ELCB 不会跳请用pip EARTH

[复制链接]
发表于 15-9-2014 11:09 PM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果ELCB不会跳。是外面地线出了问题。又不想多花钱打地线,可以用pip EARTH吧,就是把家里面的青线连接到铁水管上。这样一定会跳百发百中,
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 16-9-2014 08:55 PM 来自手机 | 显示全部楼层
木村拓栽 发表于 16-9-2014 11:11 AM
如果铁pipe是连接去冲凉房的话会不会危险

就是要从冲凉房连接到水管,不会有危险的,这是本来就存在的一种技术,在大马没有用这样的技术而已,在这里希望传开出去救人一命,,,
鐓х墖0609.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 18-9-2014 12:09 AM | 显示全部楼层
林雨千 发表于 16-9-2014 08:55 PM
就是要从冲凉房连接到水管,不会有危险的,这是本来就存在的一种技术,在大马没有用这样的技术而已,在这 ...

这样接法只适合用在db有主地线才安全。把水管当主地线是非常危险的,而且会带来反效果。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 18-9-2014 10:34 PM 来自手机 | 显示全部楼层
rufus 发表于 18-9-2014 12:09 AM
这样接法只适合用在db有主地线才安全。把水管当主地线是非常危险的,而且会带来反效果。

可以说得详细点吗?怎样反效果。我说的不是电器的E直接连接,是从屋子本来的的E线再拉一线接到水管。
回复

使用道具 举报

发表于 19-9-2014 11:15 AM 来自手机 | 显示全部楼层
加一条地线在水管的目的是:
把水管异常的电流引到主地线
回大地(水线)。
如果没有主地线而加这一条地线,
水管的异常电流被引进来,
那就是反效果 。
回复

使用道具 举报

发表于 19-9-2014 11:45 AM 来自手机 | 显示全部楼层
ELCB会不会跳电和地线有没有接,
没有直接关系。
意思是电流流出值和回流值差距超过ELCB额定,所以跳电 。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 22-9-2014 08:29 PM | 显示全部楼层
慎用!尤其是在pvc水管普及的年代。可能外面看到的是铁管 conceal 在墙内的被换成pvc。

评分

参与人数 2人气 +8 收起 理由
旭阳 + 5 我很赞同
koksoon980 + 3 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 15-10-2014 02:28 AM | 显示全部楼层
rufus 发表于 19-9-2014 11:45 AM
ELCB会不会跳电和地线有没有接,
没有直接关系。
意思是电流流出值和回流值差距超过ELCB额定,所以跳电 。 ...

所以就是说地线断了,elcb没坏都会跳的,只是地线断了,电器会sot人(漏电)?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 15-10-2014 11:47 AM 来自手机 | 显示全部楼层
神垂死 发表于 15-10-2014 02:28 AM
所以就是说地线断了,elcb没坏都会跳的,只是地线断了,电器会sot人(漏电)?

地线断了?你指的是主地线断了,
如果住宅对地电阻值增加了,
那么ELCB就不能很快感应到…漏电。
发生触电也不会及时跳电,
也不一定会跳电。
( 住宅对地电阻才是关键 )


回复

使用道具 举报

发表于 15-10-2014 07:31 PM | 显示全部楼层
rufus 发表于 15-10-2014 11:47 AM
地线断了?你指的是主地线断了,
如果住宅对地电阻值增加了,
那么ELCB就不能很快感应到…漏电。

住宅对地电阻值是什么东西??
回复

使用道具 举报

发表于 29-11-2014 05:07 PM | 显示全部楼层
神垂死 发表于 15-10-2014 07:31 PM
住宅对地电阻值是什么东西??

家里的Earth 的 ohm (Ω) 一般不应大过 4 ohm !
电阻越低,Earth 的防护就越好!
回复

使用道具 举报

发表于 29-11-2014 05:15 PM | 显示全部楼层
过去的住家,水管是用铁喉铺设的,就连水供公司的地埋水管也是铁制的水管,埋在地里就是良好的接地系统!

以前的电工打地线很严谨的,如果测量了地线不足(Ω 大于10)通常会多拉一条地线接去水管。


以前的电工用这个来量地线!

现在这方法行不通了,因为pvc 水管普遍取代了铁喉水管!铁喉水管因为生锈的问题早已被水工淘汰了!
所以要借水喉来做地线不得不谨慎!
回复

使用道具 举报

发表于 1-12-2014 11:48 PM | 显示全部楼层
旭阳 发表于 29-11-2014 05:15 PM
过去的住家,水管是用铁喉铺设的,就连水供公司的地埋水管也是铁制的水管,埋在地里就是良好的接地系统!
...

这样说如果水管是刚的这个方法是可以安全使用的是不是,?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 8-2-2025 10:00 AM , Processed in 0.122376 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表