查看: 5227|回复: 11
|
系统缸设计~请各位大大多多帮忙~
[复制链接]
|
|
|
发表于 16-7-2012 04:53 PM
|
显示全部楼层
|
你可以把进水管和出水管分开画,用不同颜色,这样大家看得比较明白。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 16-7-2012 06:52 PM
|
显示全部楼层
你可以把进水管和出水管分开画,用不同颜色,这样大家看得比较明白。
f1rstfp 发表于 16-7-2012 04:53 PM 
其实进水管和出水管使用同一个水管~ 也就是一个格只会有一个管~
要不然一个进一个出的话就需要用到两个管~
这样的话还是需要分开? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-7-2012 08:23 PM
|
显示全部楼层
这个图怎么那么像f1rstfp的图啊...  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-7-2012 08:25 PM
|
显示全部楼层
回复 3# Kianmin0908
这么可能进水出水同一个喉?
进水的同时有可能吸回水吗?  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-7-2012 09:38 PM
|
显示全部楼层
其实进水管和出水管使用同一个水管~ 也就是一个格只会有一个管~
要不然一个进一个出的话就 ...
Kianmin0908 发表于 16-7-2012 06:52 PM 
系统缸的水管一般是分开两个管的,没看过一个管可以同时处理进水和出水。
或者楼主有特别的想法,不如说说看,看行不行得通。
还有,有什么特别原因要用虹吸,而不是溢流的方式吗?
注:其实是三个管,还有一个是气管。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-7-2012 12:05 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-7-2012 10:06 AM
|
显示全部楼层
这个图怎么那么像f1rstfp的图啊...
脱裤子放屁 发表于 16-7-2012 08:23 PM 
因为看了那位大大的图~ 所以就稍微修改了一下~  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-7-2012 10:10 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-7-2012 10:21 AM
|
显示全部楼层
系统缸的水管一般是分开两个管的,没看过一个管可以同时处理进水和出水。
或者楼主有特别的想法,不如 ...
f1rstfp 发表于 16-7-2012 09:38 PM 
当然不可能同时进行的说~ 请大大看看一下~ 我已经更新一楼了~ 看还有什么需要改善的~
不用溢流~ 就可以节省多一些器材花费~
还有鱼缸开孔~ 以后如果要用作其他用途的话就比较麻烦~
其实我也不清楚~ 补的话应该不耐久~ 换整片底玻璃和后面玻璃~ 花费和买新的差不多了吧~
虹吸的话~ 底滤缸的空间可以用作其他用途~ 看是增加缸数还是杂物~
只是麻烦在使用时~ 需要注意水阀的控制~ 开关一有问题就“水灾"了~
还有溢流~ 接孔有问题~ 水管有问题~ 水阀有问题~
很像都是要放完鱼缸的水才可以分开那些零件更换? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-7-2012 01:33 PM
|
显示全部楼层
当然不可能同时进行的说~ 请大大看看一下~ 我已经更新一楼了~ 看还有什么需要改善的~
Kianmin0908 发表于 17-7-2012 10:21 AM 
鱼缸不开孔,又要溢流,还有很多方法,也不会多花钱。
就只是多几根 PVC 水管,很经济的。
你可以参考以下链接的设置,是我个人比较推崇的。
http://wzj.magicspace.cx/diy/h_type_overflow_pipe/index.htm
还有一个在这里
http://cforum2.cari.com.my/redirect.php?goto=findpost&ptid=2367042&pid=102038761
至于你那个新的设计,我看到几个可以稍微修改的地方,不知可行否,你看看可不可用。
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-7-2012 02:37 PM
|
显示全部楼层
鱼缸不开孔,又要溢流,还有很多方法,也不会多花钱。
就只是多几根 PVC 水管,很经济的。
你可以参考 ...
f1rstfp 发表于 17-7-2012 01:33 PM 
可是使用溢流的话~ 下面就需要增加多一个过滤缸~ 还有沉水马达把水抽回上层~
所以还是根据你的建议做改变~ 谢谢大大的建议~  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |