查看: 25528|回复: 61
|
关于拉电的问题
[复制链接]
|
|
小弟我有一事请教,希望得到佳礼网友的意见。
不久后,小弟我就可以拿到“一条龙服务”报价表关于新屋子的装修费用。然后呢,正烦恼着“拉电线”这一环节。小弟我所知道普通空调机是要用到4mm2的电线,至于灯类的通常是2.5mm2的电线。现在新家里是single phase的供电(p/s:刚好有天遇见过TNB监管在我那区装街灯,他说从外面去家里的供电经已是three phase了)。小弟我的新屋是22X75双层排屋,intermediate lot。
吃电的电器有:
电动门 X 1
冷气机 X 5 (暂时会装2个罢了,可能一个1.5马力楼上和2马力客厅;另3个预留电线)
热水器 X 4 (暂时会装2个罢了,楼上/下各一;另2个预留电线给小房)
冰箱 X 2 (一大,放厨房;一小送的,放楼上偏厅)
风扇 X 8 (楼上/下各4个)
音响系统、电视机、电脑和PS3在客厅 X 1 (总共大概有2600W)
洗衣机 X 1
厨房抽风机 X 1
主人房抽风扇 X 1
A. 至于以上的资料。我希望继续沿用现在新家里single phase的供电(我有一朋友装六个冷气机在双层排屋用single phase没有跳电),所以小弟我应该要从Electrical DB Box(既ELCB?):
1。全屋拉上4mm2电线?
2。全屋拉上6mm2电线?
3。全屋插头全拉上4mm2电线除了灯类2.5mm2电线?
4。全屋插头全拉上6mm2电线除了灯类2.5mm2电线?
5。全屋插头全拉上6mm2电线除了灯类4mm2电线?
6。音响系统的插头用6mm2电线、其它插头用4mm2电线、灯类2.5mm2电线?
7。音响系统的插头用6mm2电线、其它用4mm2电线?
8。其它选择或意见?
B. 另外,现在发展商给的是17-way Electrical DB Box。我应该:
1。加另一个8-way或10-way的DB Box在楼上(既楼上一个、楼下用回发展商给的)?
2。或把原本的换掉,变成一个26-way的DB Box?
C. 以上的规格应该用 0.03A 还是 0.1A 的ELCB?
盼诸位可以踊跃反馈,并祝新年快乐,谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-2-2009 05:28 PM
|
显示全部楼层
为什么要用到4mm的电线?
普通住家电灯,风扇,壁灯只需要1.25mm~1.5mm的wire 就够了!
普通家庭电器,13A power switch 只需要 2.5mm的wire !(一个16A MCB,最好限供电2个到3个 power switch !超过3个的话就over 了)
至于冷气!
1马力~1.5马力冷气用2.5mm wire 基本上是没有什么问题!
(最好一个 20A MCB 供电一架冷气,不要参其他的 power point )
2马力以上的冷气才考虑用4mm 或以上的wire ~
电动门 X 1(电动门耗电压不大,使用2.5mm wire 足够,另外coment wire 用1.25mm wire )
冷气机 X 5 (暂时会装2个罢了,可能一个1.5马力楼上和2马力客厅;另3个预留电线)
(1.5马力的用2.5mm ,2马力用4mm wire !重要的是MCB 不要低过20A! 也不要参其他wire)
热水器 X 4 (暂时会装2个罢了,楼上/下各一;另2个预留电线给小房)(2.5mm足够了,建议MCB 使用20A MCB ,一个MCB供电一架热水器比较好!
)
冰箱 X 2 (一大,放厨房;一小送的,放楼上偏厅)(大的可以拉4mm wire !小的2.5mm,最重要的是你的冰箱需要多大的电压)
风扇 X 8 (楼上/下各4个)(用1.5mm wire 绰绰有余了,注意一个6A的 MCB 最好不要供电超过8个lighting point 或Fan point !)
音响系统、电视机、电脑和PS3在客厅 X 1 (总共大概有2600W)(13A power switch ,使用2.5mm wire! 1个 16 A MCB 供电两个~三个 13A power switch )
洗衣机 X 1 (13A power switch ,使用2.5mm wire)
厨房抽风机 X 1 (如果是抽油烟机的话使用2.5mm wire,16A MCB,普通抽风扇归类 linght Point)
主人房抽风扇 X 1(这个可以归类在linght Point 里)
[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 05:47 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-2-2009 05:57 PM
|
显示全部楼层
如果屋子还在装修的话,干脆申请过 three phase 咯~
长期用电很划算!(我老板讲的)
你家的电器用品,5架冷气,4架热水器(要想长远,万一以后要安装呢?)耗电压比较大,其他其实还算ok!
ELCB 用63A 的足够了!
three phase 用这种 ELCB !
[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 06:06 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-2-2009 06:13 PM
|
显示全部楼层
B. 另外,现在发展商给的是17-way Electrical DB Box。我应该:
1。加另一个8-way或10-way的DB Box在楼上(既楼上一个、楼下用回发展商给的)?
2。或把原本的换掉,变成一个26-way的DB Box?
基本上DB BOx 的大小,是视乎你整间屋子的wire 需要用到多少个MCB 来配的!
这些问题交给你的电技工来搞定吧!
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-2-2009 07:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-2-2009 09:41 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-2-2009 09:56 PM
|
显示全部楼层
你那个装冷气的朋友指的“用比较粗的电线“
应该是指TNB 接驳进DB BOX的电线吧?
因为六架冷气一起开的话,最快发热的就是TNB 接驳进DB BOX的电线了!
太幼的话很快就会熔掉哦!~
建议用25mm的wire ~
[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 10:00 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 01:17 AM
|
显示全部楼层
回复 6# 旭阳 的帖子
我的做法是 16A MCB 最多只能供3个 13A power switch.
请问一下,
3x13=39A
为什么用16A 的MCB呢?
[ 本帖最后由 ASB 于 8-2-2009 01:20 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 09:36 AM
|
显示全部楼层
原帖由 ASB 于 8-2-2009 01:17 AM 发表
我的做法是 16A MCB 最多只能供3个 13A power switch.
请问一下,
3x13=39A
为什么用16A 的MCB呢?
通常我们在拉wire 的时候,都会询问屋主在屋子的哪个角落,要放什么电器,我们才酌量配怎样的MCB
(如果有图的话,图上都会标明)
一般来说如果一个角落屋主是预定放置电视机,DVD 机 ,kara ok ,音响设备之类,用电介于2.5A~5A 之间
,很少有超过13A 的!
使用16A MCB 是预防用电量超过16A (超荷)而损坏电器! |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-2-2009 02:06 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 05:15 PM
|
显示全部楼层
大电是有四条电线,分别red,yellow,blue and Neautral...如过你还不知道你要3 phase or single phase 的话,你可以拉着大电进你的db 先...因为方便你改天要申请大电...以后又不用从新拉大电进屋内.. 屋内的电分配wireman会帮你分配的...如过你不放心的话,当你搬了进去的话..全部冷气,电器都按了..可以要求wireman帮试下你家的电器用了几amp..如果每条phase不balance 的话..可以balance 回它..如 过是用2个DB Box 的话我们大多数,楼上的也要拉四条线去...因为方便以后要加什么 都可以麻..^^
(楼主,我的华语没什么回打...请见凉...)
[ 本帖最后由 咖啡王子之神话 于 8-2-2009 09:36 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2009 09:19 PM
|
显示全部楼层
楼主,ELCB 现st 有了新规则...现在只能0.1A ELCB,但是很多人说太敏感了...其次0.3A是可以用的...只是现在很难买到...除非商家有存到货...
(楼主,我的华语没什么回打...请见凉...)
[ 本帖最后由 咖啡王子之神话 于 8-2-2009 09:33 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 02:24 PM
|
显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 8-2-2009 09:19 PM 发表
楼主,ELCB 现st 有了新规则...现在只能0.1A ELCB,但是很多人说太敏感了...其次0.3A是可以用的...只是现在很难买到...除非商家有存到货...
(楼主,我的华语没什么回打...请见凉...)
请问下,st是什么意思???
新加坡住家单位只可以用0.03A的,又不见人家说太敏感,整天跳电?
这个跟TNB 和新加坡的PG 供电有关系吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 06:21 PM
|
显示全部楼层
st=suruhanjaya tenaga
0.03a 的没有什么敏感...
0.01a 的好像打雷的时侯会跳电...
应该是没有关系吧..^^
如过我有什么说错的话..请多多指教... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 06:27 PM
|
显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 9-2-2009 06:21 PM 发表
st=suruhanjaya tenaga
0.03a 的没有什么敏感...
0.01a 的好像打雷的时侯会跳电...
应该是没有关系吧..^^
如过我有什么说错的话..请多多指教...
据知,0.01A很贵也没屯货的。。。
0.03A已经敏感到人家瓜瓜叫了。。。
大多数人家都是装0.1A的,
三相供应的也有用0.3A。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 06:34 PM
|
显示全部楼层
对啊对啊....0.05a 现在应该没有卖了吧?
kiam你是哪里人? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 06:46 PM
|
显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 9-2-2009 06:34 PM 发表
对啊对啊....0.05a 现在应该没有卖了吧?
kiam你是哪里人?
0.05A?
看来我入这行尚浅,没听过0.05A的RCD。。。
我吉打人,现在南马求学/打工。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-2-2009 06:59 PM
|
显示全部楼层
我也是在这行尚浅啊....很久以前的...siemens的...
南马是新山那边吗?(请见谅,东南西北分不清楚...)
你入行了多久..?? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 10-2-2009 01:15 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2009 09:27 AM
|
显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 9-2-2009 06:59 PM 发表
我也是在这行尚浅啊....很久以前的...siemens的...
南马是新山那边吗?(请见谅,东南西北分不清楚...)
你入行了多久..??
哦,没用过siemens牌子。。。
就是新山咯。。。
我入行两年多而已。。。 |
|
|
|
|
|
|
| |