查看: 1806|回复: 7
|
请问有关3相马达的启动问题。
[复制链接]
|
|
各位大大,请问3相马达在启动时的电流要怎么计算呢? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2007 08:32 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-5-2007 03:43 AM
|
显示全部楼层
原帖由 jyhyeong4210 于 11-5-2007 09:06 AM 发表
各位大大,请问3相马达在启动时的电流要怎么计算呢?
P=√3 VIcosφ
1hp = 0.746kW
如果是 DOL (Direct on line)
馬達會以 rated torque 啟動,這時電流會上到 rated current 的 6~7 倍
如果是 Star-Delta 啟動
馬達會以 1/3 x rated torque 啟動,這時電流會上到 rated current 的 6~7 x 1/3 = 2~2.4 倍
這時候的啟動 Load torque 不能大過1/3 x motor rated torque, 不然馬達會失速 (motor stall) |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-5-2007 07:40 AM
|
显示全部楼层
原帖由 ycng 于 14-5-2007 03:43 AM 发表
P=√3 VIcosφ
1hp = 0.746kW
如果是 DOL (Direct on line)
馬達會以 rated torque 啟動,這時電流會上到 rated current 的 6~7 倍
如果是 Star-Delta 啟動
馬達會以 1/3 x rated torque 啟動 ... 你是电机高手,欢迎你加入,让大家向你学习吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2007 07:18 PM
|
显示全部楼层
回复 #4 pic 的帖子
我不是高手,但如果我知道的我會儘量回答
尤其是 Industrial automation 的部份 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-5-2007 08:08 PM
|
显示全部楼层
原帖由 ycng 于 14-5-2007 03:43 AM 发表
P=√3 VIcosφ
1hp = 0.746kW
如果是 DOL (Direct on line)
馬達會以 rated torque 啟動,這時電流會上到 rated current 的 6~7 倍
如果是 Star-Delta 啟動
馬達會以 1/3 x rated torque 啟動 ...
谢谢你的回复,因为小地不是本科生,在工作上有需要,就上来问问。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-5-2007 10:48 PM
|
显示全部楼层
[quote]原帖由 ycng 于 14-5-2007 03:43 AM 发表
想问下。。在design wiring的时候。。如何选用direct online 和 star delta。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|