请问要放多少AMP 的FUSE
[复制链接]
|
|
各位...
我女朋友考试的问题...
240V, 2400W 的电器
要放多少A的FUSE
我觉得答案是10A, 因为 P=IV, 2400W=(10A)240V
但他老师给的答案是13A
我觉得那个2400W 是最大的RATING
平时应该不会到2400W 的..
如果放13A 的话.. 那么电流到11A 的时候可能电器就坏了...
轻微正确答案应该是10A 或 13 A 呢...
希望大大可以帮忙解释... 谢谢.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-8-2009 08:54 PM
|
显示全部楼层
市面上的fuse大多数是从13A起。同时,power factor 也必属考虑在内。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-8-2009 10:32 PM
|
显示全部楼层
所以说.. 我女朋友老师说的13A 是正确的答案? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-8-2009 08:12 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-8-2009 11:35 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2009 11:04 AM
|
显示全部楼层
谢谢指教....
所以看起来正确的答案是 13A................... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2009 01:10 PM
|
显示全部楼层
13A,因为你放10A的话,那电器一Full Load就烧Fuse,那么你不是很不得空??? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2009 03:52 PM
|
显示全部楼层
可是如果240V, 2400W 来说
FULL LOAD 的时候就只是走10A 吧了...
(如果是230V 就多一些A) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 09:36 PM
|
显示全部楼层
原帖由 sam1741 于 1-9-2009 03:52 PM 发表
可是如果240V, 2400W 来说
FULL LOAD 的时候就只是走10A 吧了...
(如果是230V 就多一些A)
P=VI x power factor
if power factor=0.8
2400W=240(I)(0.8)
I=??A |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-9-2009 11:10 PM
|
显示全部楼层
13A是fuse的规格吧
13A再上就是15A
如果放到10A就太小了吧
要放比算出来的结果大 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-9-2009 01:03 AM
|
显示全部楼层
Fuse应该是for safety protection。
在短路的时候让电流中断,而正常使用的时候要确定不会断。
full load 时 10A,所以应该放比10A大的。
至于规格的是多少,我就不懂了。普通电器都是13A 吧? standard 的。
正确答案等版主来。^^ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-10-2009 01:08 AM
|
显示全部楼层
放10A 的话,如果current 不稳的话,fuse 常常烧。。。13A 就刚刚好,15A的话,你的电器烧了,fuse都还没烧。。。。应该是酱瓜,现在没有做这行了..哈哈..
[ 本帖最后由 skyboy建 于 10-10-2009 01:09 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-10-2009 11:05 PM
|
显示全部楼层
问题没说明是AC还是DC,RESISTIVE还是INDUCTIVE LOAD. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-12-2009 03:51 PM
|
显示全部楼层
max load 是10A 的话,放13A 就可以了!
不需要放到15A |
|
|
|
|
|
|
| |