查看: 2217|回复: 10
|
关于Single Phase & Three Phase
[复制链接]
|
|
家里暂时有3个热水器,2个air-cond,4架电脑
请问下需要用到Three Phase吗?
还是Single Phase就绰绰有余了?
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-8-2009 01:05 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 23-8-2009 09:32 AM
|
显示全部楼层
原帖由 chow2004 于 23-8-2009 01:05 AM 发表
Single Phase绰绰有余了!!!!!!
一起开也没关系吗?会不会跳fius烧wayar之类的? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-8-2009 11:05 AM
|
显示全部楼层
原帖由 nothing01 于 23-8-2009 09:32 AM 发表
一起开也没关系吗?会不会跳fius烧wayar之类的?
不会跳fius!!!如 果热水器....air-cond是从DB直接接线..!!! |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 23-8-2009 02:47 PM
|
显示全部楼层
原帖由 chow2004 于 23-8-2009 11:05 AM 发表
不会跳fius!!!如 果热水器....air-cond是从DB直接接线..!!!
谢谢 chow2004 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-8-2009 10:41 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-8-2009 02:58 PM
|
显示全部楼层
家里的本来就是single phase啊。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-8-2009 03:23 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-9-2009 09:55 PM
|
显示全部楼层
回复 1# nothing01 的帖子
不用酱多电啦。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-9-2009 08:08 PM
|
显示全部楼层
single phase 已经够了。
你的家采用63a/2p的elcb吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-3-2010 01:42 PM
|
显示全部楼层
3个热水器,如1500w一个《》7 x 3 =21A(heater常ON时)
2个air-cond如一马力一个《》3 x 2 = 6A (compressor 常ON时)
4架电脑《》4 x 2.5 =10A (用17" CRT monitor)
如你都同时开,那还不到40安培 |
|
|
|
|
|
|
| |