 楼主| 发表于 7-3-2011 10:21 AM | 显示全部楼层
回复 20# kiam06


    不知道在这里可以问你一个DB C/W SPD 需要多少钱?
    比如一个mcb, mccb, spd, rccb 的价钱大概多少钱??
    普通家里用的就好,6-32a de??
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 7-3-2011 01:06 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    不知道在这里可以问你一个DB C/W SPD 需要多少钱?
    比如一个mcb, mccb, spd, r ...
4565505 发表于 7-3-2011 10:21 AM


也是要看你用什么料,什么brand。。。
尤其是SPD,有便宜的,也有很贵的。。。
不过外面价钱我不是很清楚。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-3-2011 01:15 PM | 显示全部楼层
回复 22# kiam06


    spd 为什么那么贵的 ??
回复

使用道具 举报

发表于 7-3-2011 01:17 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    spd 为什么那么贵的 ??
4565505 发表于 7-3-2011 01:15 PM


科技,功能,市场吧。。。
回复

使用道具 举报

发表于 28-4-2012 12:48 AM | 显示全部楼层
回复 24# kiam06


    想问kiam大大。。。如果我的msb incoming 是 1000/5A EF/OC IDMT , 两个outgoing, 分别是 600/5A EF/OC IDMT 和 500/5A EF/OC IDMT。。。。
    500/5A outgoing 是接去chiller board的。。。chiller board的incoming也是500/5A EF/OC IDMT.

   1)真的需要那么多EF/OC IDMT 吗??
   2)如果500/5A OUTGOING 的 OC SETTING 是 90%, 那么CHILLER BOARD的INCOMING 500/5A 的OC 可以SET 90%吗?听说DOWNSTEAM 一定   
      要比 UPSTREAM低的。。
回复

使用道具 举报

发表于 28-4-2012 01:05 AM | 显示全部楼层
也是要看你用什么料,什么brand。。。
尤其是SPD,有便宜的,也有很贵的。。。
不过外面价钱我不是很 ...
kiam06 发表于 7-3-2011 01:06 PM


想问下SPD的寿命是多久。。。。有人说SPD就好像灭火筒一样。。。比如说100kA 的SPD, 如果遇到50kA的SURGE, 只剩下50%在里面。。如果下次再来一个50kA 的SURGE, 那个SPD就不能用了。是酱的吗??/
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 28-4-2012 06:50 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    想问kiam大大。。。如果我的msb incoming 是 1000/5A EF/OC IDMT , 两个outgoing,  ...
juzloveu 发表于 28-4-2012 12:48 AM

需不需要酱多protection,我给不到你专业的回答,个人意见是没必要。
如果downstream 的over current setting 还高过 upstream的,那么发生over current时,直接trip到upstream去,那么downstream的over current就没有意思了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 28-4-2012 06:53 PM | 显示全部楼层
想问下SPD的寿命是多久。。。。有人说SPD就好像灭火筒一样。。。比如说100kA 的SPD, 如果遇到50kA的SUR ...
juzloveu 发表于 28-4-2012 01:05 AM


据我所知,SPD的寿命跟你形容的灭火器差不多一样,不过详细情况如100kA的SPD遇过50kA的surge会剩下50kA,我就不清楚了,应该不是酱算的吧。。。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 28-4-2012 09:18 PM | 显示全部楼层
回复 27# kiam06


    想问kiam大大。。。我看过很多11kV switchgear。。630a vcb 那些。。都需要用到dc supply。。。到底要dc supply来做么??
回复

使用道具 举报

发表于 28-4-2012 09:45 PM | 显示全部楼层
回复 18# kiam06


    capacitor bank 如何size呢??? 比如说300kVAR 12 step cap bank rated at 525v c/w 7% detuned reactor. 每一只cap bank 平均大概是多少kVAR呢?以前看过一本书说第一只cap bank 好像不能size太高。。不然它不会kick in.....到底是怎么size的呢???
回复

使用道具 举报

发表于 28-4-2012 09:56 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    想问kiam大大。。。我看过很多11kV switchgear。。630a vcb 那些。。都需要用到dc  ...
juzloveu 发表于 28-4-2012 09:18 PM


我没做过,看过high voltage的,不过我可以猜想,应该是因为high voltage不适合用来驱动VCB的motorize unit和其他的电子设备吧。。。==
回复

使用道具 举报

发表于 28-4-2012 10:02 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    capacitor bank 如何size呢??? 比如说300kVAR 12 step cap bank rated at 525v  ...
juzloveu 发表于 28-4-2012 09:45 PM


不做switchboard一年了,忘了怎样size最小和最大的size,给我想想先。。。==

的确如果最小的capacitor 太大,而power factor又不会太差时,power factor regulator是不会trigger capacitor的。
回复

使用道具 举报

发表于 29-4-2012 11:17 AM | 显示全部楼层
不做switchboard一年了,忘了怎样size最小和最大的size,给我想想先。。。==

的确如果最小的capacit ...
kiam06 发表于 28-4-2012 10:02 PM



    你离开switchboard啦 !!! 我还打算一年后进switchboard业呢。。。那你现在还在做着和electrical有关的东西吗???
回复

使用道具 举报

发表于 29-4-2012 05:43 PM | 显示全部楼层
你离开switchboard啦 !!! 我还打算一年后进switchboard业呢。。。那你现在还在做着和electric ...
juzloveu 发表于 29-4-2012 11:17 AM


做回本行,mechanical。。。
不过多多少少都会碰回electrical的东西的。。。
比如设计里有使用到electrical的hard wiring circuit 或 PLC,简单的都是自己搞定。。。
回复

使用道具 举报

发表于 13-5-2012 04:27 PM | 显示全部楼层
回复 34# kiam06


   kiam大人,几时回来叫我们做switchboard?哈哈!
回复

使用道具 举报

发表于 17-5-2012 01:26 AM | 显示全部楼层
回复  kiam06


    capacitor bank 如何size呢??? 比如说300kVAR 12 step cap bank rated at 525v  ...
juzloveu 发表于 28-4-2012 09:45 PM


是不是你要的  :

Capacitor Bank Calculation :
電容量之計算
例 :
A factory usage 480kw , 3phase 415V
Power Factor = 0.7 (Lagging)

Add capacitor pull up power factor to 0.9
The capacitor value needs :

( cosθ = 0.7 ) KVA = w/cosθ = 480/0.7 = 686 KVA

C = √VA² - W² = √685.71² - 480² = 489.69 KVAR

( cosθ = 0.9 ) KVA = w/cosθ = 480/0.9 = 533KVA

C = √VA² - W² =  √533.33² - 480² = 232.47 KVAR

The capacitor value needs : 489.69 KVAR - 232.47 KVAR = 257.22 KVAR
==========================================================
CK SETTING OF CAPACITOR BANK :

remark : P = Power rating of one capacitor step ; VL = Network line voltage ; K = Transformer ratio of CT

C/K =  ⅔  x  (P / (√3 VL K))

Example : Assume a capacitor bank rate 120KVAR / 400V , build up of 6 step , each of which is rate 20KVAR . The current is measured with a CT of 500/5A . Calculate the C/K value . The C/K value is given by :

C/K =  ⅔  x  [( 20 x 10&#179 / (√3 x 400 x (500/5)) = 0.192
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 11-10-2025 04:07 PM , Processed in 0.145492 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表