查看: 1506|回复: 5
|
PIC and PC interface的疑问?
[复制链接]
|
|
大家好,我有事拜托大家。。。。我正在做project。。。。
我的project 要用pc控制servo motor。。。。
我已经写好了pic 的program,我也写了vb的program。。。。
vb 方面,我已经test 了,可以send和receive。。。
pic方面,我用digital trainer kit来给input 给pic,motor 也会走....
当我把pc 和 pic connect一起时,motor没反应。。。我不知道到底pic收到了吗。。。。
我想问会不会是ascii code的问题.....有什么办法能让pic收到??
我在pic run simulation时,serial input是行的。。。
我想问before vb send 出去时,可以把全部value convert去decimal 吗?
求求好心人帮忙。。。。。
千万个谢谢你们。。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-3-2007 02:08 AM
|
显示全部楼层
原帖由 sian840424 于 17-3-2007 08:47 PM 发表
大家好,我有事拜托大家。。。。我正在做project。。。。
我的project 要用pc控制servo motor。。。。
我已经写好了pic 的program,我也写了vb的program。。。。
vb 方面,我已经test 了,可以send和receive ...
这个应该放在单晶片分区吧?
baudrate对吗??
可以把pic 那方面的source code post 上来吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-3-2007 10:03 AM
|
显示全部楼层
你用parallel or serial . serial 的话加一个rs232看看。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-3-2007 10:42 AM
|
显示全部楼层
回复 #1 sian840424 的帖子
据我所知,如果从电脑SEND一排数字给PIC,PIC收到的是STRING,而不是DECIMAL..你试下在改下PIC的CODE,CONVERT STRING 去 DECIMAL.. |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 22-3-2007 10:23 PM
|
显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,我已经解决了。。。。
如有需要,我一定会尽我所能帮你们 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-3-2007 11:58 PM
|
显示全部楼层
原帖由 sian840424 于 22-3-2007 10:23 PM 发表
谢谢大家的帮忙,我已经解决了。。。。
如有需要,我一定会尽我所能帮你们
可以报告一下什么问题吗??
这样大家都会有一个参考,以后不会面对同样的问题。