查看: 1129|回复: 6
|
UPS(不中斷電流供應器) 高手請進!!
[复制链接]
|
|
我正在修理一架UPS 8KVA﹐發現它的O/P INVERTER 兩個IGBT P/N :2MBI150N-120 (150A 1200V) 壞了﹐但我只有存貨2MBI150N-060(150A 600V)﹐
這個 2MBI150N-060(150A 600V)IGBT能代替2MBI150N-120 (150A 1200V)IGBT嗎?
如果給它LOAD 不知會爆炸嗎?
DC RECTIFIER 的VOLTAGE 只有435VDC﹐2MBI150N-060(150A 600V) 應該可以吧?我不肯定!!
謝謝!!!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-5-2008 07:45 PM
|
显示全部楼层
只要IGBT有大约50%高过所要用的电压,应该没问题。还有,功率也是一样(多30%以上)。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-5-2008 08:12 AM
|
显示全部楼层
原帖由 wkyong 于 23-5-2008 07:05 PM 发表
DC RECTIFIER 的VOLTAGE 只有435VDC﹐2MBI150N-060(150A 600V) 應該可以吧?我不肯定!!
我会尽量用回 2MBI150N-120, 虽然是435VDC, 但不知它启动时的Peak voltage是多少。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-5-2008 12:32 PM
|
显示全部楼层
我担心的也是启动时或高频率ON-Off时的峰值电压(Peak Voltage)。经验告诉我,通常MOSFET或IGBT在switching时的峰值电压会大概是趋近整流电压(Rectifier Voltage)的两倍或以上。通常我会选用高于(2X435Vdc)+100V的Margin。
可以肯定2MBI150N-120一定贵过2MBI150N-060,因为2MBI150N-120的spec比较高。
想想如果Vdc=435V,为什么制造商会用1200V比较贵和高spec的2MBI150N-120,而不用比较便宜和有600V的2MBI150N-060。这间中一定是有其道理的。
我也是会尽量用回 2MBI150N-120。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-5-2008 09:22 AM
|
显示全部楼层
原帖由 kelvinkiu 于 25-5-2008 12:32 PM 发表
我担心的也是启动时或高频率ON-Off时的峰值电压(Peak Voltage)。经验告诉我,通常MOSFET或IGBT在switching时的峰值电压会大概是趋近整流电压(Rectifier Voltage)的两倍或以上。通常我会选用高于(2X435Vdc)+100V的Mar ...
谢谢你们的意见!!
它是有SNUBBER CIRCUIT的,应该可SUPPRESS 那PEAK VOLTAGE吧?我不大肯定!
DESIGNER 会用1200VDC的IGBT ,不知是不是考虑到REALITIBILITY? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-5-2008 11:45 AM
|
显示全部楼层
如果我放不同BRAND ,比如Q1(TOSHIBA)与Q2(FUJI) 的IGBT 同是 1200VDC 150A 不知可以吗?
[ 本帖最后由 wkyong 于 26-5-2008 12:04 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-5-2008 04:36 PM
|
显示全部楼层
应该没问题呱。(如果其他的参数不会相差太远的话)
长远的话,我还是会用回original source。 (好像没帮到你) |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|