各位大大下面的底是 T12 组成的只是不明白开铁老怎么这样开尤其是这个part
请大大解释 本帖最后由 我姓黎 于 29-7-2014 10:39 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-7-2014 10:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-7-2014 11:44 PM
|
显示全部楼层
那个120是铁的lapping吧。
*我已经很久没看structure图。看看有哪位高手可以帮忙。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2014 08:37 PM
|
显示全部楼层
楼主给的资料不多,如consultant要求的skin concrete是多少。。所以我只能用猜的。。。。唯一肯定的是120不是lapping。。footing高度为350扣去75piling cut off level=275假设。。设计图是要求20为skin concrete那么top n bottom加起来=40
hence275-40=235,由于设计图的footing pad有分bottom bar和top bar那么我假设235/2= 117.5,由于117.5很难量,所以我直接round up到120
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2014 09:40 PM
|
显示全部楼层
sweetin 发表于 30-7-2014 08:37 PM 
楼主给的资料不多,如consultant要求的skin concrete是多少。。所以我只能用猜的。。。。唯一肯定的是120不 ...
大大,你的skin concrete 是 cover 的意思吗? 大大很厉害哦, 你是开铁的?
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2014 09:41 PM
|
显示全部楼层
来无姓去无名 发表于 29-7-2014 11:44 PM 
那个120是铁的lapping吧。
*我已经很久没看structure图。看看有哪位高手可以帮忙。
不是lapping , 是开铁佬开的铁
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2014 09:42 PM
|
显示全部楼层
来无姓去无名 发表于 29-7-2014 11:44 PM 
那个120是铁的lapping吧。
*我已经很久没看structure图。看看有哪位高手可以帮忙。
lapping 也没有这么少吧? 40 比较standard
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2014 09:43 PM
|
显示全部楼层
我姓黎 发表于 30-7-2014 09:40 PM 
大大,你的skin concrete 是 cover 的意思吗? 大大很厉害哦, 你是开铁的?
对是cover。。我不是开铁的,我只是main con里的一脚踢。。。。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2014 09:46 PM
|
显示全部楼层
sweetin 发表于 30-7-2014 09:43 PM 
对是cover。。我不是开铁的,我只是main con里的一脚踢。。。。
可是这个图的底应该不需要cover啊, 你是project manager?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2014 10:01 PM
|
显示全部楼层
我姓黎 发表于 30-7-2014 09:46 PM 
可是这个图的底应该不需要cover啊, 你是project manager?
所以我说你给的资料不全,一般standard cover都在20左右,而我的site是50.。方便adjustment,我只是supervisor。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2014 10:04 PM
|
显示全部楼层
Concrete cover 是 concrete 包着铁,从铁到泥土的厚度。如果是sub-structure的话,该是超过20mm的。
lapping 是铁的直径乘40,或者是40D。比如T12的铁lapping是480mm以上。
楼主的开铁佬开的没错,如果算精准的话是大约100mm(内铁)~110mm(外铁),120mm两个都可以用。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2014 10:21 PM
|
显示全部楼层
Concrete cover substructural 是 50mm-40mm
Concrete cover superstructural 是 25mm-30mm |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2014 10:39 PM
|
显示全部楼层
各位都是高手啊,我还有很多开铁的问题要询问啊,想什么东西会一点,朝project manager 的目标前进 |
|
|
|
|
|
|
| |