小弟我有一事请教,希望得到佳礼网友的意见。

不久后,小弟我就可以拿到“一条龙服务”报价表关于新屋子的装修费用。然后呢,正烦恼着“拉电线”这一环节。小弟我所知道普通空调机是要用到4mm2的电线,至于灯类的通常是2.5mm2的电线。现在新家里是single phase的供电(p/s:刚好有天遇见过TNB监管在我那区装街灯,他说从外面去家里的供电经已是three phase了)。小弟我的新屋是22X75双层排屋,intermediate lot。
吃电的电器有:
电动门 X 1
冷气机 X 5 (暂时会装2个罢了,可能一个1.5马力楼上和2马力客厅;另3个预留电线)
热水器 X 4 (暂时会装2个罢了,楼上/下各一;另2个预留电线给小房)
冰箱 X 2 (一大,放厨房;一小送的,放楼上偏厅)
风扇 X 8 (楼上/下各4个)
音响系统、电视机、电脑和PS3在客厅 X 1 (总共大概有2600W)
洗衣机 X 1
厨房抽风机 X 1
主人房抽风扇 X 1

A. 至于以上的资料。我希望继续沿用现在新家里single phase的供电(我有一朋友装六个冷气机在双层排屋用single phase没有跳电),所以小弟我应该要从Electrical DB Box(既ELCB?):
1。全屋拉上4mm2电线?
2。全屋拉上6mm2电线?
3。全屋插头全拉上4mm2电线除了灯类2.5mm2电线?
4。全屋插头全拉上6mm2电线除了灯类2.5mm2电线?
5。全屋插头全拉上6mm2电线除了灯类4mm2电线?
6。音响系统的插头用6mm2电线、其它插头用4mm2电线、灯类2.5mm2电线?
7。音响系统的插头用6mm2电线、其它用4mm2电线?
8。其它选择或意见?

B. 另外,现在发展商给的是17-way Electrical DB Box。我应该:
1。加另一个8-way或10-way的DB Box在楼上(既楼上一个、楼下用回发展商给的)?
2。或把原本的换掉,变成一个26-way的DB Box?

C. 以上的规格应该用 0.03A 还是 0.1A 的ELCB?

盼诸位可以踊跃反馈,并祝新年快乐,谢谢。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 7-2-2009 05:28 PM | 显示全部楼层
为什么要用到4mm的电线?
普通住家电灯,风扇,壁灯只需要1.25mm~1.5mm的wire  就够了!
普通家庭电器,13A power switch 只需要 2.5mm的wire !(一个16A MCB,最好限供电2个到3个 power switch !超过3个的话就over 了)

至于冷气!
1马力~1.5马力冷气用2.5mm wire 基本上是没有什么问题!
(最好一个 20A MCB 供电一架冷气,不要参其他的 power point )

2马力以上的冷气才考虑用4mm 或以上的wire ~

电动门 X 1(电动门耗电压不大,使用2.5mm wire 足够,另外coment wire 用1.25mm wire )

冷气机 X 5 (暂时会装2个罢了,可能一个1.5马力楼上和2马力客厅;另3个预留电线)
1.5马力的用2.5mm ,2马力用4mm wire !重要的是MCB 不要低过20A! 也不要参其他wire)

热水器 X 4 (暂时会装2个罢了,楼上/下各一;另2个预留电线给小房)(2.5mm足够了,建议MCB 使用20A MCB ,一个MCB供电一架热水器比较好!


冰箱 X 2 (一大,放厨房;一小送的,放楼上偏厅)(大的可以拉4mm wire !小的2.5mm,最重要的是你的冰箱需要多大的电压

风扇 X 8 (楼上/下各4个)(用1.5mm wire 绰绰有余了,注意一个6A的 MCB 最好不要供电超过8个lighting point 或Fan point !
音响系统、电视机、电脑和PS3在客厅 X 1 (总共大概有2600W)(13A power switch ,使用2.5mm wire! 1个 16 A MCB 供电两个~三个 13A power switch

洗衣机 X 1 (13A power switch ,使用2.5mm wire

厨房抽风机 X 1 (如果是抽油烟机的话使用2.5mm wire,16A MCB,普通抽风扇归类 linght Point

主人房抽风扇 X 1(这个可以归类在linght Point 里

[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 05:47 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 7-2-2009 05:57 PM | 显示全部楼层
如果屋子还在装修的话,干脆申请过 three phase 咯~
长期用电很划算!(我老板讲的

你家的电器用品,5架冷气,4架热水器(要想长远,万一以后要安装呢?)耗电压比较大,其他其实还算ok!

ELCB 用63A 的足够了!
three phase 用这种 ELCB !


[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 06:06 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 7-2-2009 06:13 PM | 显示全部楼层
B. 另外,现在发展商给的是17-way Electrical DB Box。我应该:
1。加另一个8-way或10-way的DB Box在楼上(既楼上一个、楼下用回发展商给的)?
2。或把原本的换掉,变成一个26-way的DB Box?


基本上DB BOx 的大小,是视乎你整间屋子的wire 需要用到多少个MCB 来配的!

这些问题交给你的电技工来搞定吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-2-2009 07:40 PM | 显示全部楼层

回复 2# 旭阳 的帖子

谢谢旭阳兄的回复。
为什么我不用3 phase,因为我那装6个冷气机的朋友说不一定需要装3 phase的只要用比较粗的电线,而且3 phase安装费不便宜,还有就是看师傅的手工会不会设计走线以尽用3 phase的好处。所以想仿效我的朋友。
弟也知道用3 phase长远来讲比较划算而且电源比较稳定,因为国能会rebate多一点相交于single phase。这是因为按柜金有给interest的关系,与电能无关。其实电的用量是用多少给多少,但很多人不知道以为是比较省电,当看到电单的花费而不是去看电的用量

如果,到后来我选择3 phase的话。那么拉电线的粗幼都是和兄所建议的single phase一样吗?

还有,如果音响系统、电视机、电脑和PS3在客厅需要用到至少6个插座。那么,旭阳兄您会建议分多少个MCB?需要多粗的电线给每个插座、每2个、每3个或6个插座?因为我比较注重客厅的7.1环绕音响系统、电视机、电脑和PS3,还有未来升级音响系统的需要。

至于DB Box。兄认为分楼上/下各一个DB Box好,还是全部MCB都集中在楼下的DB Box?那一种的比较实际?

盼赐教,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 7-2-2009 09:41 PM | 显示全部楼层

回复 5# p98h 的帖子

在选择 3 phase 或 single phase 之间
我都会建议独立式洋房的屋主选择3 phase !
供电分配得宜的话,电供稳定,减少电线(TNB)负荷过高而熔化的机会!

而普通的排屋,如果只是局部装修,我都不会建议屋主更换原有的电源!

但如果整间屋子大翻修,屋主有意添加许多家电(如大马力的冷气,浴室热水器)的话,我都会建议屋主考虑更换成 3 phase 咯!

至于拉电线的粗幼其实没有分别的!
普通家庭用的电线多数只用到下列几种!
1.25mm
1.5mm
2.5mm
4mm
以及16mm~25mm
而这些wire 有分“单皮“和“双皮“!

当然价格上有差异!都是看屋主的预算!

通常1.25mm/1.5mm
都是用来拉lightning  point ,fan point (壁灯,抽风机也属于这一类)
DB Box 里用6A 的MCB 来供电!我的做法是每一个6A MCB 只限供电给8个point !

2.5mm 的wire
比较常用在13A power switch
我的做法是   16A MCB 最多只能供3个 13A power switch
再多的就算偷工减料了!

如果你的客厅要做六个power switch的话可以考虑用2个或3 个16A MCB 供电!用2.5mm wire 够了!

电视机,电脑之类是电子产品,吃电不大!没什么关系!
(怕的话就用3个 16A MCB咯~

4mm 的wire 多数用来拉2马力以上的冷气,大冰箱等!

16mm~25mm wire 是用来接驳TNB 电表与DB Box 的~!

我是电工的话当然会建议你楼上楼下分两个DB box啦~多做多赚嘛!

其实这样也有好处哦~至少家里有电器故障,跳电的话只跳一边,很快就可以知道是楼上有东西坏,还是楼下有东西坏!

如果DB Box 只有一个,跳电的话整间屋子都要找!对电工来说很麻烦咯~

另外万一改天楼上要多加一两个插头,可以直接从楼上DB BOx拿电,而不需要从楼下拿电了!

[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 10:00 PM 编辑 ]

评分

参与人数 1积分 +20 收起 理由
pic + 20 谢谢分享。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 7-2-2009 09:56 PM | 显示全部楼层
你那个装冷气的朋友指的“用比较粗的电线“
应该是指TNB 接驳进DB BOX的电线吧?

因为六架冷气一起开的话,最快发热的就是TNB 接驳进DB BOX的电线了!

太幼的话很快就会熔掉哦!~
建议用25mm的wire ~

[ 本帖最后由 旭阳 于 7-2-2009 10:00 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 8-2-2009 01:17 AM | 显示全部楼层

回复 6# 旭阳 的帖子

我的做法是   16A MCB 最多只能供3个 13A power switch.

请问一下,
3x13=39A
为什么用16A 的MCB呢?

[ 本帖最后由 ASB 于 8-2-2009 01:20 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 8-2-2009 09:36 AM | 显示全部楼层
原帖由 ASB 于 8-2-2009 01:17 AM 发表
我的做法是   16A MCB 最多只能供3个 13A power switch.

请问一下,
3x13=39A
为什么用16A 的MCB呢?


通常我们在拉wire 的时候,都会询问屋主在屋子的哪个角落,要放什么电器,我们才酌量配怎样的MCB
(如果有图的话,图上都会标明)

一般来说如果一个角落屋主是预定放置电视机,DVD 机 ,kara ok ,音响设备之类,用电介于2.5A~5A 之间
,很少有超过13A 的!

使用16A MCB 是预防用电量超过16A (超荷)而损坏电器!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 8-2-2009 02:06 PM | 显示全部楼层

回复 7# 旭阳 的帖子

旭阳兄的技术越来越像个师傅了,盼兄早日修成正果。
无论如何,弟还有问题请教。

3 phase的供电,是不是有2条大电接进家里?听闻当其中1条大电中断供电,另外1条大电是还可以用的,对不对?所以,假设我现在要按3 phase的供电。旭阳兄会怎样安排电线的路线(如果预算费用允许的话 )?
a. 楼上接一条,楼下接一条。
b. 品均分配。既有2个热水器的话;各1条配1个大电。如客厅有8个downlight;各4个不同角度配1条大电。那么当其中1条大电没有供电,另外1个就可发挥作用了。

如果现在依据兄所建议的电线装修,还有用25mm电线TNB供电。将来(3年后?)我要从single phase换去3 phase的话。
1。那么,以后家里的电线是不是全部都要换过,包括那25mm的供电?
2。还有是不是用2个DB Box,那么以后拉3 phase的话,只是一条大电接去楼上,一条大电接去楼下?

还盼旭阳兄多多指教,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 8-2-2009 05:15 PM | 显示全部楼层
大电是有四条电线,分别red,yellow,blue and Neautral...如过你还不知道你要3 phase or single phase 的话,你可以拉着大电进你的db 先...因为方便你改天要申请大电...以后又不用从新拉大电进屋内.. 屋内的电分配wireman会帮你分配的...如过你不放心的话,当你搬了进去的话..全部冷气,电器都按了..可以要求wireman帮试下你家的电器用了几amp..如果每条phase不balance 的话..可以balance 回它..如 过是用2个DB Box 的话我们大多数,楼上的也要拉四条线去...因为方便以后要加什么 都可以麻..^^
(楼主,我的华语没什么回打...请见凉...)

[ 本帖最后由 咖啡王子之神话 于 8-2-2009 09:36 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 8-2-2009 09:19 PM | 显示全部楼层
楼主,ELCB 现st 有了新规则...现在只能0.1A ELCB,但是很多人说太敏感了...其次0.3A是可以用的...只是现在很难买到...除非商家有存到货...
(楼主,我的华语没什么回打...请见凉...)

[ 本帖最后由 咖啡王子之神话 于 8-2-2009 09:33 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 9-2-2009 02:24 PM | 显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 8-2-2009 09:19 PM 发表
楼主,ELCB 现st 有了新规则...现在只能0.1A ELCB,但是很多人说太敏感了...其次0.3A是可以用的...只是现在很难买到...除非商家有存到货...
(楼主,我的华语没什么回打...请见凉...)


请问下,st是什么意思???
新加坡住家单位只可以用0.03A的,又不见人家说太敏感,整天跳电?

这个跟TNB 和新加坡的PG 供电有关系吗?
回复

使用道具 举报

发表于 9-2-2009 06:21 PM | 显示全部楼层
st=suruhanjaya tenaga
0.03a 的没有什么敏感...
0.01a 的好像打雷的时侯会跳电...
应该是没有关系吧..^^
如过我有什么说错的话..请多多指教...
回复

使用道具 举报

发表于 9-2-2009 06:27 PM | 显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 9-2-2009 06:21 PM 发表
st=suruhanjaya tenaga
0.03a 的没有什么敏感...
0.01a 的好像打雷的时侯会跳电...
应该是没有关系吧..^^
如过我有什么说错的话..请多多指教...


据知,0.01A很贵也没屯货的。。。
0.03A已经敏感到人家瓜瓜叫了。。。
大多数人家都是装0.1A的,
三相供应的也有用0.3A。。。
回复

使用道具 举报

发表于 9-2-2009 06:34 PM | 显示全部楼层
对啊对啊....0.05a 现在应该没有卖了吧?
kiam你是哪里人?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 9-2-2009 06:46 PM | 显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 9-2-2009 06:34 PM 发表
对啊对啊....0.05a 现在应该没有卖了吧?
kiam你是哪里人?


0.05A?
看来我入这行尚浅,没听过0.05A的RCD。。。

我吉打人,现在南马求学/打工。。。
回复

使用道具 举报

发表于 9-2-2009 06:59 PM | 显示全部楼层
我也是在这行尚浅啊....很久以前的...siemens的...
南马是新山那边吗?(请见谅,东南西北分不清楚...)
你入行了多久..??
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-2-2009 01:15 AM | 显示全部楼层

回复 11# 咖啡王子之神话 的帖子

谢谢,咖啡王子的回复。您的资料对我这种门外汉是非常受用的。
之前,一直听朋友(都是门外汉)说:3 phase供电是有两个大电进来,所以当一条大电受影响时,另一条大电就可备用。看来我遇到“仙家”了。
根据兄所说,3 phase看来其用意是给于稳定的电能和保护TNB外驳电线。对不对?
如果以兄的见解。我应该现在在新屋装修期间就安装3 phase以省却以后升级的麻烦(请问外接电源是用25mm吗?)?或者是single phase经已够用,只要外接电线是25mm或其它规格电线?

还有,兄所说的“拉住大电”去DB Box先,到底是什么意思?是不是说在single phase时就拉大电的电线去DB Box?如是,这线的规格是什么?这种做法,会违法吗?

盼兄反馈,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 10-2-2009 09:27 AM | 显示全部楼层
原帖由 咖啡王子之神话 于 9-2-2009 06:59 PM 发表
我也是在这行尚浅啊....很久以前的...siemens的...
南马是新山那边吗?(请见谅,东南西北分不清楚...)
你入行了多久..??


哦,没用过siemens牌子。。。
就是新山咯。。。

我入行两年多而已。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 31-1-2025 01:48 AM , Processed in 0.130586 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表