查看: 3934|回复: 14
|
旧的变压器“Transformer”一直烧坏灯泡。。。。(急)
[复制链接]
|
|
1。 应用 :
室内,神台上的佛光
2。用途:
神台上的佛光
3。需要效果 :
持续性亮着,不要容易烧掉
4。遇到的问题:
灯泡频频烧坏了
5。经过什么试验/检查 :
换了几次灯泡,每一次开关电源,灯泡都会处于“超亮”一下,然后又回复正常了。通常都是“超亮”的时候,灯泡就熄掉了(烧掉了)。
6. 电路图 :
=没有=
7。 对于问题的头绪/见解:
请问是不是因为电压突然变的太高(不稳定),所以烧灯泡?
8。对于问题需要的解决方案:
可以加电容稳压吗?电容的规格又该用什么的?还是有什么其他方法?
9。资金/资源:
越便宜越好
10。前因后果:(这个自己加的。 发现到要依照规格来写还蛮难的。。。 )
我家有一个旧的变压器,用好多年了,最近一直烧灯泡(用在神台上的佛光),灯泡用串连的方式连接,灯泡是那种螺旋式的小圆灯泡,2.5V 0.3A那种。总共16粒。[很多年前给人家订做的,那间店已经结业了。]
不知怎么的,最近一直烧灯泡,有些才换上去2-3天就烧掉了。我有发现到一个现象,就是每一次开关电源,(每天都会开关一次,早上开,晚上关)开电那一刹那,灯泡都会处于“超亮”一下,然后又回复正常了。通常都是“超亮”的时候,灯泡就熄掉了(烧掉了)。请问是不是因为电压突然变的太高(不稳定),所以烧灯泡?
那请问我应该怎样做?可以加电容稳压吗?电容的规格又该用什么的?还是有什么其他方法?(大条件:我暂时不想换掉这个变压器。。。)
变压器的规格:
Input:230/240V AC~
Output:12V-0V-12V AC (电线接在两个12V的接口)- 请问是不是等于24V AC?
Ampere:不详(变压器没写明)
还有一个问题:电源只有24V AC,为什么可以点亮16粒 2.5V 0.3A 的小圆灯泡?(这么多年以来都不曾有任何问题。。。)[16 x 2.5V = 40V] 这个我真的不明白。。。 本帖最后由 梦想起飞 于 5-9-2012 03:16 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-9-2012 08:36 PM
|
显示全部楼层
变压器坏了~
换一个吧..
电路如果16粒是串连的24V/16=1.5V,
灯泡是2.5V一样能亮!
亮度是70%左右.
本帖最后由 caspersgm 于 5-9-2012 08:41 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-9-2012 12:25 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-9-2012 07:10 PM
|
显示全部楼层
不知怎么的,最近一直烧灯泡,有些才换上去2-3天就烧掉了。我有发现到一个现象,就是每一次开关电源,(每天都会开关一次,早上开,晚上关)开电那一刹那,灯泡都会处于“超亮”一下,然后又回复正常了。通常都是“超亮”的时候,灯泡就熄掉了(烧掉了)。请问是不是因为电压突然变的太高(不稳定),所以烧灯泡?
如果是纯灯泡, 纯变压器, 没有整流, 没有滤波的情况下,是不会发生以上的状况。
我不认为变压器坏了。
如果发生了, 我猜想, 其中一个可能性, 就是你的灯泡, 不统一, 不是完全一样的。
比如, 你说里面是2.5V的灯泡, 但可能你掺杂了其他电压的灯泡, 或瓦数不一样的,或灯泡不是一致 0.3A 的灯泡,你可以检查看看。或, 用电表把每一颗的灯泡的电阻量一下, 看是否一致。
情景: 假设有一颗灯泡是比较高压, 或比较大电流的, 在和其他需求较低电流的灯泡串联时,
那些较低电流的会先亮起, 然后较大电流的才点亮。
灯泡的钨丝, 在室温时,电阻较低 , 通电后, 钨丝白热化后,电阻会上升, 整个电路的电流就下降。
这解释了, 为什么一开始很亮, 但在当时一定有一些是没有那么亮的, 楼主找出来, 换掉就可以了。
还有一个问题:电源只有24V AC,为什么可以点亮16粒 2.5V 0.3A 的小圆灯泡?(这么多年以来都不曾有任何问题。。。)[16 x 2.5V = 40V] 这个我真的不明白。。。 你确认是完全串联吗?
可以拍照看看吗?
本帖最后由 pic 于 8-9-2012 07:12 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-9-2012 03:40 PM
|
显示全部楼层
为什么一定要用变压器?直接用240v不是更好吗?
如果你坚持要用变压器,你可以把灯泡换成24v ac↑的然后用并联的方法连接
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-9-2012 04:44 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-9-2012 08:07 AM
|
显示全部楼层
pic 发表于 8-9-2012 07:10 PM 
如果是纯灯泡, 纯变压器, 没有整流, 没有滤波的情况下,是不会发生以上的状况。
我不认为变压器坏了 ...
借問一下。
变压器會不會吃電?
比如我有個downlight, 变压器18W,燈泡18W,那耗電量=36W?
那如果我買個不用变压器的,燈泡24W,那耗電量=24W
那要变压器做什么?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-9-2012 09:27 AM
|
显示全部楼层
winmxaa 发表于 12-9-2012 08:07 AM 
借問一下。
变压器會不會吃電? 比如我有個downlight, 变压器18W,燈泡18W,那耗電量=36W?
变压器是把AC240V 转去你的downlight 灯的低压AC, 变压器因为铜线的电阻, 漏磁, 所以转换效率不是100%。 一般小变压器的效率是大概< 85%。
所以, 那个变压器应该是》18W,如燈泡耗电18W,那么耗電量是灯泡18W + 变压器的损耗, 不是你说的36W。
那如果我買個不用变压器的,燈泡24W,那耗電量=24W
是什么类型的灯? 钨丝灯类, 还是日光灯类?
或你是指“省电灯”? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-9-2012 05:41 PM
|
显示全部楼层
winmxaa 发表于 12-9-2012 08:07 AM 
借問一下。
变压器會不會吃電?
你所谓的Down Light“变压器”好像不是“变压器”来的。。。应该叫“Magnetic Ballast”吧?(是不是好像下图?)

这种“Magnetic Ballast”标着240AC 18W,意思是可以support到18W的down Light。不代表它耗电18W。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2012 12:37 AM
|
显示全部楼层
梦想起飞 发表于 12-9-2012 05:41 PM 
你所谓的Down Light“变压器”好像不是“变压器”来的。。。应该叫“Magnetic Ballast”吧?(是不是好像 ...
對了,就是這個。
你說他不會耗18W電,那他可能耗 1~10W電?
還是完全不耗電?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2012 12:39 AM
|
显示全部楼层
pic 发表于 12-9-2012 09:27 AM 
变压器是把AC240V 转去你的downlight 灯的低压AC, 变压器因为铜线的电阻, 漏磁, 所以转换效率不是 ...
我是說這個:

|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2012 09:54 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2012 01:49 PM
|
显示全部楼层
pic 发表于 13-9-2012 09:54 AM 
当你说 downlight + 变压器, 我先想到的就是 低压的Halogen 灯泡。
问清楚再回答真的是有必要的。。 ...
“如果, 你很在意耗电的问题”
我并不在意耗电,我的客厅的灯就是3个24W的组合。
我喜欢光光的。
在这只是研究研究而已。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-9-2012 06:57 PM
|
显示全部楼层
我记得那种小灯炮不一定需要2.5V来点亮的。1.5V的AA电池也能点亮,当然电流小了,亮度也比较小。
24VAC,那么peak电压也有34V了吧?你可以用multimeter量一下。
16粒灯炮应该有80%的亮度了。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 16-9-2012 09:24 PM
|
显示全部楼层
Pic版主,请问一下,这种Halogen灯的变压器,标着:
Input: 220V-240V 50Hz/60Hz
Output: 12V 50W


请问。。。在耗电和电费计算上,是不是应该以50W来计算?如果不是以50W计算,那又该以多少来计算? |
|
|
|
|
|
|
| |