我租了一个地方,如图显示,还蛮大的,因为 电源 全部集中在右边,由于我用的空间是左上角。。。现在情况是最右边的电源拉来给我左上角的 area,少来整 20 ft的长度。。。{而我暂时还不想找人 拉电,把电拉来中间}
这样我买那种 extension cable 由右上角的 suis 靠这样 接去 中间能不能?
因为我有使用几样比较重型的电器。怕会不会电压不稳?(如果只依赖一个suis,然后供几个电器使用)
如图所显示,我只用右上角的电源,然后瓜分给几个冰箱,几个烤炉,风扇 etc 这样做妥不妥当?
每个电源之间,少来整十尺的距离,所以叫我买多多条 extension cable 分别给不同电器 又好像很乱水。。。我只用右上角的电源,然后分几个suis 出来,分别给冰箱,烤箱,water pump, 风扇 etc... 这样做可以不可以?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 06:41 AM
来自手机
|
显示全部楼层
乱七八糟! 三几百块没有咩? 给人做咯! 等下火灾害到隔壁。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 09:53 AM
|
显示全部楼层
water pump独立20A switch。
烤箱独立20A switch
冰箱独立13A switch
风扇随便你。
所谓的独立,是直接从main switch拉电。你要从紫色圈loop出来多多条线,请给我地址,我要报警。小则烧switch,大则烧屋。在火灾前我要阻止你。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 01:29 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2016 01:40 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 大龙女郭香 于 29-10-2016 01:44 PM 编辑
CzzHeng 发表于 29-10-2016 09:53 AM
water pump独立20A switch。
烤箱独立20A switch
冰箱独立13A switch
风扇随便你。
所谓的独立,是直接从main switch拉电。你要从紫色圈loop出来多多条线,请给我地址,我要报警。小则烧switch,大则烧屋。在火 ...
main suis 是不是门旁边那个?(如图所示,门进来眼睛看右边,那边有一个小箱子的东西,挂在墙壁,然后有很多粒 按钮 密密麻麻的!)
是不是要从那边拉起?那边拉一条的话,可以同时供给5/6样电器?甚至超过 十种 电器?(如"1"显示)
另外,如果我右上角的 hub , 如 “2” 显示,那个 suis 我不要 extension 出来,直接在墙壁里面,拉电线去pillar可以不可以?然后在 pillar 装多多个插座?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 02:20 PM
来自手机
|
显示全部楼层
你的wayar很快就byebye.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 02:41 PM
来自手机
|
显示全部楼层
看到你的文字,我大概猜测你是不会电的东西 ~ 所以我也不要用专业的名词来向你解说 ~
简单的告诉你 :
一粒 20mcb 可以用上四个 轻型电器 : 例如, charger, 吹风筒,电脑 等等 …
一粒 20mcb = 2个中型电器 : 泡热水器,小中型冰箱,小型微波炉 等等 …
一粒 20mcb = 一个大型电器 : 冷气机 ,烤箱,热水器 等等 …
最后想认真告诉你,如你真的为了省钱,不找拉电佬,请帮省下来的钱用来买棺材吧 ~)(不要介意我这么说,因为我不这样吓你的话,你是不知道后果是多么的严重!) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 03:02 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2016 03:10 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 大龙女郭香 于 29-10-2016 03:12 PM 编辑
ok, 我懂料
我有这些基本知识后,我就不怕拉电的人,跟我乱乱拉了。。。
热水器算是大型电器噢? 
你是指冲凉的?还是煲开水的?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 03:16 PM
来自手机
|
显示全部楼层
大龙女郭香 发表于 29-10-2016 03:10 AM
我租了一个地方,如图显示,还蛮大的,因为 电源 全部集中在右边,由于我用的空间是左上角。。。现在情况是最右边的电源拉来给我左上角的 area,少来整 20 ft的长度。。。{而我暂时还不想找人 拉电,把电拉来中间}
...
多買幾個滅火筒就好了。
最緊要房子是租來的,如果是自己買的就不好了。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2016 03:17 PM
|
显示全部楼层
不是,是一个单位。为什么这样问?
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2016 03:18 PM
|
显示全部楼层
如果我的电器烧掉的话,我最少亏几十千。。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 03:22 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 Wongking3072 于 29-10-2016 03:28 PM 编辑
冲凉的 , 一粒 20mcb不能同时用上两个大型电器 , 刚开始是没问题的 , 用久后 ... 铜线会烧开 ~
当然 ... 一粒 20mcb 可以配上 一个轻型 + 重型 ~
你告诉拉电佬 , 该处放什么电器就行了 ~ 接着告诉他 , 你的电器有那几种是必须 24小时开着的 ~ 然后问他用多少粒 mcb 20 或者 32 , 需不需要用上 4mm 线 ?
打字打到手软了 ... 你识 do 咯 ~ 
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-10-2016 03:30 PM
|
显示全部楼层
20mcb 跟 32 什么分别?
32更够力?
4mm 线 代表更抗热?
打一点字都软。。。那么你打飞机,还没起飞,嘛坠机了。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-10-2016 03:43 PM
|
显示全部楼层
先问你 , 你懂什么是 mcb 吗 ?
32 有些人用上两架冷气机的 , 或者大型烤箱 , 烧焊机 等等 ... 属于拉大电的意思 ~
4mm 线 for 超大型电器用 , 就好像 2.5 hp 以上冷气机 , 或者大型烤箱 就必须用上 ~
普通的 2.5 线 , 已经可以用在 2hp以下冷气机 , 或者热水机 , 冰箱 ~
walau ... 你真的不会做人咯 , 写了这么多 , 也不会加分给我的 ~ .gif)
|