这里有人会开铁吗?有求助

[复制链接]
发表于 29-7-2014 10:28 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大下面的底是 T12 组成的只是不明白开铁老怎么这样开尤其是这个part


请大大解释 本帖最后由 我姓黎 于 29-7-2014 10:39 PM 编辑

image (11).jpg
image (10).jpg
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 29-7-2014 10:40 PM | 显示全部楼层
下面的底 t12 -125 , t12 125
回复

使用道具 举报

发表于 29-7-2014 11:44 PM | 显示全部楼层
那个120是铁的lapping吧。

*我已经很久没看structure图。看看有哪位高手可以帮忙。
回复

使用道具 举报

发表于 30-7-2014 08:37 PM | 显示全部楼层
楼主给的资料不多,如consultant要求的skin concrete是多少。。所以我只能用猜的。。。。唯一肯定的是120不是lapping。。footing高度为350扣去75piling cut off level=275假设。。设计图是要求20为skin concrete那么top n bottom加起来=40

hence275-40=235,由于设计图的footing pad有分bottom bar和top bar那么我假设235/2= 117.5,由于117.5很难量,所以我直接round up到120

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-7-2014 09:40 PM | 显示全部楼层
sweetin 发表于 30-7-2014 08:37 PM
楼主给的资料不多,如consultant要求的skin concrete是多少。。所以我只能用猜的。。。。唯一肯定的是120不 ...

大大,你的skin concrete 是 cover 的意思吗? 大大很厉害哦, 你是开铁的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-7-2014 09:41 PM | 显示全部楼层
来无姓去无名 发表于 29-7-2014 11:44 PM
那个120是铁的lapping吧。

*我已经很久没看structure图。看看有哪位高手可以帮忙。

不是lapping , 是开铁佬开的铁

回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 30-7-2014 09:42 PM | 显示全部楼层
来无姓去无名 发表于 29-7-2014 11:44 PM
那个120是铁的lapping吧。

*我已经很久没看structure图。看看有哪位高手可以帮忙。

lapping 也没有这么少吧? 40 比较standard
回复

使用道具 举报

发表于 30-7-2014 09:43 PM | 显示全部楼层
我姓黎 发表于 30-7-2014 09:40 PM
大大,你的skin concrete 是 cover 的意思吗? 大大很厉害哦, 你是开铁的?

对是cover。。我不是开铁的,我只是main con里的一脚踢。。。。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 30-7-2014 09:46 PM | 显示全部楼层
sweetin 发表于 30-7-2014 09:43 PM
对是cover。。我不是开铁的,我只是main con里的一脚踢。。。。

可是这个图的底应该不需要cover啊, 你是project manager?
回复

使用道具 举报

发表于 30-7-2014 10:01 PM | 显示全部楼层
我姓黎 发表于 30-7-2014 09:46 PM
可是这个图的底应该不需要cover啊, 你是project manager?

所以我说你给的资料不全,一般standard cover都在20左右,而我的site是50.。方便adjustment,我只是supervisor。。
回复

使用道具 举报

发表于 30-7-2014 10:04 PM | 显示全部楼层
Concrete cover 是 concrete 包着铁,从铁到泥土的厚度。如果是sub-structure的话,该是超过20mm的。

lapping 是铁的直径乘40,或者是40D。比如T12的铁lapping是480mm以上。

楼主的开铁佬开的没错,如果算精准的话是大约100mm(内铁)~110mm(外铁),120mm两个都可以用。
回复

使用道具 举报

发表于 30-7-2014 10:21 PM | 显示全部楼层
Concrete cover substructural 是 50mm-40mm
Concrete cover superstructural 是 25mm-30mm
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-7-2014 10:39 PM | 显示全部楼层
各位都是高手啊,我还有很多开铁的问题要询问啊,想什么东西会一点,朝project manager 的目标前进
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT


本周最热论坛帖子本周最热论坛帖子

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 27-2-2025 09:43 PM , Processed in 0.118723 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表