最近家里安装了两架冷气机(1.5hp+1.0hp)在楼下,原本已经有两架在楼上房间了,也是1.5hp+1.0hp,因为有时天气太热所以才安装多两架,问题是安装了之后,开始时电源是没有问题的,但是最近发觉家里的电源好像出现问题了,每次开了楼上的冷气后,再开热水器或者褒水时,家里的灯就会闪下暗了点,但是没有跳电,这时家里的时钟(驳电的)就会响个不停,stock room的灯也一直会闪着,请问各位大大知道是什麽原因造成的吗?会不会是fuel的问题呢? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-11-2010 07:32 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 08:54 AM
|
显示全部楼层
吃大电的电器以前安装时必定是共用了同样一个fuse...
安装多个fuse把共用的分开来...
如果你有米的话可以考虑直接安装三相电表的.不过要换很多东东.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 09:13 AM
|
显示全部楼层
可以试那些ENERGY SAVER PLUG....没有用可以退钱... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 09:47 AM
|
显示全部楼层
吃大电的电器以前安装时必定是共用了同样一个fuse...
安装多个fuse把共用的分开来...
如果你有米的 ...
海阔天空任我行 发表于 18-11-2010 08:54 AM 
多装个fuse? 你知道fuse的作用吗?
这些废才, 房子烧掉你负责吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 09:48 AM
|
显示全部楼层
可以试那些ENERGY SAVER PLUG....没有用可以退钱...
aquamax 发表于 18-11-2010 09:13 AM 
用屁股想想, 真的有用, 先进国家为什么要化亿万去盖新的发电厂? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 09:49 AM
|
显示全部楼层
最近家里安装了两架冷气机(1.5hp+1.0hp)在楼下,原本已经有两架在楼上房间了,也是1.5hp+1.0hp,因为有时 ...
yewpt 发表于 17-11-2010 07:31 PM 
找个懂电的来看. 不要main main |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:12 AM
|
显示全部楼层
多装个fuse? 你知道fuse的作用吗?
这些废才, 房子烧掉你负责吗?
木瓜 发表于 18-11-2010 09:47 AM 
我喜欢你的直接...我有两个提议...你可以参考...不过我就不懂看的人是不是废材.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:18 AM
|
显示全部楼层
我喜欢你的直接...我有两个提议...你可以参考...不过我就不懂看的人是不是废材..
海阔天空任我行 发表于 18-11-2010 10:12 AM 
别人是不是废才不知道, 你就100%是.
三相大电? 你知道什么是三相吗?一相是什么吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:21 AM
|
显示全部楼层
别人是不是废才不知道, 你就100%是.
三相大电? 你知道什么是三相吗?一相是什么吗?
木瓜 发表于 18-11-2010 10:18 AM 
这样啊...那么要聆听阁下不懂什么牌子的材的高见... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:21 AM
|
显示全部楼层
回复 5# 木瓜
你讲话很没礼貌哦。。。还是你很懂。。。?
btw, 楼主,通常single phase的排屋,tnb的incoming都是63A左右,你家同时开着这么多电器,电流肯定是跑得很快。meter fuse的cable如果久了,有可能会松掉,叫人来锁紧它吧。。再不然,换一粒新的fuse,问题应该会改善的。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:23 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:25 AM
|
显示全部楼层
回复 木瓜
你讲话很没礼貌哦。。。还是你很懂。。。?
btw, 楼主,通常single phase的排屋 ...
马脸 发表于 18-11-2010 10:21 AM 
等LZ烧房子了, 礼貌个B. 不懂可以闭嘴, 是吗? 会害死人的. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:28 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:29 AM
|
显示全部楼层
等LZ烧房子了, 礼貌个B. 不懂可以闭嘴, 是吗? 会害死人的.
木瓜 发表于 18-11-2010 10:25 AM 
我喜欢你的直接... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:35 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:37 AM
|
显示全部楼层
找个电工的来检查一下吧, 看看你的DB BOX 是多大, 有多少个way, 是不是已经over loading 了.
最重要的是你的aircons, water heater 等等的电线是单独从DB BOX 拉出来的, 有
MCB来控制. 有的人为了装aircon, 但没有预先准备aircon point, 那些安装的工人会从你power socket那里loop 一条线给aircon, 这是很危险的. 因为你不知这个power socket
是不是也是looping来的.
如果你的DB BOX不够support屋内的电器负荷量, 或者一些电线looping太多, 会导
致电线过热, 小心火灾 ...
我不是很懂 ... 不过还是小心 ... 快点解决! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2010 10:54 AM
|
显示全部楼层
早该听你阿母的话, 把小学念完, 有点知识
木瓜 发表于 18-11-2010 10:23 AM 
想听你木瓜的高见... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-11-2010 08:01 AM
|
显示全部楼层
我也想听听木瓜网友的高见。
我个人的意见,一般single phase的屋子,如果同时开这么多耗电的电器,灯会暗一下是正常的。但如果灯不停的闪,那就得找个懂电的师傅检查了,不要等了。
另外,要知道的是,你冷气和热水器的电线是怎么拉的,是独立MCB还是跟其他插座共用,如果是独立MCB,应该没有问题的;但如果是跟其他插座共用,那很可能是电线过热造成的。
热水器很耗电,一定不能和其他插座共用一个MCB,1HP/1.5HP冷气还好,可以跟其他不耗电的电器共用一个MCB,应该没问题的。 |
|
|
|
|
|
|
|