个铜片不同 ) , 看它对地面的接触性 ( 还是根本已经在半路就短线了..? )
这些都可以问电工, 小弟在这方面只是一知半解而已... 
[ 本帖最后由 Monster123 于 20-7-2009 01:35 AM 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-7-2009 09:57 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 22-7-2009 09:26 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-8-2009 09:03 PM
|
显示全部楼层
也可以尝试购买OBO的。。。
single phase的大概RM280。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-8-2009 02:27 AM
|
显示全部楼层
|
kiam大大介绍的方法不错下,那是装在DB里面的,在总开关前面的。可是如果装这个的话你的地线最少要用16mm电线,现在还是有很多没用copper bar 而用电线的,如果用低过16mm电线的话你就只能承受一次的雷公了,因为雷劈下来过后呢你的地线就烧干了,如果没办法加这个的话能可以用一些7in1的辟雷器之类的东西,各有各的好处,前者的话要考量地线支援和加一些电线比较难自己安装,可是它却能防止你整间家或店,后者比较方便可是它只有几个socket可以用比较有限。在这提句题外话大家说的劈雷针,大多承包商做好的话那只是普通的,效果真的不是很大,它的引雷强度不高而且范围很小,除非安装的是几千块一只的,就真的很有用,但还是有一些好处和坏处,还有就是kiam大大介绍的普通品牌我觉得别贪便宜,ABB应该还可以。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-12-2009 12:33 PM
|
显示全部楼层
每次打雷除了关电之外还有什么方法?
如果做生意每次给雷劈电器。。。。怎么办?
霹靂小馬 发表于 19-7-2009 05:23 PM 
你可考虑用Belkin的Surge Master系列延长插座,可同是用4,6,7,8个电器,当然价位也不同,推荐它是因为终生包家,而且还有保险赔偿(如果遭到破坏),可到电脑电去询问 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2010 05:14 PM
|
显示全部楼层
Earth 线 一定要到 < 1 以下就没事了. 用Earth testter 来test. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-1-2010 09:45 PM
|
显示全部楼层
Earth 线 一定要到 < 1 以下就没事了.用Earth testter 来test.
mhdben 发表于 3-1-2010 05:14 PM 
哇!
不是吧!
超过0.5Ohm你要过关也难啊... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-6-2010 04:08 PM
|
显示全部楼层
|
想问避雷针的earthing是可以接在socket的earthing吗?!...然后再一起送去ground?!。。。前阵子被雷击到..奇怪的是没ON的冷气也中招了!(aircon是有plugin但stater没启动)。。。有什么方法要check grounding还不好....及避免被雷击中! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2010 10:01 AM
|
显示全部楼层
万万不可任何屋頂避雷针的地缐或surge protective device 的终接到socket的earthing terminal.
其实,打雷时,最好不只关还要拔掉揷頭。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-8-2010 06:49 PM
|
显示全部楼层
确定你的earth线有接好!
排屋的话通常在前门沟渠那里! |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |