买了个插头来连接(插头只有黑白两条线),可是要连接的却有四条(黑,白,橙,青)。到底如何驳接回去?谢谢大家帮忙
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-9-2012 11:13 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 8-9-2012 12:38 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-9-2012 06:55 PM
|
显示全部楼层
kenji107
首先把Alarm panel(图3)的门打开, 注意两个(AC,AC / ~,~或Dc In)电源输入端口的电线连接方式,你(图1)的Alarm cable要如何连接(图2)的Adaptor就要参考电源输入端口的电线(颜色)的连接方式。
还有一点你必须要确定电板的电源输入是Ac或者是Dc ?(一般是使用16.5VAC@2A)
你(图2)的Adaptor并非是专用的。
最好拍一张电路板的相片传上来让大家一起研究。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-9-2012 08:55 PM
|
显示全部楼层
ymcheong 发表于 8-9-2012 06:55 PM 
kenji107
首先把Alarm panel(图3)的门打开, 注意两个(AC,AC / ~,~或Dc In)电源输入端口的电线连接方式,你 ...
谢谢ymcheong的解释,已经成功接驳回去了。电源也有了。现在又有另个问题出现了 。因为是无线系统,现在正想办法如何设置回去。。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-9-2012 10:40 PM
|
显示全部楼层
kenji107 发表于 11-9-2012 08:55 PM 
谢谢ymcheong的解释,已经成功接驳回去了。电源也有了。现在又有另个问题出现了。因为是无线系统,现 ...
不必客气, 如果还有问题可以再提出来。
|
|
|
|
|
|
|
|