查看: 2042|回复: 16
|
current transformer 购买及使用疑问
[复制链接]
|
|
你们好,
我是一位电子工程系学生,因为某个project需要用到 current transformer, 情况如下:
需要从家电 (240V ) 连接到 ct,然后再连接去一个 measuring device 来测量用电量,那个 measuring device 是 power logic 的 power meter,产品编号是 pm700 我的疑问是:
1.) 请问我可以在那里购买 ct ? 我目前人在怡保,下个新期会去 kl,所以希望您们能提供我可在那里购买的资料。
2.) 请问我应该怎样选 ct 呢?我看 power meter 所需的 ct 注明 primary: 5 - 37262 A, secondary 5 or 1 A。
3.) 请问ct 是有分polarity的是吗,可否提供我详细的安装指南呢?
谢谢您们各位的帮忙,请有资料提供者尽快回复,因我的project 就快要交了,十万火急,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-6-2009 11:15 AM
|
显示全部楼层
原帖由 wenapron 于 13-6-2009 08:49 PM 发表
我是一位电子工程系学生,因为某个project需要用到 current transformer, 情况如下:
需要从家电 (240V ) 连接到 ct,然后再连接去一个 measuring device 来测量用电量,那个 measuring device 是 power logic 的 power meter,产品编号是 pm700 我的疑问是:
我不理解, 这是功课还是Industrial Training?
如是功课, 那为什么用现成的 Power meter?
如是Industrial Training, 都有了PM700, 怎么又找不到CT呢?
请你在说更清楚一些好吗?
然后, 是应用在哪里?精确度的要求?
1.) 请问我可以在那里购买 ct ? 我目前人在怡保,下个新期会去 kl,所以希望您们能提供我可在那里购买的资料。
KL pasar road 不一定有卖。
你要找那种卖工业用品的供应商, 或网购如Farnel
2.) 请问我应该怎样选 ct 呢?我看 power meter 所需的 ct 注明 primary: 5 - 37262 A, secondary 5 or 1 A。
先说你要用在哪里了。。功率要多大?
3.) 请问ct 是有分polarity的是吗,可否提供我详细的安装指南呢?
CT是没有极性。
但是, 有一种是用HALL Effect 的Current sensor, 就有。
CT, 我曾经花很多时间去研究, 一般都是大电流的, 要小电流的那种(0.1A ~2A), 很难找,要定制。
Hall Effect sensor 的我也有, 但是要很大的电流才可以启动, 然后不是线性输出。
我曾经设计交通灯的控制电路, 其中一个就是要知道灯泡的状况, 是量电流。
早前的灯泡是用火牛, 然后DC 灯泡。
但现在是是因为用LED 灯, 电流很小, 不好量。。。
我用relay 的coil,通电的AC电, 线绕几圈在Coil 上, 来detect AC 电流的微弱磁场,opamp 放大,然后只是简单的Window Comparator 比较而已。
你可以参考。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-6-2009 12:06 PM
|
显示全部楼层
你倒底想做什么?
PM700是INDUSTRIAL PANEL 用的, 家电 SINGLE PHASE 为什么要用到这种东西?
CT 可以找KVC或其他INDUSTRIAL PART SUPPLIER买. |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 14-6-2009 12:06 PM
|
显示全部楼层
其实不是 industrial training 也不是 assignment 啦, 是要参加比赛的,主办当局只提供我们 power meter 而没有 ct, ct 要自己找。
[quote]请你在说更清楚一些好吗?
然后, 是应用在哪里?精确度的要求?[/quote]
其实我需要用power meter 的原因是要测量 project 的用电量,所以我也不大清楚精确度要多少, (对不起,我是一个只读了一年书的子工程系学生,所以对这些比较technical的东西 blur blur 的 )。
KL pasar road 不一定有卖。
你要找那种卖工业用品的供应商, 或网购如Farnel
我上过 Farnel 了, 没完 stock 了, 请问还可以在那里购买呢?
谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2009 09:59 AM
|
显示全部楼层
原帖由 wenapron 于 14-6-2009 12:06 PM 发表
其实不是 industrial training 也不是 assignment 啦, 是要参加比赛的,主办当局只提供我们 power meter 而没有 ct, ct 要自己找。
真的有需要讲清楚。。。主办当局提供power meter?比赛的目是什么?要学生开发 CT ?还是要推销他们的Power Meter?
工业用的Power meter, 要多大的电流去启动?一个电子工程系学生要如何测试?
请你在说更清楚一些好吗?
然后, 是应用在哪里?精确度的要求?[/quote]
[quote]其实我需要用power meter 的原因是要测量 project 的用电量,所以我也不大清楚精确度要多少,
要测量 project 的用电量? 是什么project? 比如?
(对不起,我是一个只读了一年书的子工程系学生,所以对这些比较technical的东西 blur blur 的 )。
有些读到最后一年的, 问的问题也是模糊的, 回覆的人有时懒的一问一答, 也只能模糊的回答, 造成帖子的素质低。
我上过 Farnel 了, 没完 stock 了, 请问还可以在那里购买呢?
哦。。看来你知道你要买的是什么编号的CT了。。。
可以放出那个没有Stock 的CT 的链接吗?
在Farnel,Transformer- Current, 我搜索到285 个。
http://my.farnell.com/transformers_current |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-6-2009 10:48 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-6-2009 08:24 PM
|
显示全部楼层
楼主要找的是Metering CT,统称MCT,
另一种是Protection CT,统称PCT,表买错。。。
购买MCT需要的数据包括:
准确度 (CLASS) :
工业常用的有:
CL0.5,CL1.0,CL1.5
CL=CLASS,0.5 = 准确度+- 0.5%
建议:CL1.0
P/S: CL越低越准,价钱越贵
Burden (VA) :
工业常用的有:
5VA,10VA,15VA,20VA
区区一粒PM700应该是少过0.3VA,就算加上
AMP/KW/KWH METER,也不会超过5VA的啦!~
建议:5VA
P/S: VA越大,CT体积越大,价钱越贵
RATIO :
就是CT把负载转换成METER读取所需的比率
工业用的都是:
XXX/5A
XXX=BREAKER的AMP RATING
DIMENSION:
共三项
1. ID (INTERNEL DIMENSION),CT内洞的直径,
须注意是不是可供你的CABLE/BUSBAR穿过,
不过基本上,要不是你使用过大的CABLE/BUSBAR SIZE,
原厂的CT ID都足以应付了!~
2.OD (EXTERNEL DIMENSION),整粒CT的直径,
须注意你的ENCLOSURE 装得下这CT吗?!
3.HT(HEIGHT),CT的高度,
跟VA成正比,VA越大,CT越高!~
同样须注意你的ENCLOSURE 装得下这CT吗?!
品牌:
准确/品质影响,可参考厂商文凭!
本地的有SIRIM,高级点的有 ASTA TYPE TEST CERT.
以上出于本人在电工业的一点点经验。。。
实际上可能稍有差别。。。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-6-2009 08:28 PM
|
显示全部楼层
楼主,PM700没有COMMUNICATION PORT叻,
做么不用PM710叻???
还是你只是做简单的PM DISPLAY & OPERATION? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-6-2009 08:29 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kiam06 于 26-6-2009 08:28 PM 发表
楼主,PM700没有COMMUNICATION PORT叻,
做么不用PM710叻???
还是你只是做简单的PM DISPLAY & OPERATION?
楼主失踪了啦。。。。
他只是学生而已, 也不懂是参加比赛什么。。。
又是一个网友用心回帖, 楼主半途失踪, 或可能已经解决, 或可能都不是很重要 (如果重要就算很忙每天都会进来), 来这边是问爽的, 这种没有结果的帖, 大扫除的时后可以砍掉, 要不在标题放“楼主失踪”, 以后爬帖的网友可以选择Skip, 不用看。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-6-2009 09:04 AM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 27-6-2009 08:29 AM 发表
楼主失踪了啦。。。。
他只是学生而已, 也不懂是参加比赛什么。。。
又是一个网友用心回帖, 楼主半途失踪, 或可能已经解决, 或可能都不是很重要 (如果重要就算很忙每天都会进来), 来这边是问爽的, 这种没 ...
那么砍楼前。。。
我的回复要收去哪里??? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-6-2009 09:20 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kiam06 于 27-6-2009 09:04 AM 发表
那么砍楼前。。。
我的回复要收去哪里???
不砍吧。。。砍了你的回复去哪里?
目前, 可以测量最小的电流的CT,是多小?
电子式的, Hall Effect Sensor 的, 这里有人用过吗?
0.01A~0.05A, 除了用串连的电流表,
有什么钳表可以量到吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-6-2009 10:08 AM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 27-6-2009 09:20 AM 发表
不砍吧。。。砍了你的回复去哪里?
目前, 可以测量最小的电流的CT,是多小?
电子式的, Hall Effect Sensor 的, 这里有人用过吗?
0.01A~0.05A, 除了用串连的电流表,
有什么钳表可以量到吗?
工业用的。。。
我本身见过最小也是60/5A ,当然也有更小的如10/5A等等,
由于我们直接对厂家,所以也可订做特别RATIO的CT的。。。
不然的话,可以绕多几圈来降低RATIO咯。。。
如绕两圈的60/5A = 30/5A
至于钳表,我完全没研究,技工人员应该接触较多!~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-7-2009 01:45 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kiam06 于 26-6-2009 08:28 PM 发表
楼主,PM700没有COMMUNICATION PORT叻,
做么不用PM710叻???
还是你只是做简单的PM DISPLAY & OPERATION?
我想请问,PM710 的 com port 怎么样和 twido plc communicate?
PM710 的 com 是 rs485 ( +, —,gnd)
PLC 的 是 8 pin mini din。
twido 的 macro 不知道怎么用。 试了很多次都不成功。
[ 本帖最后由 ωǒ荇ωǒ嗉 于 2-7-2009 01:59 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-6-2010 01:40 AM
|
显示全部楼层
不砍吧。。。砍了你的回复去哪里?
目前, 可以测量最小的电流的CT,是多小?
电子式的, Hall Effect Sensor 的, 这里有人用过吗?
0.01A~0.05A, 除了用串连的电流表,
有什么钳表可以量到吗?pic 发表于 27-6-2009 09:20 AM
老大,我想到了一个不正统方式可以准确测量10mA那么小的电流了。。。
有听过ELR吗?Earth Leakage Relay,敏感度可以小到10mA~30mA的。。。
它会配搭跟ZCT,本来正确的接法是L&N两条线都要通过ZCT的,
买个有leakage real time indicator的,再把N拿出来,不就是可以测量到小电流咯!~
p/s: 小弟睡觉一半迷迷糊糊想出来的,没正式试验过,不过按道理讲应该可行,有错勿杀!~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2010 09:48 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2010 11:44 AM
|
显示全部楼层
lz, 看看以下有没有你所要找的CT。。。
jack_chong 发表于 28-6-2010 09:48 AM
已经一年前的事了,我想楼主应该毕业了。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2010 11:47 AM
|
显示全部楼层
回复 16# kiam06
哈哈,没注意到日期。。。 |
|
|
|
|
|
|
| |