热水器发出电焦味,然后整个插座 发出火花跳电
[复制链接]
|
|
各位大大好 ,小弟最近刚搬了新家 ,发展商提供了Panasonic DH-3HP1M热水器。刚开始用时还好,之后 几天热水器只要一开热水一段时间 就会开始发出类似电线烧焦的臭味,还会冒少许烟。问过发展商,他说是热水器的问题 ,不关wiring事 ,叫我直接联络panasonic,而事实上前几天他也刚帮我检查和touch-up了全家的wiring.那热水器的电线就是冲凉房里有个专属的插座 ,然后外面一个红色灯按钮那种。在等待panasonic appointment期间由于我家二楼水压较小,所以就算那热水器有问题还是会不开热水只用它 的 water pump,基本上只要 不开热水 就不会有焦味 。但昨天 当我一按下冲凉房外 红色的按钮时就听到一声爆声,然后看到冲凉房里热水器插头有发出火花的痕迹,插头那里有些棉线爆了出来,插在插座也拔不出来了。电箱热水器的fuss也跳了。
想请问各位大大,像这种情况多数 是热水器有问题?还是因为wiring引起?我call panasonic他们是告诉我他们只负责修热水器,那是不是就算是因为热水器问题弄到我socket和插头坏掉他们也不负责呢 ?如果外面自己找人修的话 大概要多少钱 ?
由于小弟对这些 不是很熟,所以希望各位大大能够见谅,谢谢.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2011 11:38 AM
|
显示全部楼层
基本上熱水器沒有問題,要知道熱水器需要 3KW 來發熱,所以如果排除wiring 問題的話, 就是從插座到熱水器的cable 太小導致插頭過熱而燒焦,以下確定這幾點:
1. 從熱水器到插座的cable 是否夠肥夠大條? 以wiring 的名稱來說 熱水器的cable 最好要用
70/0.193的cable, 如果不懂是什麽,樓主剪一小段的cable,拿其中一條(裏面有紅,藍,青顏色
的電線, 就隨便拿其中一條顏色來算) 去算算裏面的銅線是不是70條,如果再不懂就拿那一小
段的cable 去電器店問看這條是不是"70粗"的cable? 如果不是就換掉
2. 你說的有專屬插座,那插座和插頭是不是15Amp 的? 就是說插頭的三只腳是圓腳而不是長方
腳(因為長方腳只有13AMP),如果不是也換掉
3. 已經肯定插頭和插座已經燒焦了,必須更換,在更換時樓主記得鎖螺絲要把cable 鎖緊緊,因為
cable 鎖得松也會讓插頭過熱 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2011 07:02 PM
|
显示全部楼层
基本上熱水器沒有問題,要知道熱水器需要 3KW 來發熱,所以如果排除wiring 問題的話, 就是從插座到熱水器的ca ...
天龙明王 发表于 29-10-2011 11:38 AM 
谢谢大大的回复。panasonic的technician来看过了,他说热水器没问题。cable他也看了没说什么,所以我想应该是大大说的70粗。插头和插座 也是15Amp的。
他也告诉我这区他们也接过几单类似的complaint,主要原因都是因为插头没锁紧不够电,所以导致过热。我call了负责处理complaint的承包商,星期四电工会过来处理。
想请问大大,那technician所说的锁得不够紧是指插座还是插头?到时电工过来修理时有什么是我要注意和检查的?好像这样插头和插座烧焦会影响到冲凉房外那亮红灯的switch的吗?到时需不需要叫电工连那个红色switch一起弄?
谢谢大大,感激不尽!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2011 09:14 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 MASPRO 于 29-10-2011 09:23 PM 编辑
想请问大大,那technician所说的锁得不够紧是指插座还是插头?
-everything from switch [red light] to wall outlet to heater
到时电工过来修理时有什么是我要注意和检查的?
-EARTH/GROUND WIRE ON SWITCH AND HEATER
-CHECK HEATER ELB IS WORKING
好像这样插头和插座烧焦会影响到冲凉房外那亮红灯的switch的吗?
-YES
到时需不需要叫电工连那个红色switch一起弄?
--CHECK IF SWITCH HAVE ANY BURN MARK, WIRE CONNECTION
锁紧
1.插坐
2.插头/20AMP DUAL POLE SWITCH
3.热水器里的TERMINAL
电线最好DIRECT进HEATER,不要用插头/插座 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2011 10:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-12-2011 08:27 PM
|
显示全部楼层
热水器15a的插头,最好是不要在冲凉房里面,有时候冲凉房有人冲凉,水蒸气往上飘,搞不好插头中水,也会导致shock。最好直接从db switch到red switch,然后再从red switch到heater。red switch也不要用那种balia的,最好是把red switch安装在厕所外面。 |
|
|
|
|
|
|
| |