求水喉 (进水,出水等等)知识,
哪位师傅可以教小弟?
比如一间独立式,3楼和二楼的屎喉是通的吗?
可以移位吗?能移多远?
小弟只想学多一点,谢谢。 本帖最后由 tunaeso 于 2-12-2013 11:46 AM 编辑

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 2-12-2013 07:52 PM | 显示全部楼层
水跟屎不一样哦。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-12-2013 10:39 PM | 显示全部楼层
这个我知道~
谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 5-12-2013 10:27 PM | 显示全部楼层
住宅的水喉基本上可以看见的分成三种
a)cold water services
b)soil, waste & plumbing services
c)rain water down pipe

a)cold water services
冷水供应的系统每间住宅都有,就是过水表给你食水的系统。冷水管以前是用铁喉(GI pipe)到现在的 HDPE (黑色喉), PVC(灰色喉) 和 ABS(蓝色喉)。冷水供应系统由于是有压力的,水喉安装的时候不需要注意走水,但是要做压力测试(pressure test)。HDPE,PVC和ABS都有不同的class来分别可承受的压力(working pressure)。普通住宅看见的最大是32mm~40mm 。

b)soil, waste & plumbing services
污水系统,专门收集污水,废水的系统。厕所,冲凉房和厨房的排水都是属于污水。安装这些喉需要一定的斜度(gradient)来走水,因为水流是靠地心引力。INDAH WATER就是处理这些污水的机构。SWP的喉都是uPVC喉,有白色和棕色两种。棕色的喉都是埋在地下通去manhole,而看见或埋在天花板上面的都是白色的喉。穿出去屋顶一个白色戴帽子的喉,叫ventilation pipe,也是污水系统的一部分。 普通住宅看见的最大是110mm~160mm 。

c)Rain water down pipe
RWDP是雨水收集系统,不属于M&E service 。白色uPVC喉安装在外面的墙壁。水直接排出水沟,不是进污水系统。 普通住宅看见的最大是110mm~160mm 。

希望在此抛砖引玉。谢谢指点。 本帖最后由 wispyjas 于 5-12-2013 10:33 PM 编辑

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
tboontan + 5 谢谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 5-12-2013 10:32 PM | 显示全部楼层
比如一间独立式,3楼和二楼的屎喉是通的吗?

这个不一定,要看看3楼的厕所和2楼的厕所距离多远。如果都是上下的话,可以共用相同的喉。

如果两者相差太远又要共用一条喉,要看看楼下的天花板可以遮掉它?太远的喉通常多弯(bend),无形会照成水流不顺畅,会引起柱塞。
回复

使用道具 举报

发表于 7-12-2013 12:57 AM | 显示全部楼层
不算达人,认识一点皮毛。

大多数在工地看过。
回复

使用道具 举报

Follow Us
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 13-8-2025 01:34 AM , Processed in 0.418620 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表