查看: 1739|回复: 4
|
如何使用omron cx-programmer和cx-simulator
[复制链接]
|
|
如题。我有omron cx-programmer v6.1和cx-simulator v1.5, 但是我不会用。有谁可以教我用吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-7-2009 01:15 AM
|
显示全部楼层
help里面没有教吗?
我用过telemaq的很容易罢了... 只是一个button... |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-7-2009 08:22 PM
|
显示全部楼层
研究了好久,还好可以用了。
我设置了一个Timer, 在另一个rung的load是连接timer的。但连接不到的。
我这样设置的:
Timer number是0000
另一个rung的load是:
load name: TIM
address: 0000
这样设置有错吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-7-2009 11:58 PM
|
显示全部楼层
没有真正用过cx-program哦...
会不会是接法不对? timer好像不能直接拿来当load哦... timer的Q才是output.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2009 02:52 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kslim_84 于 15-7-2009 08:22 PM 发表
研究了好久,还好可以用了。
我设置了一个Timer, 在另一个rung的load是连接timer的。但连接不到的。
我这样设置的:
Timer number是0000
另一个rung的load是:
load name: TIM
address: 0000
这样设置有错吗 ...
把timer的output当成下一个rung的contact, contact 那里放 T0000 |
|
|
|
|
|
|
| |