查看: 3899|回复: 20
|
想了解switch是OFF的但会跳电
[复制链接]
|
|
1。灯开着,突然跳电。然后尝试ON回但根本推不上。
2。然后全部MCB OFf完再开OK。 之后每个MCB一个个ON。然后找到有一个MCB一On就跳电。
3。再想想这个mcb当时只是开着灯,我就check 灯的开关是off 的为什么On mcb 会跳电。
4。我就开switch将灯的wire拔掉再开电, 没问题所有mcb可以on回包括之前有问题的mcb。
灯的switch是OFF的,为什么on mcb会跳电,但我拔掉wire再on mcb就不会跳?
switch是OFF的不是没有通电的吗?只有on 才通电的不是吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-4-2013 07:07 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-4-2013 11:02 AM
|
显示全部楼层
caspersgm 发表于 25-4-2013 07:07 PM 
N线漏电~
把整支灯换了就好!!!
是的,我换了灯现在ok。
我想搞清楚是
1。为什么switch是OFF的不是没有通电的吗?
2。灯有问题应该是我开switch的时候跳电嘛,但我OFF了大电那边就是推不上一定要拔掉switch的wire才可以。
不好意思我只是想了解电的电流概念。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2013 11:28 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-4-2013 11:31 AM
|
显示全部楼层
幻覺 发表于 26-4-2013 11:28 AM 
N是沒經過switch的.
Oh。。。。原来是这样。
多谢你。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2013 03:13 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 26-4-2013 11:02 AM 
是的,我换了灯现在ok。
我想搞清楚是
1。为什么switch是OFF的不是没有通电的吗?
幸好你是开灯switch时候跳电的...
要不然就麻烦找出是哪个电器漏电!!!
.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2013 07:27 PM
|
显示全部楼层
如果能把你的灯,switch,和相关的牌照上来,就比较容易讨论。(不用凭空想象咯) |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-4-2013 10:26 AM
|
显示全部楼层
caspersgm 发表于 26-4-2013 03:13 PM 
幸好你是开灯switch时候跳电的...
要不然就麻烦找出是哪个电器漏电!!!
其实都不难。 一个个mcb试就知哪个有问题。之后再check有问题的mcb是用来控制哪个电器就能找到。可能比较慢, 但寻藤摸瓜一定能找到。我是这样想。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-4-2013 10:30 AM
|
显示全部楼层
汾阳 发表于 26-4-2013 07:27 PM 
如果能把你的灯,switch,和相关的牌照上来,就比较容易讨论。(不用凭空想象咯)
其实我是想了解好像幻覺 兄那样讲“N是沒經過switch的.”所以是通电的。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-4-2013 11:22 AM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 29-4-2013 10:26 AM 
其实都不难。 一个个mcb试就知哪个有问题。之后再check有问题的mcb是用来控制哪个电器就能找到。可能比较 ...
那是你还没遇过严重漏电问题~

|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-4-2013 10:39 PM
|
显示全部楼层
4。我就开switch将灯的wire拔掉再开电, 没问题所有mcb可以on回包括之前有问题的mcb。
灯的switch是OFF的,为什么on mcb会跳电,但我拔掉wire再on mcb就不会跳?
switch是OFF的不是没有通电的吗?只有on 才通电的不是吗?
你的Ballast(俗称火牛)坏了,导致电源短路。
当你拔掉灯的电线,因为电源不通(open circuit)
MCB没承受任何负载电,当然不会跳啦。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 2-5-2013 11:24 AM
|
显示全部楼层
MASPRO 发表于 30-4-2013 10:39 PM 
你的Ballast(俗称火牛)坏了,导致电源短路。
当你拔掉灯的电线,因为电源不通(open circuit)
就是说如果有一天我出远门。我将家所有的灯都关掉,所有的插头都关着。
如果有一个灯的ballast突然有问题也有可能会导致我的main switch跳掉。在我回来时我家是没电的。
那如果我有alarm不就等于没有用。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2013 05:03 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 2-5-2013 11:24 AM 
就是说如果有一天我出远门。我将家所有的灯都关掉,所有的插头都关着。
如果有一个灯的ballast突然有问题 ...
main switch是不會跳的 , 只有MCB/RCD/會跳 .
沒有通着電的電器也不會導致你的MCB/RCD跳電 .
除非老鼠咬你通着電的電器的電線/打雷之類你的MCB/RCD才會跳電 .
这圖應該會對你之前的問題有幫助. 本帖最后由 幻覺 于 2-5-2013 05:20 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2013 09:47 PM
|
显示全部楼层
幻覺 发表于 2-5-2013 05:03 PM 
main switch是不會跳的 , 只有MCB/RCD/會跳 .
沒有通着電的電器也不會導致你的MCB/RCD跳電 .
加上地线让你参考~
其实是 E to N 漏电~
本帖最后由 caspersgm 于 2-5-2013 09:55 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2013 10:05 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 2-5-2013 11:24 AM 
就是说如果有一天我出远门。我将家所有的灯都关掉,所有的插头都关着。
如果有一个灯的ballast突然有问题 ...
这种情况大多数是响雷造成的~
跳电不一定是灯或插座引起的...
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 3-5-2013 10:24 AM
|
显示全部楼层
幻覺 发表于 2-5-2013 05:03 PM 
main switch是不會跳的 , 只有MCB/RCD/會跳 .
沒有通着電的電器也不會導致你的MCB/RCD跳電 .
多谢你的图。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 3-5-2013 10:25 AM
|
显示全部楼层
caspersgm 发表于 2-5-2013 09:47 PM 
加上地线让你参考~
其实是 E to N 漏电~
多谢你的图。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2013 01:03 AM
|
显示全部楼层
caspersgm 发表于 25-4-2013 07:07 PM 
N线漏电~
把整支灯换了就好!!!
有时我换灯,关了switch,L都有电,但是test pen有光比较按的光,为什么off switch了都有电出?漏电?还是wayar要开始坏鸟?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2013 11:10 AM
|
显示全部楼层
1. L和N進反了 / N沒有Return .
2. Casing沒有上earth . |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2013 03:05 PM
|
显示全部楼层
幻覺 发表于 13-5-2013 11:10 AM 
1. L和N進反了 / N沒有Return .
2. Casing沒有上earth .
不对~

再答看~
|
|
|
|
|
|
|
| |