我是初学者。请问如果画 ladder diagram?

[复制链接]
 楼主| 发表于 5-8-2013 01:11 PM | 显示全部楼层
西门庆33 发表于 4-8-2013 06:54 PM
我完全不懂PLC,但这里有一个基于Java的PLC梯形图逻辑编辑与仿真软件,不知道可否有帮助。
http://blog.cs ...

谢谢你提供的参考
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 5-8-2013 01:16 PM | 显示全部楼层
kingfish_w 发表于 4-8-2013 05:47 PM
你是要画一个符合你的要求的梯型图?  只要把Sensor 做Input, 一般是NO. 然后再接一个OUTPUT 就可以了,明天我 ...

是不是大概这样?
------||---------------()-----------

但是我是要sensor 的value在到了特定 value, output才会开。如何画呢?
请高手指导一下
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2013 02:31 PM | 显示全部楼层
天蓝蓝的 发表于 5-8-2013 01:16 PM
是不是大概这样?
------||---------------()-----------

你用的哪种PLC ? 需要用到里面的比较指令的,比如我用的AB PLC 可以用GEQ也实现。看第92行。
你的输入不是单个IO,是数据。
PLC2.JPG
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5-8-2013 03:01 PM | 显示全部楼层
kingfish_w 发表于 5-8-2013 02:31 PM
你用的哪种PLC ? 需要用到里面的比较指令的,比如我用的AB PLC 可以用GEQ也实现。看第92行。
你的输入不 ...

我是用keyence KV Nano series的plc。我的software是KV STUDIO 好像没有这个"GEQ" instruction
回复

使用道具 举报

发表于 5-8-2013 03:21 PM | 显示全部楼层
天蓝蓝的 发表于 5-8-2013 03:01 PM
我是用keyence KV Nano series的plc。我的software是KV STUDIO 好像没有这个"GEQ" instruction

从这里下Analog Control 程序样本看下,http://www.keyence.com.sg/downloads/plc_dwn.php#analog 。 再就是找下有没有数据减或比较的指令。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5-8-2013 04:15 PM | 显示全部楼层
kingfish_w 发表于 5-8-2013 03:21 PM
从这里下Analog Control 程序样本看下,http://www.keyence.com.sg/downloads/plc_dwn.php#analog 。 再就 ...

看得一头雾水。。。不懂
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 6-8-2013 09:08 AM | 显示全部楼层
天蓝蓝的 发表于 5-8-2013 04:15 PM
看得一头雾水。。。不懂

我昨天下KV STUDIO 试用版, MICRO里面有 LD〉 命令符合你的要求的。
当DM1 大于十进制数100时候,输出 RELAY ON。
PLC3.jpg
PLC4.jpg 本帖最后由 kingfish_w 于 6-8-2013 10:37 AM 编辑

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 6-8-2013 10:28 PM | 显示全部楼层
kingfish_w 发表于 6-8-2013 09:08 AM
我昨天下KV STUDIO 试用版, MICRO里面有 LD〉 命令符合你的要求的。
当DM1 大于十进制数100时候,输出  ...

嗯,好的,谢谢,
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 12-8-2013 09:44 PM | 显示全部楼层

要提问的话,资料要清楚,不然没人可以真正帮到你

第一,什么sensor ? 是variable V 还是 variable A, 还是其他?
第2, 什么PLC? 你的sensor 是怎么连接去PLC? 照我看你是用analog module? 还是其他?

我是觉得只有一种方法,用analog input。看似简单,其实不会哦
首先找出analog input 把sensor 的输出放在哪一个data register, 把它搬出来做 hex/BCD convert, 再把convert 好的data 和你的设定 data 作simple math (=《,》=,=) 比较。比较过后再根据情况启动output.

这里牵涉很多 instruction 和 data table manipulate。不是初学者的东西哦
我不会keyence, omron 就会,给你看一个我作的范例,类似的东西来得。





本帖最后由 方块3 于 12-8-2013 09:46 PM 编辑

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 15-8-2013 12:42 AM | 显示全部楼层
我新手,看了很久,不懂
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 15-8-2013 12:58 AM 来自手机 | 显示全部楼层
方块3 发表于 12-8-2013 09:44 PM
要提问的话,资料要清楚,不然没人可以真正帮到你

第一,什么sensor ? 是variable V 还是 va ...

研究了很久,还是不会,很复杂。请高手指点一下,如果你有时间的话。
回复

使用道具 举报

发表于 15-8-2013 10:05 AM | 显示全部楼层
不同厂家的PLC的编程方式是不同, 需要自己去搜索找相应的功能,必要时候打去或写信去厂家问。
我装完DEMO版本的第二天, Keyence 公司的人有打电话来问我是否有兴趣买他们的产品。
你需要一个A/D module。 我下面选的是KV-AD40。比较功能在View (V)>Instruction/Micro/Pack Pallet 里找。
PLC5.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 26-9-2025 06:32 PM , Processed in 0.112281 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表